Доброго времени суток всем форумчанам! Стоит задача на базе "Взлёт СП", используя АСЕВ 040 - "увязать в сеть" 4 уровнемера и один регистратор параметров на основе ТСРВ 026. Т.к. у 026-го нет 485 интерфеса - планируется установить адаптер RS232\RS485 для подключения к шине.
АСЕВ - ПК - по Ethernet.
Нигде не нашел в инструкции максимальное расстояние для кабеля Ethernet.
Записан
Щоб їлось і пилось, і хотілось, і моглось....., а робота на ум не йшла!
yurik
Гость
Re:АСЕВ 040 с шиной ВЗЛЁТ
«
Ответ #1 :
10.11.2012, 19:33:41 »
Почти как RS-485, порядка 400 метров по ethernet вполне должно хватить.
Записан
Vladimir
Administrator
Харизма: 14
Офлайн
Сообщений: 668
Re:АСЕВ 040 с шиной ВЗЛЁТ
«
Ответ #2 :
10.11.2012, 21:30:19 »
Цитата: Iskatel от 10.11.2012, 18:21:55
Доброго времени суток всем форумчанам! Стоит задача на базе "Взлёт СП", используя АСЕВ 040 - "увязать в сеть" 4 уровнемера и один регистратор параметров на основе ТСРВ 026. Т.к. у 026-го нет 485 интерфеса - планируется установить адаптер RS232\RS485 для подключения к шине.
АСЕВ - ПК - по Ethernet.
Нигде не нашел в инструкции максимальное расстояние для кабеля Ethernet.
Я думаю стоит поискать в гугле
Записан
RTFM
Iskatel
Ценю толковых попутчиков....
Наш человек
Харизма: 1
Офлайн
Сообщений: 149
Re:АСЕВ 040 с шиной ВЗЛЁТ
«
Ответ #3 :
11.11.2012, 00:01:02 »
А такая "комбинация" (соединение) приборов работоспособна-(о)? Не ошибаюсь я в реализации запланированной схемы сбора информации?
Записан
Щоб їлось і пилось, і хотілось, і моглось....., а робота на ум не йшла!
Iskatel
Ценю толковых попутчиков....
Наш человек
Харизма: 1
Офлайн
Сообщений: 149
Re:АСЕВ 040 с шиной ВЗЛЁТ
«
Ответ #4 :
11.11.2012, 11:13:22 »
Цитата: Iskatel от 11.11.2012, 00:01:02
А такая "комбинация" (соединение) приборов работоспособна-(о)? Не ошибаюсь я в реализации запланированной схемы сбора информации?
...... 100BASE-T — общий термин для обозначения стандартов, использующих в качестве среды передачи данных витую пару. Длина сегмента до
100 метров.
Включает в себя стандарты 100BASE-TX, 100BASE-T4 и 100BASE-T2.
Записан
Щоб їлось і пилось, і хотілось, і моглось....., а робота на ум не йшла!
yurik
Гость
Re:АСЕВ 040 с шиной ВЗЛЁТ
«
Ответ #5 :
12.11.2012, 08:41:11 »
Если детально посмотреть, то АСЕВ-040 использует стандарт Ethernet 10 BASE-T.
Цитировать
10BASE-T — для передачи данных используется 4 провода кабеля витой пары (две скрученные пары) категории-3 или категории-5. Максимальная длина сегмента
100 метров.
Записан
yurik
Гость
Re:АСЕВ 040 с шиной ВЗЛЁТ
«
Ответ #6 :
12.11.2012, 08:46:12 »
При нехватке длины кабеля для ethernet-а, можно удлинять кабель для RS-485 (до 200 м).
Записан
Iskatel
Ценю толковых попутчиков....
Наш человек
Харизма: 1
Офлайн
Сообщений: 149
Re:АСЕВ 040 с шиной ВЗЛЁТ
«
Ответ #7 :
12.11.2012, 12:10:41 »
Цитата: yurik от 12.11.2012, 08:46:12
При нехватке длины кабеля для ethernet-а, можно удлинять кабель для RS-485 (до 200 м).
Ориентировочно 350 м. Если декларируется расстояние для 485-го 1200 м - значит будем опираться на его возможности.
Спасибо за консультации
Записан
Щоб їлось і пилось, і хотілось, і моглось....., а робота на ум не йшла!
Страниц:
[
1
]
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Загружается...
© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13
|
SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.