27.12.2009, 05:54:17 »
Подключаю 5 датчиков СДВ-1,6 4-20Ма к взлет -024 ,получаю отказ всех датчиков.Оставляю 2 датчика ,получаю результат.В певом случае питание на датчиках пропадает совсем.С КРТ-9 таких проблем не было.Удаленность 5-7 метров.Кабель МКЭШ 2-0.75.Почему блокируется ВЗЛЕТ при 5-ти датчиках.Подключал Rн-600 ОМ в этом случае прибор не видит датчика.В чем фишка.Об"ектов 4 и на всех та-же проблемма!
М: Здесь закрыто. Активно здесь:
http://www.vzljot.ru/forum/index.php?topic=4334.0
Записан
nik
Гость
взлет -024 проблема с давлением
«
Ответ #1 :
27.12.2009, 06:31:52 »
когда применяли датчики КАРТ-9 не было проблем,а СДВ-И работают только 2 ,при подключении 3-его все уходят в отказ,питание на них пропадает,а нужно подключить 5 датчиков.Подключаю стандартно ,питание от взлета 24в.Удаленность 5-7 м.Подключал Rн 600 ом тогда прибор не видит датчика.Кабель 2/0.75-мкэш
М: Дальнейшее обсуждение вести здесь:
http://www.vzljot.ru/forum/index.php?topic=4334.0
Записан
nik
Гость
взлет 0-24 давление
«
Ответ #2 :
04.01.2010, 21:31:56 »
И всё-таки,что может быть ;подключаю к прибору 5 датчиков давления"сдв-и-2,5-1,6-1,0МПа-М-4-20мА-ДА422-0605"и вижу на дисплее "отказ всех датчиков".Таких приборов уже несколько,ошибка монтажа исключена,ведь другие приборы по этой схеме подключения работают.При отключении любых 3-х датчиков ,остальные 2 ,после перезагрузки работают нормально.Перегрузки по питанию не наблюдается.Отправить их в поверку?И можно отправить только одни головы?Хлопотно разбирать монтаж.Мне интересно ,может с этой проблемой кто-то сталкивался?За ранее благодарен!
М: Количество сообщений об одном и том же в разные разделы не влияет на скорость ответа.
Здесь закрыто, перенесено. Активно здесь:
http://www.vzljot.ru/forum/index.php?topic=4334.0
Записан
nik
Гость
питание датчиков давления "взлет "024
«
Ответ #3 :
11.01.2010, 21:36:27 »
Снимаю вопрос о давлении мы его решили сами.Видимо инструкции верить тоже нужно не всегда,тем более ,что разработка Питерских электронщиков!!!У прибора 6 реальных входов по давлению,а это значит ,что все он их должен тянуть,а тянет он только 2,максимум 3 ,и редко 5.Срабатывает какая-то внутренняя защита ,пропадает питание сразу по всем датчикам давления и прибор выдает "отказ датчика" сразу всех.Причем блок питания не подсаживается и в защиту не уходит.Мы поступили просто:питание 4-х датчиков от общей гребенки питания ,они оказались свободны ,остальные 2 по предложенной схеме.В инструкции надо уж сразу-бы предложить отдельное питание,а не морочить людям голову.
Записан
Dekir
Administrator
Харизма: 35
Офлайн
Сообщений: 339
Принимаем Ваши пожелания 7 дней в неделю 24 часа
Re: взлет ТСР-024, 5 датчиков давления СДВ
«
Ответ #4 :
19.01.2010, 14:27:01 »
Убедительная просьба проверить Вашу линию связи с датчиками СДВ и схему подключения. Вероятно где то есть коротыш.
В отделе испытаний на прописке стоять полностью нагруженные ТСРВ-024, в т.ч. 6 (шестью) датчиками СДВ. Все работает без сбоев.
P.S.
Взлет не менял бы поставщика датчиков и продолжал использовать КРТ-9, но, к сожалению, у компании поставщика случились проблемы в начале 2009 г, в результате произошли серьезные срывы поставок. От КРТ-9 пришлось отказаться.
По СДВ проблем не было и нет, датчики прошли серьезную первичную проверку, прежде чем попасть в базовую комплектацию.
Записан
Dekir
Administrator
Харизма: 35
Офлайн
Сообщений: 339
Принимаем Ваши пожелания 7 дней в неделю 24 часа
Re: взлет ТСР-024, 5 датчиков давления СДВ
«
Ответ #5 :
19.01.2010, 14:33:17 »
Питерские электронщики не морочили людям голову, а встроили защиту по кз. При превышении уставки по суммарному тока происходит отключение питания. Проверяйте цепи, схему подключения и руки.
Записан
Страниц:
[
1
]
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Загружается...
© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13
|
SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.