В почасовом отчёте о потреблении тепловой в некоторых строчках пустые строки
«
:
15.11.2011, 13:07:24 »
Здравствуйте, никто не сталкивался с такой проблемой:
В почасовом отчёте о потреблении тепловой энергии появляются пустые строки, но в последующем часе он суммирует за пропущенные строки! Это глюк или болезнь?
Стоит Теплостчетчик-регистратор ТСРВ - 021 , раходомер - счетчик ЭРСВ 410л на подаче, расходомер - электромагнитный ЭРСВ - 410 на обратке, комплект термометров сопротивлений ТПС 500П
Записан
MaxxWell
Наш человек
Харизма: 13
Офлайн
Сообщений: 210
Re:В почасовом отчёте о потреблении тепловой в некоторых строчках пустые строки
«
Ответ #1 :
15.11.2011, 13:24:19 »
Каким способом считываются почасовые данные?
Прямым подсоединением компьютера, АСДВ, модем или АССВ-030?
Если напрямую в компьютер и при этом в архивах дыры, тогда возможно, что в ТСРВ от старости сыплется архивная память. Проверить можно если вручную, на самом приборе просмотреть архивные записи, конкретно CRC сумму, она будет на некоторых записях с ошибкой.
Если данные таскаются через АССВ, то возможен вариант, когда АССВ запрашивает данные в середине часа, ТСРВ полные данные еще не сформировал и отвечает пустой строкой.
Записан
Roherim
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 13
Re:В почасовом отчёте о потреблении тепловой в некоторых строчках пустые строки
«
Ответ #2 :
16.11.2011, 10:28:30 »
да прибор подсоединён на прямую к компу! Сегодня проверю архивные записи и отпишусь
Записан
Roherim
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 13
Re:В почасовом отчёте о потреблении тепловой в некоторых строчках пустые строки
«
Ответ #3 :
16.11.2011, 12:06:51 »
Проверил контрольную сумму архива на то время которое не распечаталось, пишет что CRC верно
Может еще какие варианты есть?
Записан
gidromer
Пользователь
Харизма: 1
Офлайн
Сообщений: 79
Re:В почасовом отчёте о потреблении тепловой в некоторых строчках пустые строки
«
Ответ #4 :
16.11.2011, 12:24:14 »
У меня именно через АССВ-030 строчки слепляются!
Менял расписание, синхронизировал время, всё равно бывает что слепляются!
Особенно, если сервер выключен на выходные.
Анализировал время расписания по объектам: ставлю начало в 00.15, прилетают позже, ставлю 00.30 ещё позже.
Как захотят, так и отдают, но строго в пределах окна)))
Записан
MaxxWell
Наш человек
Харизма: 13
Офлайн
Сообщений: 210
Re:В почасовом отчёте о потреблении тепловой в некоторых строчках пустые строки
«
Ответ #5 :
16.11.2011, 23:57:02 »
У Вас в приборе данные есть, но программа их не выводит?
Что за оригинальная программа?
Кстати у меня отдельные экземпляры ТСРВ-020 крайне нестабильно общаются с внешним миром на скорости 19200. Ставишь 9600 и всё хорошо.
Записан
andr62
Administrator
Харизма: 12
Офлайн
Сообщений: 287
Re:В почасовом отчёте о потреблении тепловой в некоторых строчках пустые строки
«
Ответ #6 :
20.11.2011, 14:41:41 »
Цитата: Roherim от 15.11.2011, 13:07:24
Здравствуйте, никто не сталкивался с такой проблемой:
В почасовом отчёте о потреблении тепловой энергии появляются пустые строки, но в последующем часе он суммирует за пропущенные строки! Это глюк или болезнь?
Стоит Теплостчетчик-регистратор ТСРВ - 021 , раходомер - счетчик ЭРСВ 410л на подаче, расходомер - электромагнитный ЭРСВ - 410 на обратке, комплект термометров сопротивлений ТПС 500П
Эта болезнь лечится установкой бесперебойного питания на тепловычислитель. Причина в неудачной версии программы.
Картина примерно такая. Программа тепловычислителя для часовых значений копит счетчики. А время получает сигналами от микросхемы часов/календаря раз в секунду. Если при наступлении новой секунды оказалось, что время ноль минут ноль секунд, идет запись в часовой архив. Текущие значения часовых счетчиков переносятся в архив, а потом обнуляются и начинается накопление нового часа. А вот если именно в эту секунду пропало питание, то часовые счетчики не пересылаются и не обнуляются. За такой час в архиве появляется пустая запись - данные не записывались. Но после включения через несколько секунд питания часовые счетчики продолжают накапливаться. Значения часовых счетчиков попадут в архив в следующий раз в ноль минут ноль секунд. То есть архивная запись следующего часа будет хранить счетчики за два часа, за текущий и предыдущий пропущенный.
Записан
Roherim
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 13
Re:В почасовом отчёте о потреблении тепловой в некоторых строчках пустые строки
«
Ответ #7 :
21.11.2011, 08:47:26 »
MaxxWell
Пользователь
**
Харизма: 2
Офлайн Офлайн
Сообщений: 80
Просмотр профиля E-mail Личное сообщение (Offline)
Re:В почасовом отчёте о потреблении тепловой в некоторых строчках пустые строки
« Ответ #5 : 17.11.2011, 01:07:50 » Процитировать
У Вас в приборе данные есть, но программа их не выводит?
Что за оригинальная программа?
Кстати у меня отдельные экземпляры ТСРВ-020 крайне нестабильно общаются с внешним миром на скорости 19200. Ставишь 9600 и всё хорошо.
Да в приборе данные есть, но их не выводит отдельно программа в свой час, сплюсовывает с последующим
Записан
Roherim
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 13
Re:В почасовом отчёте о потреблении тепловой в некоторых строчках пустые строки
«
Ответ #8 :
21.11.2011, 08:52:00 »
Цитата: andr62 от 20.11.2011, 14:41:41
Цитата: Roherim от 15.11.2011, 13:07:24
Здравствуйте, никто не сталкивался с такой проблемой:
В почасовом отчёте о потреблении тепловой энергии появляются пустые строки, но в последующем часе он суммирует за пропущенные строки! Это глюк или болезнь?
Стоит Теплостчетчик-регистратор ТСРВ - 021 , раходомер - счетчик ЭРСВ 410л на подаче, расходомер - электромагнитный ЭРСВ - 410 на обратке, комплект термометров сопротивлений ТПС 500П
Эта болезнь лечится установкой бесперебойного питания на тепловычислитель. Причина в неудачной версии программы.
Картина примерно такая. Программа тепловычислителя для часовых значений копит счетчики. А время получает сигналами от микросхемы часов/календаря раз в секунду. Если при наступлении новой секунды оказалось, что время ноль минут ноль секунд, идет запись в часовой архив. Текущие значения часовых счетчиков переносятся в архив, а потом обнуляются и начинается накопление нового часа. А вот если именно в эту секунду пропало питание, то часовые счетчики не пересылаются и не обнуляются. За такой час в архиве появляется пустая запись - данные не записывались. Но после включения через несколько секунд питания часовые счетчики продолжают накапливаться. Значения часовых счетчиков попадут в архив в следующий раз в ноль минут ноль секунд. То есть архивная запись следующего часа будет хранить счетчики за два часа, за текущий и предыдущий пропущенный.
Спасибо Вам большое теперь понятно что за проблема
Записан
Roherim
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 13
Re:В почасовом отчёте о потреблении тепловой в некоторых строчках пустые строки
«
Ответ #9 :
12.01.2012, 12:20:21 »
Здраствуйте еще раз! поставили бесперебойник, и всё равно пустые строчки проскакивают, есть ли ещё какие нибудь идеи?
Записан
vsp
Наш человек
Харизма: 15
Офлайн
Сообщений: 430
Re:В почасовом отчёте о потреблении тепловой в некоторых строчках пустые строки
«
Ответ #10 :
12.01.2012, 15:57:50 »
Какой программой вы считываете архив? Как часто производится считывание?
Записан
Roherim
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 13
Re:В почасовом отчёте о потреблении тепловой в некоторых строчках пустые строки
«
Ответ #11 :
13.01.2012, 13:38:09 »
Цитата: vsp от 12.01.2012, 15:57:50
Какой программой вы считываете архив? Как часто производится считывание?
Программа ВЗлётовская " SPREPORT " версия 1.4.0.1, считываем сейчас ежедневно!
Записан
Roherim
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 13
Re:В почасовом отчёте о потреблении тепловой в некоторых строчках пустые строки
«
Ответ #12 :
13.01.2012, 13:39:37 »
Пытался обновить до более новой версии, но у меня Взлётовская программа запрашивала дополнительный ключ и не давала работать
Записан
vsp
Наш человек
Харизма: 15
Офлайн
Сообщений: 430
Re:В почасовом отчёте о потреблении тепловой в некоторых строчках пустые строки
«
Ответ #13 :
13.01.2012, 15:27:07 »
Сверьте часы прибора и компьютера. Никогда не устанавливайте диапазон считывания так, чтобы была попытка прочитать данные, которых еще нет в приборе.
Записан
Roherim
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 13
Re:В почасовом отчёте о потреблении тепловой в некоторых строчках пустые строки
«
Ответ #14 :
16.01.2012, 08:13:38 »
Цитата: vsp от 13.01.2012, 15:27:07
Сверьте часы прибора и компьютера. Никогда не устанавливайте диапазон считывания так, чтобы была попытка прочитать данные, которых еще нет в приборе.
На приборе время идёт на 50 минут вперёд, поэтому данные там полюбому уже есть
Записан
Страниц:
[
1
]
2
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Загружается...
© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13
|
SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.