Demus
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 17
Что поменять для подключения к СКАДА
«
:
15.08.2011, 10:27:48 »
Здравствуйте.
Проектный институт выдал вот такое решение ЭРСВ-520Ф, ИВК-102, АССВ-030 (с GSM обменом). Моя задача подключить СКАДА к этой системе учета. После изучения документации на приборы, понял, что свободного интерфейса RS-485 нет.
Подскажите, какой прибор заменить, так чтобы можно было опрашивать о расходе.
Записан
MaxxWell
Наш человек
Харизма: 13
Офлайн
Сообщений: 210
Re:Что поменять для подключения к СКАДА
«
Ответ #1 :
15.08.2011, 13:59:32 »
АССВ-030 данные куда передаёт?
Записан
Demus
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 17
Re:Что поменять для подключения к СКАДА
«
Ответ #2 :
15.08.2011, 14:02:38 »
По GSM передает данные о расходе для коммерческого учета. Куда точно не знаю. Видимо кому платить.
Записан
GTsifrin
Партнеры НП
Харизма: 6
Офлайн
Сообщений: 104
Re:Что поменять для подключения к СКАДА
«
Ответ #3 :
15.08.2011, 17:17:07 »
ИВК-102 и АССВ-030 могут быть соединены по интерфейсу RS-485 (для ИВК-102 интерфейс указывается при заказе).
К этой же сети RS-485 можно подключить и компьютер (со SCADA-системой): правда, во время сеанса связи через АССВ-030 (а также при регулярном опросе состояния прибора) нельзя проводить опрос в SCADA-системе (иначе будет нарушение связи). Обмен у АССВ-030 можно отслеживать вручную по светодиодной индикации, может быть. и автоматически по некоторому сигналу (RTS или по обмену в сети RS-485 - после обмена выдерживать паузу).
Записан
Demus
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 17
Re:Что поменять для подключения к СКАДА
«
Ответ #4 :
15.08.2011, 17:29:06 »
Цитата: GTsifrin от 15.08.2011, 17:17:07
ИВК-102 и АССВ-030 могут быть соединены по интерфейсу RS-485 (для ИВК-102 интерфейс указывается при заказе).
К этой же сети RS-485 можно подключить и компьютер (со SCADA-системой): правда, во время сеанса связи через АССВ-030 (а также при регулярном опросе состояния прибора) нельзя проводить опрос в SCADA-системе (иначе будет нарушение связи). Обмен у АССВ-030 можно отслеживать вручную по светодиодной индикации, может быть. и автоматически по некоторому сигналу (RTS или по обмену в сети RS-485 - после обмена выдерживать паузу).
Да, в сети RS-485 должен быть один мастер. Ваш выход возможен, но не хотелось бы делать костыли к еще не спроектируемой системе. Обычно приходится уже готовые так доделывать.
Есть предложения по изменению системы измерения? может быть каккой-то прибор включить с возможностью использования двух портов? Есть такие у Взлета?
Записан
GTsifrin
Партнеры НП
Харизма: 6
Офлайн
Сообщений: 104
Re:Что поменять для подключения к СКАДА
«
Ответ #5 :
16.08.2011, 13:12:39 »
Приборов, поддерживающих одновременно два внешних последовательных интерфейса (RS-232 и/или RS-485), видимо, нет.
Возможен такой вариант: организовать связь через Ethernet (используется стек протоколов Ethernet / IP / UDP / TFTP / Modbus). Компьютер может быть подключён напрямую (с соответствующим расположением контактов кабеля).
Прибор должен быть с модулем Ethernet: напр., ТСР-024М - он поддерживается OPC-сервером.
ИВК-101, ИВК-103 также могут оснащаться модулем Ethernet, но они не поддерживаются OPC-сервером.
Записан
Demus
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 17
Re:Что поменять для подключения к СКАДА
«
Ответ #6 :
17.08.2011, 11:30:17 »
Цитата: GTsifrin от 16.08.2011, 13:12:39
Возможен такой вариант: организовать связь через Ethernet (используется стек протоколов Ethernet / IP / UDP / TFTP / Modbus). Компьютер может быть подключён напрямую (с соответствующим расположением контактов кабеля).
А подскажите чайнику стек протоколов thernet / IP / UDP / TFTP / Modbus это есть тот самый Modbus TCP/IP?
Записан
vsp
Наш человек
Харизма: 15
Офлайн
Сообщений: 430
Re:Что поменять для подключения к СКАДА
«
Ответ #7 :
17.08.2011, 13:55:34 »
Цитировать
стек протоколов thernet / IP / UDP / TFTP / Modbus это есть тот самый Modbus TCP/IP?
Нет.
Записан
GTsifrin
Партнеры НП
Харизма: 6
Офлайн
Сообщений: 104
Re:Что поменять для подключения к СКАДА
«
Ответ #8 :
17.08.2011, 13:57:31 »
Нет, это отличается от Modbus TCP. Поддержка реализована во Взлёт Сервер связи - он используется Универсальным просмотрщиком, OPC-сервером.
Записан
Demus
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 17
Re:Что поменять для подключения к СКАДА
«
Ответ #9 :
17.08.2011, 14:03:18 »
Т.е. необходимо использование OPC сервера и Сервера связи для подключения к произвольной СКАДА? При чем, как я понял из
http://www.vzljot.ru/soft-download/details?id=19
OPC сервер не будет работать с ИВК-101. Замкнутый круг какой-то
Записан
GTsifrin
Партнеры НП
Харизма: 6
Офлайн
Сообщений: 104
Re:Что поменять для подключения к СКАДА
«
Ответ #10 :
17.08.2011, 14:08:56 »
Как было указано выше, можно использовать ТСР-024М.
Записан
Demus
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 17
Re:Что поменять для подключения к СКАДА
«
Ответ #11 :
17.08.2011, 14:14:35 »
Спасибо, что отвечаете. Пишут, что ТСР для учета тепла. Нам же нужен учет двух веток холодной воды.
Записан
GTsifrin
Партнеры НП
Харизма: 6
Офлайн
Сообщений: 104
Re:Что поменять для подключения к СКАДА
«
Ответ #12 :
17.08.2011, 14:24:23 »
1. В ТСР измеряется объём, масса воды, тепло. Эти избыточные функции (масса, тепло) можно не использовать. В целом будет, конечно, дороже.
2. Возможно, будет реализована поддержка ИВК в OPC-сервере - если будут запросы пользователей.
Записан
Demus
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 17
Re:Что поменять для подключения к СКАДА
«
Ответ #13 :
17.08.2011, 14:31:16 »
Куда и в какой форме можно запрос написать? Дело, не столько в цене. Мне сложно объяснить проектировщикам и экспертизе почему теловычислитель нужно поставить на учет холодной воды. Да и логичнее оно как-то.
Записан
GTsifrin
Партнеры НП
Харизма: 6
Офлайн
Сообщений: 104
Re:Что поменять для подключения к СКАДА
«
Ответ #14 :
17.08.2011, 14:42:54 »
Запрос рекомендуется направить на
pia@vzljot.ru
.
Записан
Страниц:
[
1
]
2
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Загружается...
© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13
|
SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.