Всем добрый день.
Поставщики требуют создать в тепловычислителе ТСРВ-034 НС: если Т1-Т2<10, то Т1-Т2=10 накопление идет, или если Т1-Т2<10, то накопление стоп (мотивируя погрешность больше 5%).
В нашем городе порядка 20-ти квартальных котельных, мощность которых колеблется от 2,5 до 5 Гкал/ч. Рабочее давление в котельных от 2 до 5 кгс/см2. Система теплоснабжения – открытая. Максимальная температура на источнике тепла Тп=72,5оС, То=49,5оС, при наружной Тн= -51оС (согласно расчётного температурного графика). При повышении наружной температуры, операторы котельной понижают температуру теплоносителя в соответствии с температурным графиком. Весной и осенью в дневное время котельные не топятся, а в ночное время Т1-Т2<=5оС. При создании вышеупомянутых НС Тепловычислитель будет считать тепло, которого нет, во втором случае накопление будет стоять – сентябрь, октябрь, апрель, май, а потребитель заплатит норматив.
Помогите найти выход из сложившийся ситуации.
Записан
maxx
Global Moderator
Харизма: 20
Офлайн
Сообщений: 333
Re: Дельта t
«
Ответ #1 :
27.04.2009, 09:37:58 »
В чем вопрос то? Как задать НС или ....?
Цитировать
если Т1-Т2<10, то Т1-Т2=10 накопление идет, или если Т1-Т2<10, то накопление стоп
Вот тут поясните пожалуйста.
Записан
maxx ваз хир
gidromer
Пользователь
Харизма: 1
Офлайн
Сообщений: 79
Re: Дельта t
«
Ответ #2 :
27.04.2009, 11:37:38 »
В правилах написано:
5.2. Требования к метрологическим характеристикам приборов учета
5.2.1. В настоящих правилах установлены требования к метрологическим характеристикам приборов учета, измеряющих тепловую энергию, массу (объем) воды, пара и конденсата и регистрирующих параметры теплоносителя для условий эксплуатации, определенных Договором.
5.2.2. Теплосчетчики должны обеспечивать измерение тепловой энергии горячей воды с относительной погрешностью не более:
- 5 %, при разности температур между подающим и обратным трубопроводами от 10 до 20 градусов С;
- 4 %, при разности температур между подающим и обратным трубопроводами более 20 градусов С.
От 1 до 10 градусов погрешность вообще не идет речь!
Так что пускай докажут!
Записан
ssv
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 95
Re: Дельта t
«
Ответ #3 :
27.04.2009, 15:05:18 »
Погрешность у Взлета 034 - 6% от 3 до 10 градусов. По правилам погрешность измерения тепла не должна превышать 5%. Если создать вышеупомянутые НС – потребитель будет платить норматив - четыре месяца. Как доказать поставщикам не создавать вышеупомянутые НС?
Записан
lbv
Гость
Re: Дельта t
«
Ответ #4 :
27.04.2009, 15:21:27 »
Я что-то понять не могу, в чем проблема? То, что днем котельная воду не греет - так горячая вода все равно поступает, та, что ночью была нагрета. Топливо на нее уже ушло, так почему за него платить не надо?
Записан
ssv
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 95
Re: Дельта t
«
Ответ #5 :
27.04.2009, 16:02:04 »
Я согласен, если платить по счетчику. Но если он будет стоять сентябрь, октябрь, апрель, май, по вышеупомянутым НС – поставщики выставят счет по нормативу.
Записан
lbv
Гость
Re: Дельта t
«
Ответ #6 :
28.04.2009, 09:45:53 »
Вы не ответили maxx на просьбу объяснить, что значит
если Т1-Т2<10, то Т1-Т2=10 накопление идет, или если Т1-Т2<10, то накопление стоп
1. если Т1-Т2<10, то накопление идет
2. если Т1-Т2<10, то накопление стоп
Что это значит?
Записан
ssv
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 95
Re: Дельта t
«
Ответ #7 :
28.04.2009, 09:57:17 »
Это НС: Т1-Т2<10, и реакция на НС: Т1-Т2=10 накопление идет, или накопление стоп. И в том и другом случае потребитель будет платить за тепло которого нет.
Записан
lbv
Гость
Re: Дельта t
«
Ответ #8 :
28.04.2009, 12:01:41 »
Так то или то?
В приборах есть возможность настраивать разные режимы для разного времени года. Если у Вас такие параметры теплоснабжения, что нештатки невозможно установить нормально - договаривайтесь с теплоснабжающей организацией.
По крайней мере, напишите, как ВЫ хотели бы вести учет.
Пока полный сумбур.
Записан
maxx
Global Moderator
Харизма: 20
Офлайн
Сообщений: 333
Re: Дельта t
«
Ответ #9 :
28.04.2009, 13:51:48 »
Как установить в приборе НС описано в РЭ, если будет непонятно пишите. Форум имеет задачу помочь в вопросах эксплуатации продукции ЗАО "Взлет". И уж тем более Отдел тестирование не поможет вам в решении проблем по взаимодействию с энергопоставщиками. С подобными вопросами "...как уговорить энергетиков ..." и тп обращайтесь в ветку форума "Кафе "На Взлете"".
Топик закрыт
Записан
maxx ваз хир
Страниц:
[
1
]
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Загружается...
© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13
|
SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.