Добрый день.
Подскажите пожалуйста.
В ИТП установлен ТСРВ-034 и расходомеры ЭРСВ-540Л, модуль активного режима в расходомерах отсутствует. Подключение в расходомерах XT2 TSOUT (универсальный выход №1).
В настройках вычислителя: режим входов от ПР1(2) -пассивный, активный уровень-низкий, Кр=3,2 из паспортов.
НС отсутствуют, но расход отображаемый в вычислителе ниже чем на дисплее ПР примерно на 30%. Необходимо установить модуль активного режима? Или я в чем-то еще ошибся.

Спасибо.