26.05.2010, 14:10:53 »
Просьба пояснить - работает ли АССВ-040 с данной моделью? Не идет обмен данными с прибором, индикатор обмена с прибором на адаптере не загорается.
Про тепловычислитель:
СПТ961.2V01-D8A4
параметр 003: 1050000015
Прибор одиночный. Кабель проверил - обмен данными с компьютером идет, использовал логиковский "Пролог" для проверки. Есть подозрение, что в тепловычислителе используется интерфейс RS-232C. Линк короткий - используется штатный кабель из комплекта адаптера.
Может ли решить проблему использование логиковского адаптера АПС77?
Записан
vsp
Наш человек
Харизма: 15
Офлайн
Сообщений: 430
Re: АССВ-040 и СПТ961.2, нет связи с прибором
«
Ответ #1 :
26.05.2010, 14:31:09 »
1. Путаете название. Существуют АССВ-030 и АСЕВ-040. Но в данном случае, они работают одинаково.
2. Дополнительные адаптеры ни при чем. Обмен должен быть.
3. Если индикатор обмена с прибором (СД4) на адаптере не загорается, значит адаптер даже не пытается поговорить с прибором, нечего спрашивать, нет задачи для обмена.
Скорее всего ошибка описаний во Взлет СП, ошибка при составлении задания для опроса и т.п.
Записан
I_m
Наш человек
Харизма: 6
Офлайн
Сообщений: 318
Re: АССВ-040 и СПТ961.2, нет связи с прибором
«
Ответ #2 :
26.05.2010, 14:46:26 »
Цитата: vsp от 26.05.2010, 14:31:09
1. Путаете название. Существуют АССВ-030 и АСЕВ-040. Но в данном случае, они работают одинаково.
2. Дополнительные адаптеры ни при чем. Обмен должен быть.
3. Если индикатор обмена с прибором (СД4) на адаптере не загорается, значит адаптер даже не пытается поговорить с прибором, нечего спрашивать, нет задачи для обмена.
Скорее всего ошибка описаний во Взлет СП, ошибка при составлении задания для опроса и т.п.
1. Да, конечно, АСЕВ-040. Ошибся.
2. Но его нет.
3. Что там можно напутать? И при чем тут задание для опроса? В "Отчетах" выполняю дистанционное подключение к АСЕВ-040. В логе вижу:
"26.05.2010 16:46:13 GPRS или Ethernet идентификация: 40001001 Время адаптера: 02.01.05 01:03". Т.е. время с прибора не получено - нет связи.
Записан
MaxxWell
Наш человек
Харизма: 13
Офлайн
Сообщений: 210
Re: АССВ-040 и СПТ961.2, нет связи с прибором
«
Ответ #3 :
26.05.2010, 22:23:39 »
Может я и ошибаюсь, но думается мне, что про СПТ961.1 и СПТ 961.2 в отличие от СПТ 961 взлетовские программы,ь а равно и адаптеры знать не желают
Записан
I_m
Наш человек
Харизма: 6
Офлайн
Сообщений: 318
Re: АССВ-040 и СПТ961.2, нет связи с прибором
«
Ответ #4 :
27.05.2010, 06:48:10 »
Цитата: MaxxWell от 26.05.2010, 22:23:39
Может я и ошибаюсь, но думается мне, что про СПТ961.1 и СПТ 961.2 в отличие от СПТ 961 взлетовские программы,ь а равно и адаптеры знать не желают
Так, собственно, и хочется услышать ответ от специалистов фирмы - оно должно работать, или нет? С 961М, кстати, работает.
Записан
vsp
Наш человек
Харизма: 15
Офлайн
Сообщений: 430
Re: АССВ-040 и СПТ961.2, нет связи с прибором
«
Ответ #5 :
27.05.2010, 08:54:04 »
1. Что касается связи, с 961.1 работать АССВ и АСЕВ должны. Что касается получения и обработки архивов и НС - не факт.
2. Если речь идет об этапе идентификации, действительно от Взлет СП ничего не зависит, проблема "внизу".
3. А вот, что можно напутать (любой из этих пунктов приведет к таким результатам):
- Загруженный в АСЕВ драйвер.
- Заданная скорость работы с прибором (9600).
- Распайка кабеля. Обращаю внимание, что соединение АСЕВ с прибором (как и с компьютером) осуществляется ПРЯМЫМ МОДЕМНЫМ, а не нуль-модемным кабелем. Этот кабель отличается от кабеля СПТ-компьютер (нуль-модемный).
Записан
I_m
Наш человек
Харизма: 6
Офлайн
Сообщений: 318
Re: АССВ-040 и СПТ961.2, нет связи с прибором
«
Ответ #6 :
27.05.2010, 09:12:23 »
Цитата: vsp от 27.05.2010, 08:54:04
3. А вот, что можно напутать (любой из этих пунктов приведет к таким результатам):
- Загруженный в АСЕВ драйвер.
- Заданная скорость работы с прибором (9600).
- Распайка кабеля. Обращаю внимание, что соединение АСЕВ с прибором (как и с компьютером) осуществляется ПРЯМЫМ МОДЕМНЫМ, а не нуль-модемным кабелем. Этот кабель отличается от кабеля СПТ-компьютер (нуль-модемный).
1. Загружен
2. Задано и проверено. С обеих сторон.
3. Да пробовали по-всякому. Результата нет.
С отдельными логиковскими приборами сталкивались с проблемой, когда они не желали стыковаться с модемами, работающими на уровнях 5В, а не 12, как предусмотрено в RS-232C. Потому про логиковский адаптер и спрашивал.
Записан
vsp
Наш человек
Харизма: 15
Офлайн
Сообщений: 430
Re: АССВ-040 и СПТ961.2, нет связи с прибором
«
Ответ #7 :
27.05.2010, 09:43:50 »
Цитировать
С отдельными логиковскими приборами сталкивались с проблемой, когда они не желали стыковаться с модемами, работающими на уровнях 5В, а не 12, как предусмотрено в RS-232C. Потому про логиковский адаптер и спрашивал.
1. RS-232C предусматривает уровни от 3 до 15 вольт.
2. Проблема известна с приборами Логика СПТ94х СПГ74х.
3. Прибор СПГ761.1 включен во Взлет СП и работает с АСЕВ и АССВ.
Раньше приборы СПГ761 и СПТ961 были абсолютно одинаковы с точки зрения интерфейса.
Если это и сейчас так, то СПТ961.1 тоже должен работать. Но гарантировать мы этого не можем. Советую еще раз проверить правильность подключения и программирования АСЕВ и СПТ.
Записан
I_m
Наш человек
Харизма: 6
Офлайн
Сообщений: 318
Re: АССВ-040 и СПТ961.2, нет связи с прибором
«
Ответ #8 :
27.05.2010, 09:54:08 »
Проверим, конечно. В -дцатый раз. Одно уточнение: у нас .2, а не .1. Разборки с 961.1 на подходе.
Записан
vsp
Наш человек
Харизма: 15
Офлайн
Сообщений: 430
Re: АССВ-040 и СПТ961.2, нет связи с прибором
«
Ответ #9 :
27.05.2010, 13:02:28 »
Опять же по нашим сегодняшним представлениям .1 и .2 с точки зрения интерфейса должны быть одинаковы. Может оказаться, что и это не так, кстати.
Записан
I_m
Наш человек
Харизма: 6
Офлайн
Сообщений: 318
Re: АССВ-040 и СПТ961.2, нет связи с прибором
«
Ответ #10 :
28.05.2010, 12:57:52 »
Не, ничего не помогает. Пока 2 мысли:
1. Попробовать таки логиковский адаптер
2. Взять данные напрямую с RS-232 через "сервер последовательного порта".
Записан
I_m
Наш человек
Харизма: 6
Офлайн
Сообщений: 318
Re: АССВ-040 и СПТ961.2, нет связи с прибором
«
Ответ #11 :
09.06.2010, 10:57:16 »
В общем, прокололся я в последний раз. Сориентировался на время адаптера, что оно не меняется. А между тем, оказывается, обмен данными с вычислителем из "Взлет СП" выполняется. Время адаптера по вычислителю не устанавливается. Более того - похоже, что даже сбрасывается. Сверил данные посуточного архива с теми данными, что были слиты в "Пролог" - данные совпадают. Другое дело, что отчет почему-то пустой получается, но это уже отдельный вопрос.
Что же это получается - ориентируясь на время адаптера нельзя делать вывод о наличии/отсутствия связи адаптер-прибор? Что-то я совсем перестаю что-либо понимать...
Записан
vsp
Наш человек
Харизма: 15
Офлайн
Сообщений: 430
Re: АССВ-040 и СПТ961.2, нет связи с прибором
«
Ответ #12 :
09.06.2010, 12:21:48 »
Странно.
Это значит, что АСЕВ не может разобрать прочитанное из СПТ время. Возможно, там изменен формат передачи времени. Прочитайте текущие дату и время (параметры 060, 061) программой Обмен. Что отвечает прибор, как выглядит прочитанное значение?
Записан
I_m
Наш человек
Харизма: 6
Офлайн
Сообщений: 318
Re: АССВ-040 и СПТ961.2, нет связи с прибором
«
Ответ #13 :
09.06.2010, 13:38:08 »
Читает. Выглядит нормально. Вот лог обмена:
Цитировать
09.06.2010 15:38:57 Запрос GPRS или Ethernet сеанса
09.06.2010 15:38:57 Отсылка запроса идентификации
09.06.2010 15:38:57 GPRS или Ethernet идентификация: 40001001 Время адаптера: 01.01.05 00:21
09.06.2010 15:38:58 42 TCP-IP DATA: D(22,13294) 09-06-10 дд-мм-гг(22,13295) 14:44:43 чч:мм:сс
Да, структура таблиц архивов не совпадает со структурами соответствующих таблиц 961М, например. Имена полей другие.
Записан
vsp
Наш человек
Харизма: 15
Офлайн
Сообщений: 430
Re: АССВ-040 и СПТ961.2, нет связи с прибором
«
Ответ #14 :
09.06.2010, 14:53:43 »
Полагаю, что ответ о дате и времени имеет позиционный сдвиг. Помочь нечем, прибор не поддержан Взлетом СП.
Записан
Страниц:
[
1
]
2
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Загружается...
© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13
|
SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.