Почему когда переходишь из режима "работа" в режим "сервис" в тепловычислителе в меню
Преобразователи
Расход
Расход ПР(1,2)
Статус F>Fвн
частота возрастает с 20-30 Гц до 200-300 Гц
Расход первого трубопровода больше второго? Т.е норма
Возвращаю в режим "работа" частота падает, расход второго трубопровода больше первого.
Уже пока Вы эти 200-300 Гц не устраните, путём понижения веса импульса непосредственно в расходомере, а не в тепловычислителе, ничего хорошего не получиться.