STAS
Гость
Подключение АСЕВ-040 к ИВК-102
«
:
27.07.2009, 08:11:02 »
Доброго времени суток!
Возникла такая проблема, мы приобрели программный комплекс Взлет СП, и адаптеры АСЕВ-040 и ИВК-102.
К ИВК-102 подключены расходомеры, данные архивируются, но ходить и считывать их вручную очень далеко; есть ethernet поэтому был приобретен АСЕВ-040. Мы настроили его через спец. утилиту из состава Взлет СП, задали IP-адрес, IP-адрес диспетчера и что к нему будет подключен ИВК-102. После этого возникло несколько вопросов:
как должны быть выставлены переключатели SK1 при установке прибора на место(ну и соответственно при программировании, т.к. в документации об этом ни слова) и второй вопрос при подключении сети не горит индикатор "Общий сетевой обмен"(остальные индикаторы горят) ну и соответственно не пингуется сам прибор(сеть рабочая проверяли пингом с ноутбука)?
Записан
vsp
Наш человек
Харизма: 15
Офлайн
Сообщений: 430
Re: Подключение АСЕВ-040 к ИВК-102
«
Ответ #1 :
27.07.2009, 11:46:18 »
Программа настройки АСЕВ-040 содержит пункт меню " ? " и далее "Руководство". Посмотрите, там есть ответы на Ваши вопросы.
Записан
STAS
Гость
Re: Подключение АСЕВ-040 к ИВК-102
«
Ответ #2 :
28.07.2009, 07:05:04 »
Настройка сделана согласно руководства по АСЕВ-040, к вопросу прилагаю скриншоты по настройке.
Но все равно при выполнении команды из утилиты настройки "тест-ping" ни какого результата!
1.JPG
(47.25 Кб, 640x591 - просмотрено 1817 раз.)
2.JPG
(64.39 Кб, 1280x1024 - просмотрено 1855 раз.)
3.JPG
(81.97 Кб, 1280x1024 - просмотрено 1819 раз.)
4.JPG
(55.57 Кб, 1280x1024 - просмотрено 1833 раз.)
Записан
vsp
Наш человек
Харизма: 15
Офлайн
Сообщений: 430
Re: Подключение АСЕВ-040 к ИВК-102
«
Ответ #3 :
28.07.2009, 10:43:01 »
При правильном подключении не должны гореть одновременно все четыре зеленых светодиода. Это означало бы аварийную ситуацию. Как извлекается уточненная диагностика см. Руководство. При нормальном подключении должен промаргивать желтый светодиод, отражающий общий обмен в сети, как на обычной сетевой плате.
Записан
STAS
Гость
Re: Подключение АСЕВ-040 к ИВК-102
«
Ответ #4 :
30.07.2009, 06:43:43 »
Все разобрались, проблема была в драйвере АСЕВ-040! Прошили новый и все заработало.
Записан
Rutys
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 17
Re: Подключение АСЕВ-040 к ИВК-102
«
Ответ #5 :
30.07.2009, 07:37:52 »
Цитата: STAS от 30.07.2009, 06:43:43
Все разобрались, проблема была в драйвере АСЕВ-040! Прошили новый и все заработало.
Где можно достать новые драйвера?
Записан
Страниц:
[
1
]
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Загружается...
© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13
|
SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.