Re:Снятие показаний с ТСРВ 034 по RS485
«
Ответ #15 :
29.05.2020, 14:31:28 »
В общем имеется китайский нонеим преобразователь rs232-rs485 с помощью которого хочу подключить ТСРВ-034 в сеть приборов rs485. Кабеля пробовал 3пин, 5пин, прямые, перекрестные, добавлял перемычку на 7-8 контакты, играл с настройками связи, никак не видется прибор в УП.
На прямую по rs232 ТСРВ читается норм.
Можно было бы подумать что данный преобразователь не подходит для таких целей, но при подключении к РО-2М по такой же схеме преобразователь работает отлично.
Схема: ТСРВ - rs232 to rs485 - rs484 to USB - комп.
Записан
spa
Global Moderator
Харизма: 2
Офлайн
Сообщений: 116
Re:Снятие показаний с ТСРВ 034 по RS485
«
Ответ #16 :
30.05.2020, 13:52:58 »
Цитировать
Схема: ТСРВ - rs232 to rs485 - rs484 to USB - комп.
В этой цепи вы изменяли только тип ТСРВ (034 или РО), все остальное (скорость, адрес, длина линии связи, подключение Rx, Tx, Gnd) оставалось без изменения. Верно? Сообщите параметры по связи в ТСРВ-034.
Записан
spa
Global Moderator
Харизма: 2
Офлайн
Сообщений: 116
Re:Снятие показаний с ТСРВ 034 по RS485
«
Ответ #17 :
30.05.2020, 14:20:14 »
Дополнительно к предыдущему. В ТСРВ есть статистика: Rx, Ош, Tx. Понаблюдайте, как они изменяются? Если можно, выложите значения до сеанса связи и после.
Записан
evilscorp
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 7
Re:Снятие показаний с ТСРВ 034 по RS485
«
Ответ #18 :
31.05.2020, 09:26:59 »
Цитата: vlad19_84 от 29.05.2020, 14:31:28
В общем имеется китайский нонеим преобразователь rs232-rs485 с помощью которого хочу подключить ТСРВ-034 в сеть приборов rs485. Кабеля пробовал 3пин, 5пин, прямые, перекрестные, добавлял перемычку на 7-8 контакты, играл с настройками связи, никак не видется прибор в УП.
На прямую по rs232 ТСРВ читается норм.
Можно было бы подумать что данный преобразователь не подходит для таких целей, но при подключении к РО-2М по такой же схеме преобразователь работает отлично.
Схема: ТСРВ - rs232 to rs485 - rs484 to USB - комп.
Есть тоже теплосчетчик но 027, при подключении через преобразователь 485-ethernet через универсальный просмотрщик или через сторонний ОРС сервер связь появляется и пропадает с промежутком в 1-2 секунды, хотя ПО Взлет-СП4 работает отлично, похоже сделано специально что ьы использовали только софо от ВЗЛЕТ
Записан
spa
Global Moderator
Харизма: 2
Офлайн
Сообщений: 116
Re:Снятие показаний с ТСРВ 034 по RS485
«
Ответ #19 :
31.05.2020, 12:52:47 »
Цитировать
Есть тоже теплосчетчик но 027, при подключении через преобразователь 485-ethernet через универсальный просмотрщик или через сторонний ОРС сервер связь появляется и пропадает с промежутком в 1-2 секунды, хотя ПО Взлет-СП4 работает отлично, похоже сделано специально что ьы использовали только софо от ВЗЛЕ
Записан
vlad19_84
Пользователь
Харизма: -1
Офлайн
Сообщений: 25
Re:Снятие показаний с ТСРВ 034 по RS485
«
Ответ #20 :
01.06.2020, 13:52:26 »
Цитата: spa от 30.05.2020, 14:20:14
Дополнительно к предыдущему. В ТСРВ есть статистика: Rx, Ош, Tx. Понаблюдайте, как они изменяются? Если можно, выложите значения до сеанса связи и после.
Скорость 4800 на обоих приборах,
Rx +10, Ош +10, Tx 0 после попытки соединения.
РО работает и на 9600 если изменить установки связи.
Записан
spa
Global Moderator
Харизма: 2
Офлайн
Сообщений: 116
Re:Снятие показаний с ТСРВ 034 по RS485
«
Ответ #21 :
02.06.2020, 10:01:46 »
Сообщите, пожалуйста, версию и параметры по связи ТСРВ-034.
Записан
vlad19_84
Пользователь
Харизма: -1
Офлайн
Сообщений: 25
Re:Снятие показаний с ТСРВ 034 по RS485
«
Ответ #22 :
03.06.2020, 09:29:24 »
Цитата: spa от 02.06.2020, 10:01:46
Сообщите, пожалуйста, версию и параметры по связи ТСРВ-034.
вер. 63.01.03.53
скорость 4800
адрес 1
задержка 5
управление нет
соединение прямое
число звонков 0
интервал 10
Записан
spa
Global Moderator
Харизма: 2
Офлайн
Сообщений: 116
Re:Снятие показаний с ТСРВ 034 по RS485
«
Ответ #23 :
05.06.2020, 12:45:11 »
Выставьте задержку 50 вместо 5, сообщите результат.
Записан
spa
Global Moderator
Харизма: 2
Офлайн
Сообщений: 116
Re:Снятие показаний с ТСРВ 034 по RS485
«
Ответ #24 :
08.06.2020, 16:02:33 »
В параметре "интервал 10 мл" должно быть по умолчанию значение 2, верно?
Записан
GTsifrin
Партнеры НП
Харизма: 6
Офлайн
Сообщений: 104
Re:Снятие показаний с ТСРВ 034 по RS485
«
Ответ #25 :
19.06.2020, 19:25:48 »
Статистика показывает, что все приходящие запросы испорчены.
Это может быть инверсная полярность RS485.
Это может быть шум, тогда можно попробовать меньшую скорость.
Это могут быть разрывы кадра:
если сбросить статистику (кнопка Ввод),
послать один запрос,
то сколько принятых запросов будет в статистике ?
В этом случае нужно увеличить межбайтовый интервал:
"Интервал, 10 мс": по инициализации 2 (20 мс).
Записан
vlad19_84
Пользователь
Харизма: -1
Офлайн
Сообщений: 25
Re:Снятие показаний с ТСРВ 034 по RS485
«
Ответ #26 :
21.07.2020, 10:03:49 »
Вообщем не какие манипуляции не помогают с китайским Sintechi, пришел конвертер от Телеофиса все завелось с пол пинка)
Записан
Страниц:
1
[
2
]
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Загружается...
© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13
|
SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.