Проблема с потребленной энергией
«
:
26.01.2013, 10:29:34 »
Доброго всем дня суток! Впервые столкнулся с такой проблемой:
в вычислителе ТСРВ-034 при температуре подачи свыше 100 градусов прекращается вычисление тепловой энергии. При этом в архиве есть показания и температуры и массы, но тепловая энергия - 0. Ошибок нет. НС нет.
Записан
yurik
Гость
Re:Проблема с потребленной энергией
«
Ответ #1 :
26.01.2013, 12:21:47 »
Давление договорное какое выставлено?
Записан
Gandicap
Наш человек
Харизма: 8
Офлайн
Сообщений: 289
Re:Проблема с потребленной энергией
«
Ответ #2 :
27.01.2013, 06:49:54 »
Давление выставлено согласно ТУ Р1=0.54, Р2=0.32
Записан
Gandicap
Наш человек
Харизма: 8
Офлайн
Сообщений: 289
Re:Проблема с потребленной энергией
«
Ответ #3 :
27.01.2013, 15:07:31 »
Простите, естественно в МПа.
Записан
Gandicap
Наш человек
Харизма: 8
Офлайн
Сообщений: 289
Re:Проблема с потребленной энергией
«
Ответ #4 :
28.01.2013, 15:25:47 »
Прилагаю еще распечатку (часовую). Самое интересное, что время =0, при этом нештаток нет.
Гелиос.jpg
(131.92 Кб, 819x591 - просмотрено 2046 раз.)
Записан
spa
Global Moderator
Харизма: 2
Офлайн
Сообщений: 116
Re:Проблема с потребленной энергией
«
Ответ #5 :
29.01.2013, 06:55:44 »
Согласно отчету время НС увеличилось с 18.05 до 33.73. Откуда это?
Записан
spa
Global Moderator
Харизма: 2
Офлайн
Сообщений: 116
Re:Проблема с потребленной энергией
«
Ответ #6 :
29.01.2013, 07:01:02 »
Поправка - с 18.73 до 33.05
Записан
MaxxWell
Наш человек
Харизма: 13
Офлайн
Сообщений: 210
Re:Проблема с потребленной энергией
«
Ответ #7 :
29.01.2013, 07:22:29 »
Полный архив в студию. И мы посмотрим, каких конкретно нештаток у вас есть
Записан
Gandicap
Наш человек
Харизма: 8
Офлайн
Сообщений: 289
Re:Проблема с потребленной энергией
«
Ответ #8 :
29.01.2013, 10:57:59 »
Всем большое спасибо за беспокойство. А ларчик просто открывался.... Нашел. Оказывается, у нас молодой КИПовец перед сдачей узла решил поэкспериментировать и установил диапазон температурных датчиков на Т1 +20..+100 и на Т2 +20..+70 (верхний и нижний предел). Да так и оставил. Никто не проверил этот параметр. Он всегда стоит по умолчанию заводской.
Так что простите за беспокойство. Думаю тему можно закрывать.
Записан
Vladimir
Administrator
Харизма: 14
Офлайн
Сообщений: 668
Re:Проблема с потребленной энергией
«
Ответ #9 :
29.01.2013, 12:42:09 »
Думал удалить вообще, но решил оставить в назидание. Чую, надо кроме сигнализатора крышки еще и проверку на возраст КИПовца в прибор вносить
Записан
RTFM
alexs
Пользователь
Харизма: 2
Офлайн
Сообщений: 41
Re:Проблема с потребленной энергией
«
Ответ #10 :
29.01.2013, 13:42:05 »
...и чтоб фамилию наладчика высвечивал
Записан
тов.Андрей
Наш человек
Харизма: 11
Офлайн
Сообщений: 325
Re:Проблема с потребленной энергией
«
Ответ #11 :
29.01.2013, 13:50:47 »
Цитата: Vladimir от 29.01.2013, 12:42:09
... проверку на возраст КИПовца в прибор вносить
Пусть решит задачку по математике за 10й класс. Или какой вопрос из РЭ или ИМ
Записан
Дух бодр, плоть же немощна.
Страниц:
[
1
]
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Загружается...
© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13
|
SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.