ТСРВ-034 программироавние "Режим ПР"
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему.
« предыдущая тема
следующая тема »
Страниц:
[
1
]
Автор
Тема: ТСРВ-034 программироавние "Режим ПР" (Прочитано 12310 раз)
Rokaru
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 9
ТСРВ-034 программироавние "Режим ПР"
«
:
16.09.2009, 10:20:31 »
Добрый день ВСЕМ!
Прошу ПОМОЩИ!
ТСРВ-034 . Параметр программирования УСТ->Расход->Режим ПР.
Он должен повторять , что ВЫХОД РАСХОДОМЕРА находится в активном режиме или ВХОД ВЫЧИСЛИТЕЛЯ находится в пассивном режиме ?
По инструкции ничего не понял ((((.
Объясните , пожалуйста , за что отвечает и на что влияет?
И если можно, то ссылку на соответствующий документ.
Заранее благодарен.
Записан
Артём Александрович
В опале я, забанили за правду.
Наш человек
Харизма: 4
Офлайн
Сообщений: 335
Обладаю телепатией
Re: ТСРВ-034 программироавние "Режим ПР"
«
Ответ #1 :
16.09.2009, 10:24:43 »
если расходомеры в активном режиме(перемычки замкнуты), то у ТВ режим входов должен стоять пассивный. И наоборот.
Всё указано в РЭ
Записан
Я в метрологи ушел. Остался бесценный опыт настройки оборудования
Rokaru
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 9
Re: ТСРВ-034 программироавние "Режим ПР"
«
Ответ #2 :
16.09.2009, 10:46:18 »
Уважаемый, Артем Александрович !
С джамперами мне все понятно , у меня вопрос по пункту программирования
параметра РЕЖИМ ПР (см. выше).
Записан
Артём Александрович
В опале я, забанили за правду.
Наш человек
Харизма: 4
Офлайн
Сообщений: 335
Обладаю телепатией
Re: ТСРВ-034 программироавние "Режим ПР"
«
Ответ #3 :
16.09.2009, 11:04:56 »
Так а я о чём вам говорю?!
Если расходомеры у Вас работают в активном режиме, то режим входов у тепловычислителя должен быть установлен ПАССИВНЫЙ, и наоборот. Также не забываем про переключатель SK1
Записан
Я в метрологи ушел. Остался бесценный опыт настройки оборудования
lbv
Гость
Re: ТСРВ-034 программироавние "Режим ПР"
«
Ответ #4 :
16.09.2009, 11:21:23 »
Для установки пассивного режима ВХОДОВ вычислителя см.:
ТЕПЛОВЫЧИСЛИТЕЛЬ ВЗЛЕТ ТСРВ
ИСПОЛНЕНИЕ ТСРВ-034
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Часть I
Для импульсных входов 1 и 2 задается пассивный режим работы:
- в меню УСТ / Расход устанавливается Режим ПР1(2) пассивный;
- переключатели SK1/1 и SK1/2 на плате ТВ устанавливаются в положение Пасс.
Записан
Rokaru
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 9
Re: ТСРВ-034 программироавние "Режим ПР"
«
Ответ #5 :
16.09.2009, 17:40:01 »
спасибо за ответы.
Записан
Страниц:
[
1
]
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Загружается...
© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13
|
SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.