Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
.
19.11.2025, 06:57:45
Новости:
Форум обновлен
Форум АО "ВЗЛЕТ"
Приборы ЗАО "Взлет"
Приборы ЗАО «Взлет»
Вопрос по ТСРВ-024М
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему.
« предыдущая тема
следующая тема »
Страниц:
[
1
]
2
Автор
Тема: Вопрос по ТСРВ-024М (Прочитано 23334 раз)
I_m
Наш человек
Харизма: 6
Офлайн
Сообщений: 318
Вопрос по ТСРВ-024М
«
:
08.02.2016, 10:49:19 »
Добрый день!
Можно ли в вычислителе выполнить сброс (обнулить) текущее значение накопленного расхода в отдельном канале? Или только полный сброс?
Учет НЕ коммерческий.
Записан
I_m
Наш человек
Харизма: 6
Офлайн
Сообщений: 318
Re:Вопрос по ТСРВ-024М
«
Ответ #1 :
09.02.2016, 08:42:42 »
Цитата: I_m от 08.02.2016, 10:49:19
Можно ли в вычислителе выполнить сброс (обнулить) текущее значение накопленного расхода в отдельном канале?
Вопрос отменяется.
Исходные данные: 2 ТСРВ-024М подключены к PLC по 485-му. Последовательно. Длина шины небольшая, метров 30. Скорость 9600.
подключение:
[ТСРВ1] <--485--> [ТСРВ2] <--485--> [Moxa TCC-100] <--232--> [PLC]
В один "прекрасный" день перестают идти данные с ТСРВ2. Подключаюсь УП с компа на 232-ой порт TCC-100. При поиске вычислителя 2 получаю "Ошибка контрольной суммы". При этом вычислитель 1 обнаруживается нормально, хотя физически на шине расположен чуть дальше, метра на 2. С 1-ым вообще никаких проблем, а вот со 2-ым - беда. Иногда обмен со 2-ым в УП проходит нормально, т,е. поиск прибора завершается успешно. Но, как правило, "Ошибка контрольной суммы".
Вопрос: Это с вычислителем у меня проблемы? Может порт на нем подыхает?
Записан
KIA
Global Moderator
Харизма: 12
Офлайн
Сообщений: 329
Re:Вопрос по ТСРВ-024М
«
Ответ #2 :
09.02.2016, 08:54:18 »
А по 232 к ТСРВ2 никто не подключен?
Записан
I_m
Наш человек
Харизма: 6
Офлайн
Сообщений: 318
Re:Вопрос по ТСРВ-024М
«
Ответ #3 :
09.02.2016, 10:02:02 »
Цитата: KIA от 09.02.2016, 08:54:18
А по 232 к ТСРВ2 никто не подключен?
Нет.
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:Вопрос по ТСРВ-024М
«
Ответ #4 :
10.02.2016, 10:20:13 »
Здравствуйте!
Проверьте настройки подключения в обоих приборах:
- адреса должны быть разные;
- скорости обмена должны быть одинаковыми;
- управление потоком и четность должны быть отключены.
Еще вопрос, не имеет ли места быть такая ситуации, что во 2-ом приборе есть Ethernet модуль, а в 1-ом нет?
Записан
I_m
Наш человек
Харизма: 6
Офлайн
Сообщений: 318
Re:Вопрос по ТСРВ-024М
«
Ответ #5 :
10.02.2016, 12:28:43 »
Цитата: Дмитрий Пархоменко от 10.02.2016, 10:20:13
Проверьте настройки подключения в обоих приборах:
- адреса должны быть разные;
- скорости обмена должны быть одинаковыми;
- управление потоком и четность должны быть отключены.
Еще вопрос, не имеет ли места быть такая ситуации, что во 2-ом приборе есть Ethernet модуль, а в 1-ом нет?
Все настройки проверены неоднократно. Оно работало и вдруг перестало. Проблема явно с портом вычислителя. Поясню, почему я так думаю. Помимо 2-х ТСРВ на 485-ом сидят еще 4 различных источника данных, опрашиваются они нормально. Однако, подключены они не последовательно, а по схеме "звезда". Знаю, что концептуально неправильно, но - так сделано, давно. Так вот, если отключить эти источники физически, то данные со 2-го ТСРВ хотя бы иногда считываются, а при подключенных он даже не "видит" запрос к нему и не отвечает, соответственно. На moxa очень хорошо видно по индикации передачи/приема. Причем не отвечает только именно этот ТСРВ, остальное все работает, в т.ч. и ТСРВ №1, о чем я уже говорил.
Ethernet-модули есть на обоих вычислителях. Настроены и работают. Только я не понял - при чем тут они?
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:Вопрос по ТСРВ-024М
«
Ответ #6 :
10.02.2016, 15:22:04 »
Может быть и не при чем. Пожалуйста, напиши еще точные версии ПО обоих приборов и скажите, опрашиваются ли приборы, и как часто, через Ethernet модули?
Записан
Денис Пономарев
Global Moderator
Харизма: 6
Офлайн
Сообщений: 74
Re:Вопрос по ТСРВ-024М
«
Ответ #7 :
10.02.2016, 15:33:30 »
Стоит посмотреть лог сервера связи. Там будет видно, что с пакетами. Либо данные приходит неполностью, тогда стоит увеличить межбайтовый интервал в настройках связи. Либо в ответе мусор. Тогда либо "шумит" другой источник, либо глюки на линии.
Записан
I_m
Наш человек
Харизма: 6
Офлайн
Сообщений: 318
Re:Вопрос по ТСРВ-024М
«
Ответ #8 :
10.02.2016, 16:22:24 »
Цитата: Дмитрий Пархоменко от 10.02.2016, 15:22:04
Может быть и не при чем. Пожалуйста, напиши еще точные версии ПО обоих приборов и скажите, опрашиваются ли приборы, и как часто, через Ethernet модули?
76.30.03.19 оба
Архивы считываются каждые два часа во Взлет СП.
Однако, сегодня сделал считывание текущих данных в SCADA со второго (проблемного) вычислителя не с PLC, а с сервера Взлет СП. Т.е. считывание идет с ethernet-модуля. Пока раз в минуту. М.б. и излишне часто, будем посмотреть. Всего считывается 17 параметров.
Записан
I_m
Наш человек
Харизма: 6
Офлайн
Сообщений: 318
Re:Вопрос по ТСРВ-024М
«
Ответ #9 :
10.02.2016, 16:27:32 »
Цитата: Денис Пономарев от 10.02.2016, 15:33:30
Стоит посмотреть лог сервера связи. Там будет видно, что с пакетами. Либо данные приходит неполностью, тогда стоит увеличить межбайтовый интервал в настройках связи. Либо в ответе мусор. Тогда либо "шумит" другой источник, либо глюки на линии.
Насчет лога я не понял - данные с RS485 читает PLC. Межбайтовый интервал на вычислителе я конечно могу поменять, но вот на PLC - никак. Впрочем, это я пробовал - бесполезно.
Врядли в ответе мусор - по индикации на MOXA можно судить, что ответа просто нет.
Шум другого источника/глюки на линии не мешают обмену с ТСРВ1, который на той же линии сидит.
Записан
Денис Пономарев
Global Moderator
Харизма: 6
Офлайн
Сообщений: 74
Re:Вопрос по ТСРВ-024М
«
Ответ #10 :
10.02.2016, 16:32:16 »
Цитата: I_m от 10.02.2016, 16:27:32
Насчет лога я не понял - данные с RS485 читает PLC. Межбайтовый интервал на вычислителе я конечно могу поменять, но вот на PLC - никак. Впрочем, это я пробовал - бесполезно.
Вы писали "Подключаюсь УП с компа на 232-ой порт TCC-100. При поиске вычислителя 2 получаю "Ошибка контрольной суммы". "
УП - это что? Универсальный просмотровщик?
Записан
I_m
Наш человек
Харизма: 6
Офлайн
Сообщений: 318
Re:Вопрос по ТСРВ-024М
«
Ответ #11 :
10.02.2016, 16:57:56 »
Цитата: Денис Пономарев от 10.02.2016, 16:32:16
УП - это что? Универсальный просмотровщик?
Да. Использовал для проверки линии/порта. Исключительно. Как таковой он меня не интересует совершенно.
Записан
Денис Пономарев
Global Moderator
Харизма: 6
Офлайн
Сообщений: 74
Re:Вопрос по ТСРВ-024М
«
Ответ #12 :
10.02.2016, 17:02:20 »
Если вас интересует тест через УП, то стоит посмотреть логи сервера.
УП работает через "Взлёт Сервер Связи". Весь обмен данными по ModBus идет через него. Он может вести логи - текстовые файлы, в которых видно всё, что отправлено и получено.
Так можно будет точнее сказать, почему вылезает "Ошибка контрольной суммы".
Записан
M-TestER
Global Moderator
Харизма: 20
Офлайн
Сообщений: 229
Улыбаемся и машем!
Re:Вопрос по ТСРВ-024М
«
Ответ #13 :
15.02.2016, 17:51:43 »
В звезду его, этот второй ТСРВ
Есть возможность переподключить?
Записан
Эксперт - тот, кто знает все больше и больше о все меньшем и меньшем.
Правила форума
I_m
Наш человек
Харизма: 6
Офлайн
Сообщений: 318
Re:Вопрос по ТСРВ-024М
«
Ответ #14 :
16.02.2016, 15:39:15 »
Цитата: M-TestER от 15.02.2016, 17:51:43
В звезду его, этот второй ТСРВ
Есть возможность переподключить?
Смысл? Он фактически и так на одном из лучей звезды висит.
Кроме того:
Цитировать
Так вот, если отключить эти источники физически, то данные со 2-го ТСРВ хотя бы иногда считываются, а при подключенных он даже не "видит" запрос к нему и не отвечает, соответственно.
Т.ч. добавление еще одного луча результата не даст, КМК. Напротив - еще более усугубит ситуацию.
Есть дурная идея подключить его по 232-му (через пребразователь на 485-ый), т.е. еще одну MOXA вкорячить. Пока руки не дошли. Проблему с доставкой данных в SCADA я временно закрыл, т.ч. пока все подуспокоились.
Так-то по-хорошему надо этот ТСРВ менять, но, пока не на что.
Записан
Страниц:
[
1
]
2
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Загружается...
© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13
|
SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.