Здравствуйте тех. поддержка, подскажите, как настроить GSM модем Simens TC35i?
Пока делал следующее:
В "универсальном просмотрщике", вкладка "соединение", далее "свойства соединения", выбор транспорта => modem connection; СОМ1; скорость 4800; управление потоком = аппаратное; ожидание ответа = выставляли до 5000; кол-во повторов = 2; байтовый таймаут = 300; указывали номер телефона; тип набора = тоновый; строка инициализации = оставалась пустой.
Далее открывали проект "УРСВ 5хх", жмем кнопку "открыть канал связи" = появляется надпись "инициализация модема", и написано, что канал связи закрыт.
Что делаем не так? Может нужно указывать что то в строке инициализации? Столкнулся с вашим прибором в первый раз, опыта общения с ними не имею. СОМ порт и шнур до модема живые, проверили СОМовской мышью соединяя вместо модема.
Записан
Наблюдатель
Гость
Re:GSM-модемы
«
Ответ #16 :
02.10.2011, 16:40:28 »
Я так понял, что правка собственных сообщений здесь не предусмотрена ...
Просто хотел добавить, что дозвлниться к вам на фирму за консультацией просто нереально, все консультанты постоянно заняты, а работу в командировке сделать надо, потому прошу проконсультировать здесь.
За ранее спасибо.
Записан
VaNiK
Пользователь
Харизма: 3
Офлайн
Сообщений: 13
Re:GSM-модемы
«
Ответ #17 :
03.10.2011, 09:05:34 »
Модем Siemens TC35i, на мой взгляд, один из самых простых модемов в настройке для опроса приборов Взлет.
По параметрам настройки в Универсальном просмотрщике:
Выбор транспорта: Modem Connection
COM-порт: Тот com-порт, к которому подключен модем (Например, COM1)
Скорость обмена: Поскольку TC35i имеет функцию автовыбора скорости, то можно задать любую. Например 4800, 9600 или 19200
Управление потоком: Нет
Ожидание ответа, мс: от 1500 до 10000 (В зависимости от качества связи). Я предпочитаю 5000 мс
Количество повторов: 1-5.
Байтовый таймаут: 20-75. Я обычно работаю на 75, работает нормально.
Номер телефона вводите через 8, хотя и через +7 тоже работает.
Тип набора тоновый.
Записан
Наблюдатель
Гость
Re:GSM-модемы
«
Ответ #18 :
03.10.2011, 10:00:51 »
Спасибо
VaNiK
А со стороны прибора какие настройки надо выполнять?
На компе мы сделали практически так же как вы и написали, за исключением значения байтовый таймаут.
Можно ли проверить работу Универсального просмотрщика и GSM модема если звонить из программы на свой номер мобильника?
Записан
Наблюдатель
Гость
Re:GSM-модемы
«
Ответ #19 :
03.10.2011, 10:04:26 »
Кстати, забыл еще спросить, нужно ли что либо вписывать в строку инициализации для модема? И если нужно - то что?
Спасибо.
Записан
Alexandr3000
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 79
Re:GSM-модемы
«
Ответ #20 :
06.10.2011, 12:13:58 »
У нас 45 комплектов приборов на Сименсах работают - и TC35 и МС35. Единственное что надо открыть на симках услугу передача данных.
Записан
raven
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 10
Re:GSM-модемы
«
Ответ #21 :
17.01.2013, 07:42:10 »
Здравствуйте. С приборами ВЗЛЕТ столкнулись первый раз, возникни трудности в настройке. Стоит ТРСВ-031, модем МС52. Для опроса используем Отчет ТРСВ-03Х и Универсальный просмотрщик.
На самом приборе следующие настройки выставлены: скорость - 4800; адрес - 1; задержка - точно не могу сказать; управление - нет; подключение - вначале стояли Прямое (так как в руководстве к Отчету сказано задавать прямое независимо от типа подключения), но теперь заменили на Модемное.
Для настройки модема использовать программу ВЗЛЕТА для настройки модемов не удалось (в руководстве указано что для ТРСВ-02 и ТРСВ-03 настраиваются одинаково, но к этим приборам нет нужного модема). Настроили сами, но точные настройки неизвестны, поэтому не уверены в правильности. Самые последние настройки были сделаны с помощью программы Msetup ЛОГИКА.
Отчет ТРСВ-03Х. Настройки: скорость 4800; телефон - 8ХХХ. При запросе отчета появляется и висит следующий тип сообщения: "
Модем занят.Ожидание...
".
Универсальный просмотрщик. Настройки: выбор транспорта - модем; скорость - 4800; управление потоком - нет; ожидание ответа - 5000; повторы - 2; байт таймаут - 75; номер - 8ХХХ; тип набора - пробовали оба, ожидание - 60, попыток - 2, время - 60. Идет:
Инициализация модема -> Набор номера...-> Канал связи закрыт
.
Что означают эти ошибки? Проблема на стороне ПК или модема теплосчетчика?
Если настраивать модем с помощью Msetup, то под какой прибор СПТ (настраивал на СРТ961, но где-то на форуме был совет попробовать на СПТ941, СПТ942, СПТ943)? Есть ли смысл?
Если же настраивать модем самому, то какие команды надо вводить? Вот список, который думаю использовать:
AT+IPR=4800
ATE0
ATS0=1
AT&D0
AT&C0
Может нужны еще какие-то?
Буду благодарен за любые помощь и совет.
Записан
Grom
Пользователь
Харизма: 1
Офлайн
Сообщений: 14
Re:GSM-модемы
«
Ответ #22 :
17.01.2013, 10:37:14 »
Модем занят.Ожидание..."
Попробуй зайти в свойства модема поставь там скорость не 9600 а 4800 должно помочь.
Записан
raven
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 10
Re:GSM-модемы
«
Ответ #23 :
18.01.2013, 08:21:07 »
На приборе ставим следующие настройки:
подключение - прямое;
ответ через 1 звонок;
управление - нет;
адрес - Х.
Модем теплосчетчика конфигурируем следующим образом: подходит сценарий из Msetup ЛОГИКИ для СПТ941. Потом сами через гипертерминал или пути проверяем ATS0=1, задаем скорость 4800, записываем настройки.
Для модема на ПК выставляем скорость 4800 (спасибо Grom за наводку) через диспетчер оборудования (иначе может глючить, у меня глючило).
Все работает. Все снимается.
Записан
yurik
Гость
Re:GSM-модемы
«
Ответ #24 :
18.01.2013, 20:16:51 »
Для настройки приборного модема MC52 в утилите msetup должна подходить конфигурация "Siemens TC35".
Опросный модем можно просто использовать на заводских настройках (AT&F)
А номер телефона в программе опроса задавать не через восьмерку, а через + (для РФ +7**********)
Записан
Страниц:
1
[
2
]
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Загружается...
© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13
|
SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.