sasha117
Гость
Вопрос по показаниям прибора
«
:
26.05.2011, 17:20:42 »
Здравствуйте! Проблема: почему в показаниях прибора ГВС наблюдается минусовой расход, например -7,8 т за сутки, т.е. по цирк. тр/пр прошло больше, чем по подаче? Что можно предпринять, какие настройки посмотреть?
Записан
Vladimir
Administrator
Харизма: 14
Офлайн
Сообщений: 668
Re:Вопрос по показаниям прибора
«
Ответ #1 :
26.05.2011, 20:40:49 »
Есть два варианта ответа.
Вариант первый: а хрен его знает!
Вариант второй: нужно посмотреть то то и то то. А вот для второго варианта нужны подробности: какой прибор, конфигурация системы, нагрузки, диаметры. Иначе придется гадать, предлагать варианты, словом мучить мозг.
Так что давайте не будем экономить на буквах
Записан
RTFM
sasha117
Гость
Re:Вопрос по показаниям прибора
«
Ответ #2 :
27.05.2011, 14:59:56 »
Е договорн.=0,0722 Гкал/ч, вычислитель «Взлёт ТСРВ-024», диаметры расходомеров «Взлёт ЭРСВ-420Л» 50/40мм.
Записан
sasha117
Гость
Re:Вопрос по показаниям прибора
«
Ответ #3 :
27.05.2011, 15:01:42 »
Система ГВС двухтрубная
Записан
Vladimir
Administrator
Харизма: 14
Офлайн
Сообщений: 668
Re:Вопрос по показаниям прибора
«
Ответ #4 :
27.05.2011, 16:40:50 »
По договору сколько воды на ГВС уходит? И как у Вас летом - циркуляцию не отключают?
Записан
RTFM
sasha117
Гость
Re:Вопрос по показаниям прибора
«
Ответ #5 :
27.05.2011, 22:12:19 »
9-ти этажный жилой дом. По договору расход за месяц 1200куб м. (зависит от количества пропитанных жильцов). Фактическое потребление по прибору: фев-500, март-800,апрель-400куб м. Причем суточный расход в апреле постепенно неравномерно падает с 28 до 16 куб м, и в середине месяца имеются одни сутки,расход за которые прибор показал минус 7,8куб м. Циркуляция ГВС круглый год.
Записан
Vladimir
Administrator
Харизма: 14
Офлайн
Сообщений: 668
Re:Вопрос по показаниям прибора
«
Ответ #6 :
27.05.2011, 22:15:42 »
А сколько расход на подаче и обратке, бишь сколько пришло и сколько ушло?
Записан
RTFM
sasha117
Гость
Re:Вопрос по показаниям прибора
«
Ответ #7 :
30.05.2011, 18:13:16 »
Ушло на 7,8 т больше, чем пришло. Судя по всему, происходит такое во время перекрытия задвижки на подаче кем-то и зачем-то (непонятная ситуация), но расходомер на обратке продолжает считать расход. Напрашивается вывод: в смесителях передавливает холодная вода. А теперь вопрос: как настроить вычислитель "Взлёт ТСРВ-024", чтобы при закрытии задвижки на подающем трубопроводе происходил останов счёта расхода по циркуляционному трубопроводу ГВС (по обратке)?
Записан
Vladimir
Administrator
Харизма: 14
Офлайн
Сообщений: 668
Re:Вопрос по показаниям прибора
«
Ответ #8 :
30.05.2011, 19:07:43 »
А на обратке реверс ловить умеет расходомер? Дело не в холодной воде, ИМХО
Записан
RTFM
sasha117
Гость
Re:Вопрос по показаниям прибора
«
Ответ #9 :
31.05.2011, 03:40:18 »
Реверс на обратке отключен.
Записан
Vladimir
Administrator
Харизма: 14
Офлайн
Сообщений: 668
Re:Вопрос по показаниям прибора
«
Ответ #10 :
31.05.2011, 16:15:05 »
Упс. В смысле отключен: обратный клапан стоит или на приборе отключено? Если на приборе, то при закрытой подаче дом сосет воду из обратки и мы имеем тот результат, который есть
Записан
RTFM
sasha117
Гость
Re:Вопрос по показаниям прибора
«
Ответ #11 :
31.05.2011, 16:21:46 »
На приборе отключен реверс, в вычислителе. Я думаю, что не должен прибор расход считать, если из обратки идет вода, тем более обратный клапан стоит.
Записан
Vladimir
Administrator
Харизма: 14
Офлайн
Сообщений: 668
Re:Вопрос по показаниям прибора
«
Ответ #12 :
31.05.2011, 16:45:39 »
Вопрос такой: когда у вас в доме закрыта задвижка на подаче, горячая вода в доме есть?
Записан
RTFM
Страниц:
[
1
]
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Загружается...
© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13
|
SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.