Подключение Профи-112 к ИВК-101
«
:
21.08.2012, 11:59:45 »
Здравствуйте, подскажите как быть в следующей ситуации
На станции очистки воды установлены 2 прибора Профи-112 на входе и на выходе. По RS-485 показания с этих приборов передаются на контроллер и поступают на пульт оператора. Встала необходимость ведения архивов по расходу, заказали ИВК-101.
1. Вопрос в следующем, можно ли использовать уже имеющуюся колодку RS485 на приборах профи для подключения к ИВК, то сесть на А и В где уже реализован опрос и передача данных на верхний уровень. Не будет ли конфликта 2х устройст опроса?
2. Если такой вариант не возможен, подскажите как выйти из ситуации?
Записан
pirat
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 39
Re:Подключение Профи-112 к ИВК-101
«
Ответ #1 :
21.08.2012, 14:01:28 »
Заказать нужно было ИВК 102, и импульсные выходы с расходомеров Профи 112 подключить на импульсные входы ИВК 102. Накопленные архивы можно просмотреть на встроенном индикаторе и скачать через интерфейс RS232 или RS485 (какой закажете)
Записан
Артур
Разбирается
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 2
Re:Подключение Профи-112 к ИВК-101
«
Ответ #2 :
22.08.2012, 05:14:48 »
Необходимо подключить уже имеющийся ИВК-101, что нужно доказать или что посоветуете?
Записан
andr62
Administrator
Харизма: 12
Офлайн
Сообщений: 287
Re:Подключение Профи-112 к ИВК-101
«
Ответ #3 :
31.08.2012, 11:16:18 »
В принципе ИВК умеет работать ретранслятором. Можно подключить ИВК к двум Профи-112 по внутренней сети ИВК, а контроллер - к внешней сети ИВК. После этого есть два варианта:
1. Контроллер будет брать все данные из ИВК, а не из расходомеров. Надо немного изменить адреса регистров в программе контроллера и смириться с небольшой задержкой в передаче данных при изменении расхода. Когда текущий расход в расходомере изменится, ИВК об этом узнает не сразу, а через секунду-другую.
2. Контроллер будет опрашивать расходомеры через ИВК, только адреса приборов будут в этом случае из внешней сети RS485 на 128 больше, чем они есть на самом деле во внутренней сети RS485.
Записан
Страниц:
[
1
]
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Загружается...
© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13
|
SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.