Тема: АСЕВ-040 (Прочитано 21373 раз)
Vitaly K
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 5
АСЕВ-040
«
:
04.12.2015, 07:24:05 »
Здравствуйте.
Есть 3 расходомера УРСВ-510 ц. нужно с них вывести на scada объем и расход (между расходомерами и scada сеть Ethernet оптоволокно).
Я правильно понимаю что мне нужен 1 адаптер АСЕВ-040 и OPC сервер ВЗЛЕТ?
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:АСЕВ-040
«
Ответ #1 :
04.12.2015, 09:20:55 »
Добрый день!
Если УРСВ-5ХХ Ц будут соединены с АСЕВ-040 по RS-485, то да, хватит одного адаптера.
Для обмена через АСЕВ-040 Вам еще нужен Взлет СП с ключом на 3 прибора, OPC Server в нем есть.
Записан
I_m
Наш человек
Харизма: 6
Офлайн
Сообщений: 318
Re:АСЕВ-040
«
Ответ #2 :
05.12.2015, 16:59:43 »
Цитата: Дмитрий Пархоменко от 04.12.2015, 09:20:55
Для обмена через АСЕВ-040 Вам еще нужен Взлет СП с ключом на 3 прибора, OPC Server в нем есть.
Вроде как для взлетовские приборы больше в ключе не ограничиваются? Или что-то опять поменялось?
Записан
I_m
Наш человек
Харизма: 6
Офлайн
Сообщений: 318
Re:АСЕВ-040
«
Ответ #3 :
05.12.2015, 17:05:37 »
Цитата: Vitaly K от 04.12.2015, 07:24:05
Здравствуйте.
Есть 3 расходомера УРСВ-510 ц. нужно с них вывести на scada объем и расход (между расходомерами и scada сеть Ethernet оптоволокно).
Плохая идея. Во-первых, это будет медленно. Во-вторых, если в scada-приложении будет постоянный опрос расходомеров через АСЕВ, то причие запросы к нему будут висеть в очереди. Параллельно - никак.
Плюс OPC-Сервер, который во Взлет СП входит, не очень надежно работает.
Сам делал опрос текущих данных с пары электросчетчиков в scsda-приложение. Пришлось извращаться. Оно как бы и работает, но, лично я результатом не удовлетворен.
Записан
Vitaly K
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 5
Re:АСЕВ-040
«
Ответ #4 :
07.12.2015, 05:11:16 »
На сколько медленно? в принципе устроит опрос 1 раз в секунду.
как лучше сделать? в систему надо будет еще добавить 4 расходомера
Записан
I_m
Наш человек
Харизма: 6
Офлайн
Сообщений: 318
Re:АСЕВ-040
«
Ответ #5 :
07.12.2015, 08:51:27 »
А быстрее и не получится. А по уму надо иметь приборы с двумя интерфейсами, если уж в скаду считывать надо. Один для учета, второй - для считывания оперативных данных.
Записан
Vitaly K
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 5
Re:АСЕВ-040
«
Ответ #6 :
07.12.2015, 09:27:24 »
Всем спасибо. Будем пробовать
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:АСЕВ-040
«
Ответ #7 :
07.12.2015, 10:00:25 »
Если приборы будут находится на одном АСЕВ-040, то их опрос будет производится конечно же последовательно.
Если скорость получения данных важнее финансовых затрат, поставьте АСЕВ на каждый прибор, так приборы будут опрашиваться параллельно.
И еще, если Вам не нужны архивные значения через OPC-сервер, а нужны только текущие показания, могу предложить Вам в нагрузку немного доработанный OPC-сервер для Взлет СП (он более стабильный и параллельный):
Ссылка для скачивания
Файлы достаточно распаковать в папку с установленным Взлет СП. Регистрация сервера в системе выполняется при помощи вложенного "батника".
Записан
Vitaly K
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 5
Re:АСЕВ-040
«
Ответ #8 :
07.12.2015, 10:15:55 »
Цитата: Дмитрий Пархоменко от 07.12.2015, 10:00:25
Если приборы будут находится на одном АСЕВ-040, то их опрос будет производится конечно же последовательно.
Если скорость получения данных важнее финансовых затрат, поставьте АСЕВ на каждый прибор, так приборы будут опрашиваться параллельно.
И еще, если Вам не нужны архивные значения через OPC-сервер, а нужны только текущие показания, могу предложить Вам в нагрузку немного доработанный OPC-сервер для Взлет СП (он более стабильный и параллельный):
Ссылка для скачивания
Файлы достаточно распаковать в папку с установленным Взлет СП. Регистрация сервера в системе выполняется при помощи вложенного "батника".
Спасибо!
Тогда еще вопрос
. Будем покупать еще 4 таких расходомера с модулем Ethernet. Нам нужно покупать Взлет СП с 7 ключами?
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:АСЕВ-040
«
Ответ #9 :
07.12.2015, 10:45:36 »
Если Взлет СП у Вас будет один, то и ключ нужен будет только один - на 7 приборов.
Кстати забыл уточнить для
I_m
: бесплатными приборами для Взлет СП являются только приборы ТСР(В) и ИВК-102.
По модулям я чего-то не до конца Вас понял, или просто упустил, т.е. у Вас будет 3 прибора на АСВЕ-040 и 4 прибора с Ethernet модулями?
М.б. Вам тогда проще все приборы с Ethernet модулями заказать? Чем схема проще, тем удобнее обслуживание.
Записан
Vitaly K
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 5
Re:АСЕВ-040
«
Ответ #10 :
07.12.2015, 11:30:05 »
Цитата: Дмитрий Пархоменко от 07.12.2015, 10:45:36
Если Взлет СП у Вас будет один, то и ключ нужен будет только один - на 7 приборов.
Кстати забыл уточнить для
I_m
: бесплатными приборами для Взлет СП являются только приборы ТСР(В) и ИВК-102.
По модулям я чего-то не до конца Вас понял, или просто упустил, т.е. у Вас будет 3 прибора на АСВЕ-040 и 4 прибора с Ethernet модулями?
М.б. Вам тогда проще все приборы с Ethernet модулями заказать? Чем схема проще, тем удобнее обслуживание.
1 место. 3 прибора УРСВ-510 ц уже установлены - с них информацию забирать буду АСВЕ-040
2 место. 4 прибора докупаются в другое место такие же только с Ethernet, чтоб не использовать АСВЕ-040
между 1 и 2 большое расстояние
Все 7 приборов будут на одной scada 3 место
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:АСЕВ-040
«
Ответ #11 :
07.12.2015, 11:40:15 »
Картина стала понятнее. Спасибо
Записан
I_m
Наш человек
Харизма: 6
Офлайн
Сообщений: 318
Re:АСЕВ-040
«
Ответ #12 :
16.03.2016, 16:21:31 »
Цитата: Дмитрий Пархоменко от 07.12.2015, 10:00:25
могу предложить Вам в нагрузку немного доработанный OPC-сервер для Взлет СП (он более стабильный и параллельный):
Ссылка для скачивания
Вопросик возник: в настоящее время у нас используется OPC-сервер версии 2.2.04. По ссылке - версия 2.2.07. Замена имеет смысл? Что значит "параллельный"?
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:АСЕВ-040
«
Ответ #13 :
16.03.2016, 16:41:05 »
Цитата: I_m от 16.03.2016, 16:21:31
Вопросик возник: в настоящее время у нас используется OPC-сервер версии 2.2.04. По ссылке - версия 2.2.07. Замена имеет смысл? Что значит "параллельный"?
День добрый! У Вас ведь Pro-версия? Да, его замена имеет смысл, были важные исправления, 2.2.0.7 стабильнее предыдущих версий.
Под параллельностью тут подразумевается, что OPC-сервер, который Pro, отвечает OPC-клиенту сразу, не дожидаясь приборного ответа, как делает обычный OPC-сервер входящий в состав дистрибутива Взлет СП3. Однако Pro не умеет считывать архивы с приборов, как это умеет обычный сервер, хотя конечно редко кто читает архивы через него.
Записан
I_m
Наш человек
Харизма: 6
Офлайн
Сообщений: 318
Re:АСЕВ-040
«
Ответ #14 :
18.03.2016, 10:53:10 »
Добрый день!
Да, версия Pro. Заменил сегодня. По Вашему ответу сразу вопросик возник, отложил ответ на сегодня.
Цитата: Дмитрий Пархоменко от 16.03.2016, 16:41:05
Под параллельностью тут подразумевается, что OPC-сервер, который Pro, отвечает OPC-клиенту сразу, не дожидаясь приборного ответа,
Именно поэтому сервер может вернуть клиенту 0 вместо реального значения параметра? Я сегодня небольшой эксперимент поставил - клиент до 40 тыс запросов успевает сделать к серверу до получения реального значения. Буквально в течении нескольких секунд. 7-9 тыс запросов - рядовое явление. Впрочем, может и сразу актуальное значение вернуть. Может какие задержки между запросами порекомендуете, чтобы пустышки не тянуть?
Еще вопрос по внутренним тэгам, конкретно по $SPSERVER_PAUSE.
Я пока средствами SCADA с этим делом борюсь, про встроенные возможности не знал.
Установка $SPSERVER_PAUSE просто приостанавливает опрос, или и активный сеанс закрывает?
Записан
Страниц:
[
1
]
2
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Загружается...
© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13
|
SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.