Тема: ТСРВ-026.Проблемы. (Прочитано 40470 раз)
Белозеров Владимир
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 63
BELAZ
ТСРВ-026.Проблемы.
«
Ответ #15 :
05.07.2011, 07:42:58 »
Не смог отыскать в описании теплосчетчика ТСРВ-026М назначение выхода XP21. Имеется на схеме обозначение и надпись "3,6В". Измерил, именно так и есть, но для чего данный вход предназначен? Так же назначение XP18 и XP19. На схеме контакты этих разъемов обозначены, как DOUT и GND, а про сами разъемы только подписано "резерв". Имеется также разъем XS3, которы вовсе загадка, ибо по инструкции не имеет даже обозначения на структурной схеме прибора.
Записан
maxx
Global Moderator
Харизма: 20
Офлайн
Сообщений: 333
Re:ТСРВ-026.Проблемы.
«
Ответ #16 :
05.07.2011, 12:39:51 »
Цитировать
назначение выхода XP21
Разъем для аккумулятора.
Цитировать
Так же назначение XP18 и XP19. На схеме контакты этих разъемов обозначены, как DOUT и GND, а про сами разъемы только подписано "резерв".
Резерв.
Цитировать
Имеется также разъем XS3
Технологический разъем. В ЭД описываться не должен.
Записан
maxx ваз хир
Белозеров Владимир
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 63
BELAZ
ТСРВ-026.Проблемы.
«
Ответ #17 :
05.07.2011, 14:43:58 »
XP18 и XP19 резерв для чего? У нас сейчас стоит задача, как при переходе с зимы на лето менять договорные значения? И как это известно из инструкции такую операцию можно осуществлять при подаче на разъем XP14 или XP15 низкий либо высокий уровень (автореверс). Поразмыслив над ситуацией, пришли к выводу, что лучше всего для этого подойдет напряжение на XP21 через кнопку, что бы не использовать дополнительный блок питания, который в свою очередь необходимо будет оснащать источником бесперебойного питания, иначе при отключении света будет смена сезона, что само по себе отрицательным моментом является. Дело в том, что используя перед этим теплосчетчики ВКТ-7, переход осуществляли с клавиатуры прибора. Это очень удобно. А в ТСРВ-026М такой возможности нет, только по внешнему сигналу. Но возникла мысль а для чего нужн XP18 и XP19? Может возможно управлять выходным напряжением на этих разъемах с клавиатуры прибора? Отсюда и возник вопрос, что это за "резерв".
Записан
maxx
Global Moderator
Харизма: 20
Офлайн
Сообщений: 333
Re:ТСРВ-026.Проблемы.
«
Ответ #18 :
05.07.2011, 18:16:29 »
Цитировать
XP18 и XP19 резерв для чего?
Не задействованные разъемы.
Цитировать
Поразмыслив над ситуацией, пришли к выводу, что лучше всего для этого подойдет напряжение на XP21 через кнопку
Лучше всего использовать сигнал от реверсивных расходомеров.
Цитировать
У нас сейчас стоит задача, как при переходе с зимы на лето менять договорные значения
На счет кнопки надо подумать...
А Вы в режим "Сервис" два раза в год можете заходить, или "сервисный" джампер пломбируете? Можно менять "Активный уровень" для смены "зима/лето".
Записан
maxx ваз хир
Белозеров Владимир
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 63
BELAZ
ТСРВ-026.Проблемы.
«
Ответ #19 :
06.07.2011, 06:34:47 »
А Вы в режим "Сервис" два раза в год можете заходить, или "сервисный" джампер пломбируете? Можно менять "Активный уровень" для смены "зима/лето".
Все пломбируется и доступ к приборам закрывается. Может только старший дома или представитель управляющей компании прийти и максимум посмотреть текущие и итоговые накопленные значения, а также в необходимый момент перевести прибор в зимний либо летний режим. Такая организация у нас была легко осуществима с приборами ВКТ, поэтому сейчас думаем, как это же сделать и с ТСРВ.
Записан
maxx
Global Moderator
Харизма: 20
Офлайн
Сообщений: 333
Re:ТСРВ-026.Проблемы.
«
Ответ #20 :
06.07.2011, 12:59:40 »
Цитировать
Поразмыслив над ситуацией, пришли к выводу, что лучше всего для этого подойдет напряжение на XP21 через кнопку
Покатит. На всякий случай воткните последовательно резюк 1-10к.
Записан
maxx ваз хир
Белозеров Владимир
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 63
BELAZ
ТСРВ-026.Проблемы.
«
Ответ #21 :
29.08.2011, 08:14:40 »
При настройке тепловычислителей ТСРВ-026М происходит такая ситуация: после настройки в режиме "СЕРВИС" всех необходимых параметров при переходе в режим "РАБОТА" происходит сброс настроек расходомеров, а именно ТИП ПР, который подразумевает такие настройки, как верхний и нижний номинальный расход и т.д. Данные настройки могут сбрасываться несколько раз подряд... Что это может быть?
Записан
maxx
Global Moderator
Харизма: 20
Офлайн
Сообщений: 333
Re:ТСРВ-026.Проблемы.
«
Ответ #22 :
29.08.2011, 11:58:44 »
Какой тип ПР Вы вводите?
Записан
maxx ваз хир
Белозеров Владимир
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 63
BELAZ
Re:ТСРВ-026.Проблемы.
«
Ответ #23 :
29.08.2011, 12:42:52 »
Вообще так происходит при любом типе ПР. На данный момент мы приняли пятнадцать объектов с разными типами ПР. Но дело обстоит именно так, что при смене режима происходит сброс настроенного типа ПР. Последние два объекта были с установкой типа ПР - ЭР420/100. Дело просто в том, что это занимает время. Настроили, опломбировали, а далее...а далее распломбировали и снова настроили и опломбировали.
Записан
maxx
Global Moderator
Харизма: 20
Офлайн
Сообщений: 333
Re:ТСРВ-026.Проблемы.
«
Ответ #24 :
29.08.2011, 18:17:22 »
То есть эта проблема у Вас на всех приборах?
Записан
maxx ваз хир
maxx
Global Moderator
Харизма: 20
Офлайн
Сообщений: 333
Re:ТСРВ-026.Проблемы.
«
Ответ #25 :
29.08.2011, 18:22:44 »
Да, и через какой интерфейс Вы настраиваете, "ручками" или через порт, если через порт то какой программой?
Записан
maxx ваз хир
Белозеров Владимир
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 63
BELAZ
Re:ТСРВ-026.Проблемы.
«
Ответ #26 :
30.08.2011, 07:01:59 »
Программа называется
Универсальный Просмотрщик
. Выставляем Тип ПР после чего нажимаем Записать. Далее он работает так, как мы его настроили, но после переключения в режим РАБОТА происходит сброс...
Записан
Белозеров Владимир
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 63
BELAZ
Re:ТСРВ-026.Проблемы.
«
Ответ #27 :
30.08.2011, 07:03:52 »
Интерфейс у нас - ноут бук с подключенным к нему преобразователем USB-RS232.
Записан
maxx
Global Moderator
Харизма: 20
Офлайн
Сообщений: 333
Re:ТСРВ-026.Проблемы.
«
Ответ #28 :
30.08.2011, 13:40:38 »
"На столе" повторить не удалось. Если это единичный прибор то в ремонт. Если во всех приборах, то Вы делаете с прибором то, что я воспроизвести не могу , в этом случае я просил бы Вас поэкспериментировать, может обнаружатся какие нибудь зацепки "где копать" .
Записан
maxx ваз хир
Страниц:
1
[
2
]
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Загружается...
© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13
|
SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.