06.04.2009, 12:10:54 »
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Есть проблема с чтением часового архива с расходомера "Взлёт МР 510П" v.76.00.0.36
Используемое ПО "Взлёт СП":
Spnet v.2.1.0.11
Spconfig v.2.1.0.8
Для чтения часового архива используем программу spnet, в командной строке
C:\Progra~1\VzljotSP\spnet.exe /P=422
Где 422 поле "код набора" в таблице "набор/заголовки" БД spdef.mdb
Примем, что текущее время - 15 часов 05 минут.
Данные часового архива прибора складываются в БД MS Access (таблица "часовые").
При запуске в 15:06 чтения часового архива мы не получаем данные за последний час (14:59), хотя архив в приборе сформирован.
При считывании архивов в 15 минут начала часа получаем актуальные данные.
В последующие часы ситуация не меняется. Т.е. spnet получаем архив в 15 минут начала каждого часа.
Ситуацию проверяли на двух приборах - "Взлёт МР" - "УРСВ-510" и "УРСВ-522".
Подскажите, пожалуйста,
это частный случай с одним прибором или есть какие-то специфические настройки типа "актуальность записи" или "готовность архива"?
Заранее благодарен за ответ.
С наилучшими пожеланиями,
Вячеслав.
Записан
maxx
Global Moderator
Харизма: 20
Офлайн
Сообщений: 333
Re: Проблема с чтением часового архива УРСВ-510
«
Ответ #1 :
06.04.2009, 13:32:43 »
Цитировать
Ситуацию проверяли на двух приборах
К приборам данная проблема не имеет отношения. Ждем ответа от специалистов по СП.
Записан
maxx ваз хир
lbv
Гость
Re: Проблема с чтением часового архива УРСВ-510
«
Ответ #2 :
06.04.2009, 14:06:37 »
Вы пишете: "При запуске в 15:06 чтения часового архива мы не получаем данные за последний час (14:59), хотя архив в приборе сформирован."
Это проверено? Часы в приборах синхронизированы?
Сомнительно, чтобы Взлет СП не прочитала архивы, если они уже существуют.
Проверьте, подключившись к приборам напрямую.
Записан
ra9wdx
Гость
Re: Проблема с чтением часового архива УРСВ-510
«
Ответ #3 :
06.04.2009, 14:23:12 »
Да в том-то и дело, что с помощью Sptable v.2.1.0.6 читаем без проблем. Данные есть уже в 1 минуту начала часа.
А spnet - только в 15 минут каждого часа. Именно в 15, не ранее. Позже - данные есть.
Часы первым делом проверили, синхронизировали вручную.
С уважением,
Вячеслав.
Записан
ra9wdx
Гость
Re: Проблема с чтением часового архива УРСВ-510
«
Ответ #4 :
09.04.2009, 06:03:27 »
В результате переписки по адресу sp (at) vzljot (dot) ru выяснили, что для гарантированного считывания архива в пакетном режиме с учётом возможного расхождения времени между ПК и УРСВ-510 было выбрано время 15 минут.
Эта веричина не задаётся, она одинакова для всех приборов.
Всем спасибо.
С наилучшими пожеланиями,
Вячеслав.
Записан
Страниц:
[
1
]
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Загружается...
© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13
|
SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.