20.01.2014, 15:34:34 »
Стоит задача диспетчеризировать тепловые пункты по Ethernet.
2 узла учета на ТСРВ-033 и ТСРВ-026М.
Находятся рядом - на расстоянии 50 метров.
Полагаю требуется следующее оборудование:
АСЕВ-040 - 2 шт.
ADN1524 - 1 шт.
адаптер ОВЕН АС3-М -024 - 1 шт. (для отдаленного на 50 метров ТСРВ-026М, питание от его же источника)
кабели для соединения АСЕВ с тепловычислителем
ПО ВзлетСП на 2 рабочих места
Этого достаточно?
Прошу рекомендаций по составу оборудования и ценам для принятия решения руководством и формирования заявки на приобретение.
Записан
Vladimir
Administrator
Харизма: 14
Офлайн
Сообщений: 668
Re:диспетчеризация
«
Ответ #1 :
20.01.2014, 18:09:33 »
Может стоит напрямую обратиться. Здесь не скоро ответят
Записан
RTFM
ЕвгенийД
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 7
Re:диспетчеризация
«
Ответ #2 :
21.01.2014, 06:35:28 »
Уже пробовал - пустили по большому кругу.
Записан
spa
Global Moderator
Харизма: 2
Офлайн
Сообщений: 116
Re:диспетчеризация
«
Ответ #3 :
21.01.2014, 07:48:44 »
Непонятно назначение адаптера ОВЕН? Место его подключения?
Записан
ЕвгенийД
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 7
Re:диспетчеризация
«
Ответ #4 :
21.01.2014, 09:00:00 »
ТСРВ-026М находятся на расстоянии 50 метров от шкафа с оборудованием для связи и подключается через RS485.
Все оборудование вместе с ТСРВ-033 предполагается расположить в отдельном шкафу и туда же Ethernet.
Записан
spa
Global Moderator
Харизма: 2
Офлайн
Сообщений: 116
Re:диспетчеризация
«
Ответ #5 :
21.01.2014, 10:30:01 »
Цитата: ЕвгенийД от 21.01.2014, 09:00:00
ТСРВ-026М находятся на расстоянии 50 метров от шкафа с оборудованием для связи и подключается через RS485.
Все оборудование вместе с ТСРВ-033 предполагается расположить в отдельном шкафу и туда же Ethernet.
Т.е связка такая ТСРВ026>RS232>oven>485>asev.
Одно предупреждение, при интенсивном использовании RS232 у ТСРВ033 батарейку придется менять чаще, чем раз в 4 года.
Записан
Vladimir
Administrator
Харизма: 14
Офлайн
Сообщений: 668
Re:диспетчеризация
«
Ответ #6 :
21.01.2014, 13:14:43 »
Цитата: ЕвгенийД от 21.01.2014, 06:35:28
Уже пробовал - пустили по большому кругу.
А можно поподробнее об этом, можно в личку
Записан
RTFM
ЕвгенийД
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 7
Re:диспетчеризация
«
Ответ #7 :
22.01.2014, 11:38:57 »
Я человек в этом деле новый - не хочу никого обидеть!
Записан
yurik
Гость
Re:диспетчеризация
«
Ответ #8 :
22.01.2014, 12:45:23 »
Вам понадобится АСЕВ-040 - 2 шт., источники питания, модемные кабели должны идти в комплекте к адаптерам.
Цитировать
Т.е связка такая ТСРВ026>RS232>oven>485>asev.
Зачем городить огород с RS-485, если можно смонтировать АСЕВ-ы рядом с вычислителями, спокойно подключить их к тепловычислителям модемным кабелем по RS-232 (1,5м), а от АСЕВ до ПК тянуть Ethernet линию.
Записан
ЕвгенийД
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 7
Re:диспетчеризация
«
Ответ #9 :
22.01.2014, 14:25:26 »
спасибо за совет!
Вычислитель уже смонтирован (50 метров от шкафа) - переносить для нас очень сложно
Записан
MaxxWell
Наш человек
Харизма: 13
Офлайн
Сообщений: 209
Re:диспетчеризация
«
Ответ #10 :
25.01.2014, 19:05:47 »
У вас АСЕВ-040 прикручен к 50-метровому шкафу анкерными болтами?
Пошто вы его перенести не желаете поближе к ТСРВ-026 и готовы возюкаться с дополнительным преобразователем, добавляющим головной боли в настройке?
Записан
ЕвгенийД
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 7
Re:диспетчеризация
«
Ответ #11 :
27.01.2014, 11:10:10 »
Это на заводе, здесь сложности другого порядка. Изменения в проект нужно согласовывать с ген проектировщиком.
Да и кусок кабеля даже приобрести проблема.
Как мне заказать ПО Взлет? У меня 3 взлетовских тепловычислителя и один ВКТ5.
Записан
MaxxWell
Наш человек
Харизма: 13
Офлайн
Сообщений: 209
Re:диспетчеризация
«
Ответ #12 :
28.01.2014, 11:06:39 »
Цитата: ЕвгенийД от 27.01.2014, 11:10:10
Как мне заказать ПО Взлет?
http://www.vzljot.ru/headquarters
Записан
Страниц:
[
1
]
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Загружается...
© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13
|
SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.