Замена ЭРСВ-310 на ЭРСВ-420Л
«
:
30.01.2010, 04:48:36 »
Возможна ли замена и что для этого нужно
Записан
Артём Александрович
В опале я, забанили за правду.
Наш человек
Харизма: 4
Офлайн
Сообщений: 335
Обладаю телепатией
Re: Замена ЭРСВ-310 на ЭРСВ-420Л
«
Ответ #1 :
30.01.2010, 12:46:03 »
Это приборы не равнозначные:
- у 420Л нет индикатора. Он есть у 520Л
- у 420Л, равно как и у 520Л нет токового выхода. Он есть у Профи.
- разные габариты. Прийдется переваривать фланцы.
И, скорее всего, энергоснабжающая организация затребует изменение проектной документации.
Записан
Я в метрологи ушел. Остался бесценный опыт настройки оборудования
ndreich08
Гость
Re: Замена ЭРСВ-310 на ЭРСВ-420Л
«
Ответ #2 :
31.01.2010, 02:00:23 »
у 310 есть индикатор, но он отдельный, я не сравниваю 420 с 520, я сравниваю 310 с 420л, насчёт габаритов 420л немного длиннеее-но это не моя проблема, моя проблема в том, чтобы всё это заработало. прибору 420л нужно 24в постоянки и для этого может потребоваться тянуть отдельную линию от блока питания, меня интересует совместимость сигнальных выходов.
Записан
Артём Александрович
В опале я, забанили за правду.
Наш человек
Харизма: 4
Офлайн
Сообщений: 335
Обладаю телепатией
Re: Замена ЭРСВ-310 на ЭРСВ-420Л
«
Ответ #3 :
31.01.2010, 07:01:16 »
Импульсный выход, он и в Африке импульсный выход. Поэтому поводу не переживайте, абсолютно совместимы. Перед заказом посмотрите какая константа преобразования указана в паспорта на ЭРСВ 310. Сравните её с той, которая идёт по умолчанию для 420Л. Если она отличается, то укажите в карте заказа какую Вам надо(платная опция), или можете сами изменить настроечной платой. Токового выхода у 420Л нет.
Записан
Я в метрологи ушел. Остался бесценный опыт настройки оборудования
ndreich08
Гость
Re: Замена ЭРСВ-310 на ЭРСВ-420Л
«
Ответ #4 :
01.02.2010, 00:03:37 »
спрашивали 2 каких-то параметра. помню что в паспорте 310-го их почему-то не было, а теперь прислали 420л и я не знаю с какого боку к ним подойти.Как узнать какая константа у моего 310-го?и как изменить настроечной платой у 420л?
Записан
M-TestER
Global Moderator
Харизма: 20
Офлайн
Сообщений: 229
Улыбаемся и машем!
Re: Замена ЭРСВ-310 на ЭРСВ-420Л
«
Ответ #5 :
05.02.2010, 13:00:54 »
Узнать константу 310 можно подключившись к нему по интерфейсу (RS485), а можно выяснить в принимающем импульсы устройстве - теплосчётчике или что там ещё... Если Вы не заказывали особый Кр то он установлен на значение по умолчанию. У 420Л два импульсных выхода и по умолчанию оба в частотном режиме, только Кр выхода TSOUT в 16 раз меньше, чем в DIR. Все эти параметры можно изменить подключившись по интерфейсу к расходомеру.
Записан
Эксперт - тот, кто знает все больше и больше о все меньшем и меньшем.
Правила форума
Артём Александрович
В опале я, забанили за правду.
Наш человек
Харизма: 4
Офлайн
Сообщений: 335
Обладаю телепатией
Re: Замена ЭРСВ-310 на ЭРСВ-420Л
«
Ответ #6 :
05.02.2010, 20:38:49 »
Цитата: M-TestER от 05.02.2010, 13:00:54
Узнать константу 310 можно подключившись к нему по интерфейсу (RS485), а можно выяснить в принимающем импульсы устройстве - теплосчётчике или что там ещё...
Позвольте поправить вас. У ЭРСВ-310 не было никогда выхода RS-485. Только RS-232(п.1.1.2
Руководства по эксплуатации
)
Для замены константы преобразования в ЭРСВ-420Л нужна настроечная плата и программное обеспечение - Универсальный просмотрщик+пакет мониторов, который можно загрузить
отсюда
Записан
Я в метрологи ушел. Остался бесценный опыт настройки оборудования
M-TestER
Global Moderator
Харизма: 20
Офлайн
Сообщений: 229
Улыбаемся и машем!
Re: Замена ЭРСВ-310 на ЭРСВ-420Л
«
Ответ #7 :
08.02.2010, 12:16:09 »
Цитата: Артём Александрович от 05.02.2010, 20:38:49
Цитата: M-TestER от 05.02.2010, 13:00:54
Узнать константу 310 можно подключившись к нему по интерфейсу (RS485), а можно выяснить в принимающем импульсы устройстве - теплосчётчике или что там ещё...
Позвольте поправить вас. У ЭРСВ-310 не было никогда выхода RS-485. Только RS-232(п.1.1.2
Руководства по эксплуатации
)
Спасибо!
Давно уж было...
Записан
Эксперт - тот, кто знает все больше и больше о все меньшем и меньшем.
Правила форума
ndreich08
Гость
Re: Замена ЭРСВ-310 на ЭРСВ-420Л
«
Ответ #8 :
12.03.2010, 00:38:12 »
заменили 310-й на 420л, комп не видит счётчик. Тогда сигнал 420-го провели через индикатор 310-го, предварительно на этот индикатор подали питание, начал считать но по ходу неправильно. Инструкция очень бедная на картинки и разъяснения. Очень много вопросов.
Записан
Артём Александрович
В опале я, забанили за правду.
Наш человек
Харизма: 4
Офлайн
Сообщений: 335
Обладаю телепатией
Re: Замена ЭРСВ-310 на ЭРСВ-420Л
«
Ответ #9 :
12.03.2010, 03:21:41 »
Чего-чего вы сделали?"
1. У 420Л нет прямого выхода RS-232, только через настроечную плату.
2. Какой сигнал от 420Л вы провели через индикатор 310?!
Инструкция самодостаточна. Изучите внимательно.
Вам сейчас остаётся согласовать источник-приемник.
Если вы хотите чтобы всё разжевали и в рот положили - будьте любезны всё очень подробно описать: какой приёмник сигналов, каким образом подсоединяли и пр. и пр.
Записан
Я в метрологи ушел. Остался бесценный опыт настройки оборудования
ndreich08
Гость
Re: Замена ЭРСВ-310 на ЭРСВ-420Л
«
Ответ #10 :
12.03.2010, 03:52:47 »
2. +1,-1,SC.
конечный приёмник сигналов-электрощит бетоносмесительного участка изготовленный фирмой Элтикон, счётчик-индикатор 310-го - стандартный, внешний, ЖКИ
Записан
Артём Александрович
В опале я, забанили за правду.
Наш человек
Харизма: 4
Офлайн
Сообщений: 335
Обладаю телепатией
Re: Замена ЭРСВ-310 на ЭРСВ-420Л
«
Ответ #11 :
12.03.2010, 06:41:57 »
Цитата: ndreich08 от 12.03.2010, 03:52:47
2. +1,-1,SC.
конечный приёмник сигналов-электрощит бетоносмесительного участка изготовленный фирмой Элтикон, счётчик-индикатор 310-го - стандартный, внешний, ЖКИ
Из вас всё надо клещами выпытывать?
1. Что означает
Цитировать
2. +1,-1,SC.
?
2. Неважно кто изготовил этот щит. Куда идут сигналы с расходомера - контроллер, вычислитель, плата АСУ. КУДА? Характеристики его импульсно-частотных входов. Максимальная частота следования, активный/пассивный вход и пр.
3. Речь сейчас уже не идет о ЭРСВ-310. Вы установили ЭРСВ-420Л. Всё, забудьте о старом приборе.
Вы хотите чтобы вам дистанционно помогли - будьте добры, предоставьте полную информацию. Экстрасенсов среди нас нет!
В противном случае самый лучший совет - обратиться в ближайшее региональное представительство за помощью с выездом на место(естественно не за бесплатно)
Записан
Я в метрологи ушел. Остался бесценный опыт настройки оборудования
M-TestER
Global Moderator
Харизма: 20
Офлайн
Сообщений: 229
Улыбаемся и машем!
Re: Замена ЭРСВ-310 на ЭРСВ-420Л
«
Ответ #12 :
12.03.2010, 16:41:35 »
ndreich08
А ЭРСВ 310 это часом не ВЗЛЁТ ЭМ ПРОФИ 310?
Записан
Эксперт - тот, кто знает все больше и больше о все меньшем и меньшем.
Правила форума
ndreich08
Гость
Re: Замена ЭРСВ-310 на ЭРСВ-420Л
«
Ответ #13 :
13.03.2010, 00:07:34 »
Цитата: M-TestER от 12.03.2010, 16:41:35
ndreich08
А ЭРСВ 310 это часом не ВЗЛЁТ ЭМ ПРОФИ 310?
очень даже может быть-обязательно гляну
Записан
Артём Александрович
В опале я, забанили за правду.
Наш человек
Харизма: 4
Офлайн
Сообщений: 335
Обладаю телепатией
Re: Замена ЭРСВ-310 на ЭРСВ-420Л
«
Ответ #14 :
13.03.2010, 00:14:21 »
Цитировать
очень даже может быть-обязательно гляну
Жесть. Вы отдаёте себе отчёт в своих действиях?!
---------------------------------------------------------------------------
Меня достали звонки - ваш ПРЭМ не работает. Выясняем, действительно ПРЭМ не работает, а не Взлет.
---------------------------------------------------------------------------
Записан
Я в метрологи ушел. Остался бесценный опыт настройки оборудования
Страниц:
[
1
]
2
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Загружается...
© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13
|
SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.