11.10.2016, 15:07:41 »
У меня вопрос возник по отчету.
от куда взялись данные по дельта М и расчет гиг, если нет данных по M1 и M2 ?
ФЗ. Отчет с корректировкой о теплопотреблении (СО+ГВС).xls
(74.5 Кб - загружено 1418 раз.)
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:Данные по дельта М
«
Ответ #1 :
12.10.2016, 09:13:11 »
Здравствуйте! Судя по данным, Вы выбрали во Взлет Диспетчере схему подключения не соответствующую настройкам прибора. Видимо Вы выбрали 2 трубную схему (СО открытая, ГВС с циркуляцией), а следовало выбрать 4 трубную (СО закрытая, ГВС с циркуляцией).
Записан
AndreiD
Наш человек
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 198
Re:Данные по дельта М
«
Ответ #2 :
17.10.2016, 20:45:26 »
Перепроверил, отчет задан правильный: 4 трубную (СО закрытая, ГВС с циркуляцией).
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:Данные по дельта М
«
Ответ #3 :
18.10.2016, 08:35:31 »
Дело не в отчете, а в схеме подключения.
Убедитесь, что у Вас установлена та же схема что и у меня.
Vd_Scheme1.png
(404.72 Кб, 775x178 - просмотрено 2891 раз.)
Записан
AndreiD
Наш человек
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 198
Re:Данные по дельта М
«
Ответ #4 :
22.10.2016, 11:35:36 »
Тоже самое.
пу.jpg
(71.85 Кб, 1273x155 - просмотрено 2685 раз.)
Записан
AndreiD
Наш человек
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 198
Re:Данные по дельта М
«
Ответ #5 :
22.10.2016, 12:04:24 »
Вот еще интересный отчет.
Как только выключается отопление получаем какие то не понятные расчеты по СО в гигах, при этотм показания массы 0, а гиги есть.
ТСРВ-024М (101270). ТС1. СО+ГВС 4- трубная. СО закрытая. ГВС с циркуляцией (01.05.2016 - 30.09.2016).xls
(143.5 Кб - загружено 1411 раз.)
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:Данные по дельта М
«
Ответ #6 :
24.10.2016, 13:31:27 »
Судя по данным, к полю "Потребленная тепловая энергия ТС" схемы, у Вас назначено поле прибора, которое хранит в себе значение по системе СО, а не всей ТС.
Назначьте поля схемы согласно настройкам Вашего прибора.
Записан
AndreiD
Наш человек
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 198
Re:Данные по дельта М
«
Ответ #7 :
25.10.2016, 21:34:59 »
Спасибо за наводку, теперь как надо и в гигах и дельта М, при нулевых показаниях.
Записан
Страниц:
[
1
]
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Загружается...
© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13
|
SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.