помогите разобраться. нужно настроить НС для отсечки минусовой разности объемов не превышающую 4%, а в случае превышения фиксация фактических показаний.Q1=1.47 Q2=1.48
я установил: НС-1 У1=У11 и У12, где У11 G2>G1; У12 G2<1.04*G1 реакция на У1 G2=G1, накопление "идет".
НС-2 У1=У11, где У11 G2>G1реакция на У1 G2=G2, накопление "идет".
В тех поддержке посоветовали: НС-1 У1=У11 и У12, где У11 G2<1.04*G1; У12 G2>1.096*G1 реакция на У1 G2=G1, накопление "идет".
вопрос:1. кто прав?
2. почему при установке НС тех.поддержки в текущих параметрах она не фиксировалась, расходы не приравнивала?
3. Одинаков ли алгоритм работы НС для ТСРВ-031 и -034
Записан
andr62
Administrator
Харизма: 12
Офлайн
Сообщений: 287
Re:старенький ТСРВ-031
«
Ответ #1 :
18.12.2014, 07:55:52 »
То, что установили Вы, соответствует описанной Вами задаче.
Вариант условия первой нештатной ситуации НС1, предложенный в техподдержке, соответствует методике осуществления коммерческого учета, утвержденной Минстроем в марте 2014 года. По новой методике в случае разницы между подачей и обраткой в закрытой системе отопления до 4%, значения принудительно приравниваются. То есть разница в любую сторону, и превышение, и занижение, обнуляется. Только в У12 у Вас опечатка, множитель 0,96, а не 1,096:
НС-1 У1=У11 и У12, где У11 G2<1.04*G1; У12 G2>0.96*G1 реакция на У1 G2=G1, накопление "идет".
Записан
Corsar
Пользователь
Харизма: -3
Офлайн
Сообщений: 97
Re:старенький ТСРВ-031
«
Ответ #2 :
25.12.2014, 11:11:46 »
Цитата: andr62 от 18.12.2014, 07:55:52
То, что установили Вы, соответствует описанной Вами задаче.
Вариант условия первой нештатной ситуации НС1, предложенный в техподдержке, соответствует методике осуществления коммерческого учета, утвержденной Минстроем в марте 2014 года. По новой методике в случае разницы между подачей и обраткой в закрытой системе отопления до 4%, значения принудительно приравниваются. То есть разница в любую сторону, и превышение, и занижение, обнуляется. Только в У12 у Вас опечатка, множитель 0,96, а не 1,096:
НС-1 У1=У11 и У12, где У11 G2<1.04*G1; У12 G2>0.96*G1 реакция на У1 G2=G1, накопление "идет".
Был очень признателен, если бы Вы сказали конкретней где это написано.
Записан
andr62
Administrator
Харизма: 12
Офлайн
Сообщений: 287
Re:старенький ТСРВ-031
«
Ответ #3 :
25.12.2014, 11:51:21 »
О приравнивании к нулю разницы в закрытых системах написано в пункте 92 Методики
Если М1 > М2 или М2 > М1 , но |М1-М2| меньше суммы модулей абсолютных погрешностей измерения массы теплоносителя, величина утечки (подмеса) считается равной нулю.
Записан
Corsar
Пользователь
Харизма: -3
Офлайн
Сообщений: 97
Re:старенький ТСРВ-031
«
Ответ #4 :
25.12.2014, 23:52:03 »
огромное спасибо. можно теперь нос утереть ЭСО по поводу НС. А то они отрицательную разность приравнивают, а положительную начисляют.....
Записан
Vladimir
Administrator
Харизма: 14
Офлайн
Сообщений: 668
Re:старенький ТСРВ-031
«
Ответ #5 :
26.12.2014, 10:53:10 »
Только не забывайте, что старые Правила действуют еще 2 года
Записан
RTFM
Corsar
Пользователь
Харизма: -3
Офлайн
Сообщений: 97
Re:старенький ТСРВ-031
«
Ответ #6 :
29.01.2015, 13:58:36 »
А как тогда поступить с тепловычислителями ТСРВ-026,024, у которых НС штатные и не редактируются. А нужно например обнулить положительные 4%
Записан
Страниц:
[
1
]
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Загружается...
© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13
|
SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.