29.08.2016, 13:56:58 »
Добрый день!
Схема расчета тепла на котле ДКВр 10\13 производилась на тепловычислителе 024м, 2х расходомеров ЭРСВ, ПТС и преобразователей давления СДВ-И по номеру схемы А32-00. Один расходомер вышел из строя, схема была поменяна на А42-00 (по прямому трубопроводу). Схема не работает.
Требуется ли перенастройка параметров с нуля? Присвоение значений датчиков, диапазоны и характеристики остались прежними. Простая смена схемы не дала результатов.
Так же выдает НС №0 - реакция останов ТС. Питание есть, какой возмжен сбой?
Записан
ЛЭТИЕЦ
Пользователь
Харизма: 4
Офлайн
Сообщений: 54
Re:Настройка схемы расчета тепла
«
Ответ #1 :
29.08.2016, 14:25:48 »
При смене схемы теплоснабжения в приборе восстанавливаются заводские настройки, все договорные значения обнуляются. (РЭ стр. 36). Вам необходимо согласно установленной схемы произвести полностью настройку вычислителя хоть вручную, хоть с помощью конфигуратора.
Записан
Roman55
Разбирается
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 3
Re:Настройка схемы расчета тепла
«
Ответ #2 :
04.09.2016, 15:46:45 »
Возможна ли работа схемы А42-00 с одним расходомером (2ой не подключен)?
Записан
yura
Наш человек
Харизма: 23
Офлайн
Сообщений: 351
Re:Настройка схемы расчета тепла
«
Ответ #3 :
05.09.2016, 13:11:09 »
По идее да, только для второго расходомера нужно все нештатки отключить, чтобы не обрабатывались.
Записан
ЛЭТИЕЦ
Пользователь
Харизма: 4
Офлайн
Сообщений: 54
Re:Настройка схемы расчета тепла
«
Ответ #4 :
05.09.2016, 13:42:01 »
ТСО может не принять УУТЭ, т.к. не видно возможной утечки теплоносителя.
Записан
yurik
Гость
Re:Настройка схемы расчета тепла
«
Ответ #5 :
20.09.2016, 14:57:05 »
Готовые конфигурации в ТСРВ-024М - зло. Всегда ставьте пользовательскую схему и настраивайте расчет энергии вручную. Исключение ТСРВ-024 (без М)- там пользовательская схема не работает.
Записан
Страниц:
[
1
]
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Загружается...
© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13
|
SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.