27.08.2015, 09:43:45 »
Добрый день,я начинающий пользователь вашего ПО. Установил новую версию Взлет-СП и хотел добавить узлы учета со вторичными приборами ИМ-2300. Добавил узлы, но почему-то некоторые "информации о состоянии" выполнялось считывание, у а многих ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ GPRS ИЛИ Ethernet ОБМЕН. Настраивал все идентично и данные не идут, где выполнялось считывание идут данные.Пробовал пинговать с диспетчерского компьютора, они пингуются
ап.JPG
(186.32 Кб, 1360x768 - просмотрено 2324 раз.)
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:Проблема со Взлет-СП
«
Ответ #1 :
27.08.2015, 10:25:31 »
Вероятнее всего проблема в настройках связи, но указанной Вами информации не достаточно чтобы понять в чем именно дело, т.к. Вы не указали каким образом у Вас организовано подключение приборов к диспетчерскому ПК.
Возможно Вам как новичку будет проще и быстрее решить проблему обратившись в нашу службу технической поддержки по тел.: 8 (800) 333-888-7
Записан
Ivan
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 6
Re:Проблема со Взлет-СП
«
Ответ #2 :
27.08.2015, 12:21:33 »
Подключение производиться через АСЕВ-040 по сети Изернет, от АСЕВа к ИМ-2300 подключается через RS-485. Пинг проходит,фото настроек асев(а) чуть позже прикрелю.
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:Проблема со Взлет-СП
«
Ответ #3 :
27.08.2015, 15:25:52 »
Да, жду от Вас подробностей.
И еще, обратите пожалуйста внимание на пункт "7.6 Теплоэнергоконтроллер ИМ2300" в руководстве пользователя программы настройки адаптера АСЕВ-040, возможно Вы сами сможете решить проблему.
Записан
Ivan
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 6
Re:Проблема со Взлет-СП
«
Ответ #4 :
28.08.2015, 07:22:18 »
Вот настройки АСЕВа, вроде все нормально
2.JPG
(130.78 Кб, 1360x768 - просмотрено 2544 раз.)
1.JPG
(127.96 Кб, 1360x768 - просмотрено 2285 раз.)
3.JPG
(124.19 Кб, 1360x768 - просмотрено 2377 раз.)
Записан
Ivan
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 6
Re:Проблема со Взлет-СП
«
Ответ #5 :
28.08.2015, 07:23:39 »
Не могу найти руководство,про которое вы писали, пункт "7.6 Теплоэнергоконтроллер ИМ2300". Если не тяжело можно ссылку в студию)))
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:Проблема со Взлет-СП
«
Ответ #6 :
28.08.2015, 08:26:59 »
Цитата: Dipar от 27.08.2015, 15:25:52
И еще, обратите пожалуйста внимание на пункт "7.6 Теплоэнергоконтроллер ИМ2300" в руководстве пользователя
программы настройки адаптера АСЕВ-040
, возможно Вы сами сможете решить проблему.
Пункт меню "?", "Руководство".
Помимо описания особенностей описания подключения ИМ2300 к АСВ-040 из пункта 7.6, обратите внимание на еще то, что если у вас прибор подключен не по 1-му адресу, то такой прибор нужно описать в программе Конфигуратор, задать в окне соответствующий адрес, а уже потом в программе Отчеты, добавлять узел с опцией "По ссылке" и выбрать ранее добавленный Вами прибор в Конфигураторе. При добавлении прибора в программе Отчеты, минуя Кофигуратор, адрес ввести невозможно.
Записан
Ivan
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 6
Re:Проблема со Взлет-СП
«
Ответ #7 :
31.08.2015, 15:29:41 »
Спасибо,проблема была в адресе,у нас было забито по автомату,последние цифры. не подскажете: 1) У ТЭМ-104 какой адрес,тоже "1".
2) В настройках асева нету типа прибора ТЭМ-104,указывать разные???
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:Проблема со Взлет-СП
«
Ответ #8 :
31.08.2015, 16:19:10 »
ТЭМ-104 поддерживается Взлет СП с версии 3.0.0.25, возможно у Вас более старая версия комплекса?
Рекомендую всегда пользоваться последней версией комплекса.
В программе настройки АСЕВ-040 ТЭМ-104 в списке примерно 20-ый. Да, адрес должен быть равен 1. К АСЕВ-040 допускается подключение только одного ТЭМ-104.
Записан
Ivan
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 6
Re:Проблема со Взлет-СП
«
Ответ #9 :
03.09.2015, 08:28:56 »
а у ТСРВ-024 тоже адрес "1". Просто с ИМ2300 решилось,теперь с ТСРВ почему то не считывает данные,на АСЕВ зайти могу через Взлет СП,задание создаю, он вроде читает,но сразу быстро заканчивается. ИМ-ки если считывает,то долго, а тут сразу почти пропадает с сервера и при считывании текущих, пишет НЕ ВЫПОЛНЕНО СЧИТЫВАНИЕ ДАННЫХ
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:Проблема со Взлет-СП
«
Ответ #10 :
03.09.2015, 08:58:20 »
Изучать мат. часть (руководство пользователя "Взлет СП" и программ настройки адаптеров) Вам все-же придется, от этого не уйти
Если прибор подключается к адаптеру с контролем его состояния (в адаптере назначается тип прибора), то такой прибор должен иметь начальный адрес. Для большинства приборов, включая приборы "Взлет", начальный адрес 1. Для приборов "Логика" – 0.
Записан
Страниц:
[
1
]
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Загружается...
© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13
|
SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.