Тема: Отчет 024М (Прочитано 20722 раз)
vitalik_rostov
Пользователь
Харизма: 1
Офлайн
Сообщений: 93
Отчет 024М
«
:
05.05.2016, 09:05:50 »
Здравствуйте! ТСРВ 024М работает по пользовательской схеме по формуле Qтс= М1(h1-h2)+M3(h3-hхв) для независимой схемы подключения. В отчете иногда появлятся бяки к которым пристает ТСО. Разница Мтс иногда не соответствует ручному пересчету М1-М2. Хотя в объемных единицах к вычислителю претензий нет. Для примера показания на 01.03 и 11.03 сего года. Использовались все виды отчетов (Отчет ТСРВ-02Х, СП3, СП4 вер. 4.0.8.1)
2016-05-04-16-31-47+ASDV+R188.asd
(188.42 Кб - загружено 912 раз.)
Записан
dimoniche
Global Moderator
Харизма: 21
Офлайн
Сообщений: 564
Re:Отчет 024М
«
Ответ #1 :
05.05.2016, 11:07:32 »
Здравствуйте.
У вас второй расходомер постоянно находиться в состоянии Q2<Q2отс, что несколько странно.
А 1.03 и 11.03 у вас вообще все 3 расходомера были с такой НС.
Какая стоит реакция на 2,3,8,9,14,15 НС?
Записан
vitalik_rostov
Пользователь
Харизма: 1
Офлайн
Сообщений: 93
Re:Отчет 024М
«
Ответ #2 :
05.05.2016, 14:14:55 »
На всех НС стоит Регистрация.
Записан
dimoniche
Global Moderator
Харизма: 21
Офлайн
Сообщений: 564
Re:Отчет 024М
«
Ответ #3 :
05.05.2016, 14:41:45 »
Так за 11.03 и объем накоплен больше, а вы говорите что к объемам претензий нет.
V11 = 43.66
V12 = 41.639
V11 - V12 = 2.021
Может расходомеры действительно находятся в каком то переходном состоянии?
Видно что прибор начинает больше считать при увеличении или уменьшении расходов.
Какие расходомеры используются?
Какая версия у тепловычислителя?
Дополнительно, посмотрите в журналах отказов прибора не зарегистрировано ли отказов оборудования?
Записан
vitalik_rostov
Пользователь
Харизма: 1
Офлайн
Сообщений: 93
Re:Отчет 024М
«
Ответ #4 :
05.05.2016, 14:52:20 »
К разнице объемов нет претензий, а вот к массе да
М1=42,646
М2 =41,257
М1-М2=0,120т?
Расходомеры 440ЛВ Ду 25, на обратке реверсивного исполнения с завода. Подпитка 440ЛВ Ду 20.
024М версию так быстро не скажу, но по-моему на 33 заканчивается, дата выпуска конец лета - осень прошлого года.
Записан
dimoniche
Global Moderator
Харизма: 21
Офлайн
Сообщений: 564
Re:Отчет 024М
«
Ответ #5 :
05.05.2016, 19:00:39 »
Да, действительно. Что-то с прибором не так.
Записан
vitalik_rostov
Пользователь
Харизма: 1
Офлайн
Сообщений: 93
Re:Отчет 024М
«
Ответ #6 :
06.05.2016, 09:38:34 »
А нам то что делать?
Есть еще парочка 024М которые ведут себя крайне подозрительно. На одном при наступлении НС Q<Qотс откуда ни возьмись появляются надуманные прибором цифры(при прокачке 1,5 м3/ч в "Преобразователях" в "Теплосистеме-Расчетные данные" М1= 9т/ч, М2= 3 т/ч. Схема Пользовательская для независимой системы ТС с подпиткой). На другом после окончания отопительного периода 2015-2016 продолжает считать Гкал, расхода нет 100% никакого. Схема та же.
Записан
yura
Наш человек
Харизма: 23
Офлайн
Сообщений: 350
Re:Отчет 024М
«
Ответ #7 :
06.05.2016, 11:06:25 »
А есть у вас возможность уменьшить значение Qнн, чтобы избежать возникновения этой НС? Всё равно ведь используете только регистрацию. Явно видно, что проблема имеет место только при срабатывании данной НС.
Записан
vitalik_rostov
Пользователь
Харизма: 1
Офлайн
Сообщений: 93
Re:Отчет 024М
«
Ответ #8 :
11.05.2016, 09:46:51 »
Возможности что-то уменьшить уже нет, т.к. прибор введен в коммерцию и вывести его это очень большая проблема. Так как быть то с показаниями?
Записан
vitalik_rostov
Пользователь
Харизма: 1
Офлайн
Сообщений: 93
Re:Отчет 024М
«
Ответ #9 :
30.11.2016, 10:03:13 »
Вопрос по 024М? Нет накопленных интегральных счетчиков по массам и времени наработки. По Гигам все нормально, интеграторы есть. обновился до 4.0.12.1. Ситуация не лучше. На другом компе такой проблемы нет и стоит версия 4.0.11
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:Отчет 024М
«
Ответ #10 :
30.11.2016, 10:55:40 »
Здравствуйте! Указанные Вами интеграторы есть у приборов ТСРВ-024М только начиная с версии ПО 76.30.03.29.
Либо у Вас прибор со старой прошивкой, либо не стоит сбор месячных архивов во Взлет СП4.
Записан
vitalik_rostov
Пользователь
Харизма: 1
Офлайн
Сообщений: 93
Re:Отчет 024М
«
Ответ #11 :
30.11.2016, 15:53:34 »
024М выпуск июнь 2016г. Во Взлет СП4 ставил галочку на сборе месячных архивов, но ничего. На версии 4.0.11 такой же проблемы нет с этим же прибором.
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:Отчет 024М
«
Ответ #12 :
30.11.2016, 16:17:35 »
Версия Взлет СП4 - 4.0.11 не поддерживала чтение месячных архивов с ТСРВ-024М, м.б. Вы что-то напутали или использовали начальные значения интеграторов в окне Прибор?
Поддержка месячных архивов появилась с выходом Взлет СП4 версии 4.0.11.2.
Обратите внимание, что самой галочки мало, нужно еще произвести непосредственно сам сбор месячных данных с прибора.
И проверьте на всякий случай версию ПО прибора, она должна быть строго от 76.30.03.29 и выше.
Еще добавлю: чтение данных по средством АСДВ-020 не поможет, т.к. АСДВ не умеет читать месячные архивы.
Записан
vitalik_rostov
Пользователь
Харизма: 1
Офлайн
Сообщений: 93
Re:Отчет 024М
«
Ответ #13 :
30.11.2016, 16:32:11 »
все разрешилось установкой начальных значений в архивных полях. сравнил две СП - в 4.0.11 этого не надо было делать, а в 4 0.12.1 оказалось что надо
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:Отчет 024М
«
Ответ #14 :
30.11.2016, 16:39:42 »
Нет, нет, как раз таки наоборот.
Для того, чтобы увидеть
настоящее интеграторы с прибора
, начальные значения следует удалить во Взлет СП4 версии 4.0.11.2 и выше (сделать поля пустыми), в противном случае они будут замещать значения интеграторы с прибора.
Записан
Страниц:
[
1
]
2
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Загружается...
© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13
|
SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.