Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
.
10.11.2025, 22:57:20
Новости:
Форум обновлен
Форум АО "ВЗЛЕТ"
Приборы ЗАО "Взлет"
Отдел программистов
Ошибки связи Взлет СП
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему.
« предыдущая тема
следующая тема »
Страниц:
[
1
]
Автор
Тема: Ошибки связи Взлет СП (Прочитано 16899 раз)
Herrstarikoff
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 5
Ошибки связи Взлет СП
«
:
07.02.2013, 11:55:13 »
Коллеги помогите - объясните мне по каким причинам могут появляться ошибки (см. скриншоты). Конфигурация оборудования: Moxa 5450 на первом порту RS485 сеть из 4 приборов (скорость 4800), на втором СПТ961 (скорость 19200), мокса по езернету подключена к серверу в режиме виртуального ком порта. Есть еще много узлов подключенных по такой же схеме, но через однопортовую моксу 311 и все работает замечательно, а тут даже танцы с бубном не помогают.
error1.png
(62.16 Кб, 1024x768 - просмотрено 2658 раз.)
error2.png
(58.98 Кб, 1024x768 - просмотрено 2302 раз.)
Записан
vsp
Наш человек
Харизма: 15
Офлайн
Сообщений: 430
Re:Ошибки связи Взлет СП
«
Ответ #1 :
07.02.2013, 14:37:00 »
1. Двухпортовая МОХА - это значит в системе 2 виртуальных порта?
2. Говорите, что на порту сеть из 4 приборов, а в Конфигураторе описаны только одиночные приборы. Где сеть-то?
Больше всего похоже, что приборы мешают друг другу. Опишите подробнее само подключение.
Записан
Herrstarikoff
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 5
Re:Ошибки связи Взлет СП
«
Ответ #2 :
08.02.2013, 10:29:05 »
В конфигураторе как раз описана сеть из 4 приборов с разными адресами в сети с 1 по 4.Аналогичная сеть построена на однопртовой моксе с абсолютно идентичными настройками и все работает, а тут сообщения странного характера, да еще и появляются по очереди при опросе одного и того же устройства того же параметра. В случае многопортовой моксы даже при указании заведомо не правильного адреса в сети RS485 сообщения такие же.
Хотелось бы знать что значат аварийные сообщения, не понятно на какой адрес ругается Взлет СП и что за ошибки при передаче.
Записан
Herrstarikoff
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 5
Re:Ошибки связи Взлет СП
«
Ответ #3 :
08.02.2013, 10:45:59 »
Цитата: vsp от 07.02.2013, 14:37:00
1. Двухпортовая МОХА - это значит в системе 2 виртуальных порта?
2. Говорите, что на порту сеть из 4 приборов, а в Конфигураторе описаны только одиночные приборы. Где сеть-то?
Больше всего похоже, что приборы мешают друг другу. Опишите подробнее само подключение.
Да виртуальных порта 2
Записан
vsp
Наш человек
Харизма: 15
Офлайн
Сообщений: 430
Re:Ошибки связи Взлет СП
«
Ответ #4 :
08.02.2013, 12:11:18 »
E92 - ошибка контрольной суммы сообщения
E100 - на месте обратного адреса в сообщении стоит не тот, кого спрашивали. Эта информация проверяется в некоторых случаях раньше, чем подсчет контрольной суммы.
E39 означает, что за установленное время не получен блок данных, содержащий (для СПТ961) правильное начало и конец.
Повторяю. Появление всех этих ошибок в случайном порядке больше всего похоже на путаницу на шине. Отвечает не тот прибор или сразу несколько приборов (последнее вероятнее).
Вы не написали, как выполнили подключение шины 485 к четырем приборам.
Записан
Herrstarikoff
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 5
Re:Ошибки связи Взлет СП
«
Ответ #5 :
08.02.2013, 15:55:04 »
Большое спасибо за быстрый ответ.
А шина выполненка так:
MOXA ТСРВ010 УРСВ010М УРСВ010М УРСВ510 GSM модем
| |_________| |___________||___________||_________||__________|| +
|___________|____________|___________|__________|__________| -
RS-485
Записан
vsp
Наш человек
Харизма: 15
Офлайн
Сообщений: 430
Re:Ошибки связи Взлет СП
«
Ответ #6 :
11.02.2013, 15:44:27 »
По поводу шины.
1. На шине может быть только один ведущий. В Вашем случае их два. Нужно организационно договариваться, чтобы опрос выполнялся строго по очереди. Если опрос произойдет одновременно, будет РОВНО так, как Вы описали.
2. Если пункт 1 не актуален, искать причину следует, отключив все приборы кроме одного. Проверить работу. Дальше, последовательно подключая приборы к шине, определить, в какой области лежит проблема. Может быть и в электрической, а может быть просто адреса в приборах напутаны.
Записан
Herrstarikoff
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 5
Re:Ошибки связи Взлет СП
«
Ответ #7 :
12.02.2013, 07:02:56 »
Первый пункт не актуален, т.к. модем не активен (не опрашивает устройства).
А второй пунтк не наш случай, т.к. если опрашивать приборы модемом, то они адекватно отвечают.
Еще мысли???
Записан
I_m
Наш человек
Харизма: 6
Офлайн
Сообщений: 318
Re:Ошибки связи Взлет СП
«
Ответ #8 :
12.02.2013, 09:34:13 »
Цитата: Herrstarikoff от 12.02.2013, 07:02:56
Еще мысли???
Есть подозрение, что Ваши проблемы на Moxa завязаны. Попробуйте на
http://www.moxa.ru/forum/
поспрашивать.
Записан
vsp
Наш человек
Харизма: 15
Офлайн
Сообщений: 430
Re:Ошибки связи Взлет СП
«
Ответ #9 :
13.02.2013, 15:43:40 »
Может дело и в МОХА, но все равно искать причину проблемы следует, оставив на шине для начала МОХА и один прибор. Дальше будет видно.
Записан
Страниц:
[
1
]
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Загружается...
© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13
|
SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.