Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
.
11.11.2025, 08:53:00
Новости:
Форум обновлен
Форум АО "ВЗЛЕТ"
Вопросы измерений и учета
Технические вопросы
Подключение 2-х ЭРСВ-420л к ТСРВ-010! Обратка есть, подачи нет? помогите
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему.
« предыдущая тема
следующая тема »
Страниц:
[
1
]
Автор
Тема: Подключение 2-х ЭРСВ-420л к ТСРВ-010! Обратка есть, подачи нет? помогите (Прочитано 14137 раз)
Invisible_blind
"Неверные весы-мерзость пред Господом,но правильный вес угоден Ему." Притчи царя Соломона, Библия
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 98
Подключение 2-х ЭРСВ-420л к ТСРВ-010! Обратка есть, подачи нет? помогите
«
:
05.10.2010, 06:11:20 »
Подключил по схеме к XT1-подача(4,5),XT2-обратка (4,5),
ЭРСВ новые джамперы не трогал. Обратка есть , подачи нет.Почему помогите разобраться?
Переключатели SA1 установлены все в режиме OFF , Режим работы А-О.
До этого буквально день назад стоял другой расходомер тоже ЭРСВ-420л-все работало,прекрасно.
Тот сняли из-за того что поверка истекла,установили новый, все подключил,также,но расхода нет на Q1?
Частота начала приходить на Q5, и показывает какой то расход.
Также выходит ошибка: расход ппр1 ниже расхода ппр2. Перемычки на аналоговый канал поставил и на ппрэ1 и ппрэ2.
Мониттором Взлет ЭМУ ковырялся, но все без толку. Вес импульса тоже пробовал менять не помогает.
Заранее спасибо!
Записан
Sefko
Наш человек
Харизма: 6
Офлайн
Сообщений: 214
Re: Подключение 2-х ЭРСВ-420л к ТСРВ-010! Обратка есть, подачи нет? помогите
«
Ответ #1 :
05.10.2010, 10:10:41 »
Если просто сняли один расходомер и поставили другой,
ничего не меняя
. то первая мысль, которая приходит в голову: а согласование веса импульса?
Вес импульса в каждом канале должен быть
абсолютно одинаковым
: и в теплосчетчике, и в расходомере (в разных каналах веса могут быть разными). То есть
"пробовал менять"
не совсем то.
Если же
"пробовал менять"
- то самое, что нужно, то есть в теплосчетчике в соответствующем канале и в расходомере одно и тоже, то...
Не могу здесь уже говорить уверенно, но есть подозрение, что неприятность может возникнуть на малых расходах при очень низком весе импульса. Проще всего - сделать вес импульса таким же, что и в обратке.
Кроме веса импульса, нужно еще согласование по активности/пассивности.
Если теплосчетчик имеет активные импульсные входы, то расходомер обязан иметь пассивные импульсные выходы. И наоборот: теплосчетчик пассивный - расходомер активный.
На расходомере это регулируется джамперами. Простое решение: все джамперы на новом расходомере нужно установить
точно так же
, что и на предыдущем, который работал нормально.
Записан
Invisible_blind
"Неверные весы-мерзость пред Господом,но правильный вес угоден Ему." Притчи царя Соломона, Библия
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 98
Re: Подключение 2-х ЭРСВ-420л к ТСРВ-010! Обратка есть, подачи нет? помогите
«
Ответ #2 :
05.10.2010, 14:35:02 »
Спасибо... Вес импульса устанавливал как на обратке, не выходит.
Также проверял положение джамперов,все идентично, расход в пределах 3 тонн/час
но обратку показывает а подачу по прежнему нет ??
пробовал забивать по паспорту ЭРСВ вес/импул, но не помогает...
*****************************
Сегодня наконецто с умел затолкать в одну теплосистему 2 разных по сигналам расходомеры
ПРЭМ по подаче и ППРЭ по обратке чтоб они оба показывали на Q1 и Q2 , а не так как до этого получалось Q2 а другой на Q4 . Режим А-0 . Подключение верно. Два дня мозг ломал, оказался пустяк, дело было в переключении режима SA1, всякие до этого комбинации делал,но под конец все же нашел нужную : SA1 (1-off;2-on;3-off;4-off)
****************************
Записан
Sefko
Наш человек
Харизма: 6
Офлайн
Сообщений: 214
Re: Подключение 2-х ЭРСВ-420л к ТСРВ-010! Обратка есть, подачи нет? помогите
«
Ответ #3 :
05.10.2010, 23:23:34 »
Поменяйте местами вход и выход, и посмотрите, что будет.
Менять местами расходомеры нет никакой нужды - пусть они сидят на трубе, где сидели. поменяйте местами подключения в теплосчетчике.
Если Вы ничего не напутали с весами импульсов, то обратка, должна показывать тот же расход, что и раньше, но теперь уже на входе. А вход не будет ничего показывать, но теперь уже на выходе.
Записан
Invisible_blind
"Неверные весы-мерзость пред Господом,но правильный вес угоден Ему." Притчи царя Соломона, Библия
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 98
Re: Подключение 2-х ЭРСВ-420л к ТСРВ-010! Обратка есть, подачи нет? помогите
«
Ответ #4 :
06.10.2010, 08:14:40 »
Ага попробовал обратку поставить на вход XT1 а подачу на XT2 и вот непонятка обратки расхода на Q1 не показывает ....
почему...
при этом подача на XT2 тоже непоказывает, может дело в питании
у меня стоит один блок питания на 24 В на два ЭРСВ , хотя на многих др. объектах питаются от одного ИВП и расходомеры и вычислитель.
Вотъ сейчас пойду снова голову ломать.... надеюсь получится разобраться
Записан
Invisible_blind
"Неверные весы-мерзость пред Господом,но правильный вес угоден Ему." Притчи царя Соломона, Библия
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 98
Re: Подключение 2-х ЭРСВ-420л к ТСРВ-010! Обратка есть, подачи нет? помогите
«
Ответ #5 :
06.10.2010, 13:26:07 »
Разобрался, только не совсем понял че за Х , причина вот в чем на новом ЭРСВ четыре джампера:
2-откл и 2-вкл в принципе такое положение джамперов и на обратке ,но обратка ЭРСВ (идентичный) индицирует расход, а подача нет (частота не приходит).
Когда снял две перемычки (3,4 замкнутые) с подачи то расход появился, вопрос, эти два джампера переключают режимы активный/пассивный, но почему тогда показывает обратка? (на ней они вкл)
Ведь в тепловычислителе установлен режим активный верно? Выходит на обратке и на подаче были разные режимы ? как такое возможно-понять немогу....
Записан
Sefko
Наш человек
Харизма: 6
Офлайн
Сообщений: 214
Re: Подключение 2-х ЭРСВ-420л к ТСРВ-010! Обратка есть, подачи нет? помогите
«
Ответ #6 :
06.10.2010, 20:50:58 »
1. Активный или пассивный режим на тепловычислителе, зависит от установок джамперов на нем.
2. Если оба конца - и передающий, и принимающий - находятся в пассивном режиме, то никакой регистрации импульсов точно не будет. А вот если оба конца активные. то тут, как повезет: может случиться и так, что будет работать. Если грубо, то либо нужное напряжение удвоится (будет работать), либо обнулится (не будет работать). Когда конца три (в один прибор втыкается два источника импульсов), то ...
Мораль простая: не нужно разбираться, как может случиться, если подключить неправильно - нужно подключать правильно.
3. Где какие джамперы за что отвечают - понятия не имею. Верх моих познаний в этой облсти: я знаю, что джамперы есть (на совсем новых Лайт+ круче, или хуже, или лучше...). Но на форуме бывают люди, которые разбираются в этом вопросе. А еще бывает документация, в которой что-то написано.
Записан
Invisible_blind
"Неверные весы-мерзость пред Господом,но правильный вес угоден Ему." Притчи царя Соломона, Библия
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 98
Re: Подключение 2-х ЭРСВ-420л к ТСРВ-010! Обратка есть, подачи нет? помогите
«
Ответ #7 :
07.10.2010, 07:03:33 »
оке... до следущей темы..
Записан
Страниц:
[
1
]
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Загружается...
© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13
|
SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.