ТеплоВодоМер
Гость
ТСРВ-031 проблема с НС8
«
:
15.12.2009, 07:54:27 »
Нашей организацией был смонтирован узел учета тепловой энергии на базе тепловычислителя
ТСРВ-031
в следующей коплектации:
ПР1
-расходомер на подающем трубопроводе -
ЭРСВ-430М Ду50
(8,481 имп/л)
ПР2
-расходомер на обратном трубопроводе -
ЭРСВ-430М Ду50
(8,481 имп/л)
ПР3
-расходомер на трубопроводе ГВС -
ЭРСВ-410 Ду32
(0,2 имп/л)
ПТ1,2,3
- датчики температуры Взлет ТПС соответственно
На протяжении всего времени эксплуатации данного теплосчетчика периодически
(1, 2 раза в сутки по 6 мин)
возникает нештатная ситуация
НС-8
(отказ расходомера ПР3).
При этом питание расходомеров осуществляется через блок бесперебойного питания.
При анализе работы счетчиков выявлено еще
2 аналогичных
узла учета ситуация аналогичная.
Поэтому, я считаю дело не в расходомерах, а возможно, проблема с данной конфигурацией теплосчетчика. Там где канал измерения ГВС (или третий расходомер ПР-3) отсутствует, таких проблем
не возникает
!!!
p.s.
прилагаю карту настроечных параметров. Может дело в настройке ТСРВ.
Так же прилагаю архив часовых показаний.
параметры с ГВС.doc
(64 Кб - загружено 1284 раз.)
.xls
(59.5 Кб - загружено 1272 раз.)
Записан
lbv
Гость
Re: ТСРВ-031 проблема с НС8
«
Ответ #1 :
15.12.2009, 09:12:47 »
У Вас стоит очень маленький Кр по расходу ПР3.
Поставьте в расходомере и в вычислителе Кр в соответствии с Руководством по эксплуатации ТСРВ-031 (Приложение Г). Для диаметра 32 мм он должен быть равен 20 имп/литр.
В Вашем случае частота следования импульсов в 100 раз меньше рекомендуемой и тепловычислитель воспринимает длительные интервалы между импульсами как отказ расходомера.
Записан
ТеплоВодоМер
Гость
Re: ТСРВ-031 проблема с НС8
«
Ответ #2 :
16.12.2009, 12:57:24 »
Интересная получается ситуация. Если я правильно понял, вычислитель при отсутствии импульса дольше чем 180 сек выставляет
восьмой "х"
неисправности и перестает считать?
Расходомер
ПР-3
установлен на
тупиковой системе ГВС
в жилом доме и ситуация когда в ночные часы
НИКТО
не пользуется горячей водой возможна, а прибор в это время прекращяет счет и считает отсутствие расхода неисправностью! За месяц тем самым накапливается около десятка часов простоя... Энергоснабжающая организация благополучно производит перерасчет и доначисления... Клиенты не довольны !
Записан
lbv
Гость
Re: ТСРВ-031 проблема с НС8
«
Ответ #3 :
16.12.2009, 13:16:04 »
Отключите в вычислителе контроль исправности расходомера на ГВС, чтобы отсутствие импульсов не приводило к нештатной ситуации.
Записан
ТеплоВодоМер
Гость
Re: ТСРВ-031 проблема с НС8
«
Ответ #4 :
16.12.2009, 13:35:27 »
Цитата: lbv от 16.12.2009, 13:16:04
Отключите в вычислителе контроль исправности расходомера на ГВС, чтобы отсутствие импульсов не приводило к нештатной ситуации.
На это не согласится Энергоснабжающая организация! Как быть со случаями когда действительно происходило отключени питания расходомеров. как посчитать это время?
Записан
ас
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 25
Re: ТСРВ-031 проблема с НС8
«
Ответ #5 :
16.12.2009, 15:51:59 »
установите Кр = 20 имп/л в расходомере и тепловычислителе как Вам уже советовали и будет все нормально.
Записан
Dekir
Administrator
Харизма: 35
Офлайн
Сообщений: 339
Принимаем Ваши пожелания 7 дней в неделю 24 часа
Re: ТСРВ-031 проблема с НС8
«
Ответ #6 :
18.12.2009, 18:31:31 »
У Вас как раз 180 сек есть импуль, точнее его половинас. ТСРВ-034 воспринимает такую ситуацию как отключение питания расходомера или отключение/обрыв/замыкание кабеля передачи импульсной информации. Т.е. "мошенничество" со стороны пользователя. Конечно, теплоснабжающая организация не хочет отключения данного контроля.
Как вариант, можно с этим КР перейти на "импульсный" режим работы универсального выхода расходомера.
Записан
SergeyAks
Гость
Re: ТСРВ-031 проблема с НС8
«
Ответ #7 :
19.12.2009, 19:49:54 »
Чета меня тоже заинтересовал данный вопрос...
т.е. вычислитель смотрит 180 импульсы и если их нету то считает канал не рабочим?
это абсолютно не логично, в ночные часы реально может быть что расхода нету....
и какой вес импульса не ставь они всеравно не появятся....
Записан
Dekir
Administrator
Харизма: 35
Офлайн
Сообщений: 339
Принимаем Ваши пожелания 7 дней в неделю 24 часа
Re: ТСРВ-031 проблема с НС8
«
Ответ #8 :
22.12.2009, 14:14:15 »
Что заинтересовал - это хорошо.
Импульс - тот что передает информацию о расходе имеет 2 физических состояния. Для простоты назовем из "низкое" (GND) и "высокое" (+5 или около того). эти уровни предназначены для согласования с приемной аппаратурой. Разные могут быть приемники. Кто то воспринимает фронты, кто то уровни.
Кроме этого есть два логических состояния выхода расходомера - "пассивное" состояние и "активное" состояние.
Как вы понимаете пассивное состояние может быть задано в расходомере как "низким", так и "высоким".
Когда нет расхода (Q=0) выход расходомера находится в пассивном состоянии выхода, когда надо передать информацию о расходе из пассивного состояния сигнал вдруг как прыгнет в активное состояние. И вот уже поступает информация о расходе.
С точки зрения тепловычислителя выход расходомера сколь угодно долго может находиться в пассивном состоянии, хоть сутки. А вот уж если он завис в активном - тут явно что то не так.
Что может быть не так:
1) не правильно настроен "пассивный" уровень в расходомере, соответственно, расход = 0, генерации нет, а тепловычислитель все ждет и ждет завершения активной части импульса.
2) Оооочень низкая частота. Расходомеры фирмы Взлет, при не установленных уставках по расходу и плохо подобранном КР могут генерировать частоту ниже 0.001 Гц Соответственно тепловычислитель может дождаться окончания этого импульса без ущерба для его психики только при одном условии - отключен контроль питания датчиков.
2.5) Ситуация как в пункте №2, но метод борбы несколько другой. Можно перевести расходомер в импульсный режим работы его выхода. Тогда уже задача расходомера уже состоит в том, чтобы накопить объем хотя бы на 1 импульс и "выплюнуть" с заданной фиксированной длительностью
P.S. Только одна комбинация по настройкам позволяет контролировать наличие питания расходомера и отсутствие манипуляций с линией передачи импульсов
1) Питание импульсных выходов осуществляется со стороны расходомера (активный режим работы)
2) "пассивное" состояние соответствует "высокому" уровню
Грубо говоря: при расходе равном 0 на выходе расходомера д.б. +5 В
Записан
Страниц:
[
1
]
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Загружается...
© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13
|
SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.