Тема: СП ВЗЛЁТ - Потеря СОМ портов (Прочитано 24193 раз)
BERDSCK-73
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 31
СП ВЗЛЁТ - Потеря СОМ портов
«
:
14.11.2016, 07:59:19 »
Возникает постоянно проблема потеря СОМ портов при опросе приборов учёта! Только перезапуск сервера в живую, возобновляет работу опроса. Такая же проблема возникает, если другой сервер используется.
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:СП ВЗЛЁТ
«
Ответ #1 :
14.11.2016, 11:20:52 »
Здравствуйте! Какая у Вас версия Взлет СП - 3 или 4? Вы используете адаптеры USB-COM?
Записан
BERDSCK-73
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 31
Re:СП ВЗЛЁТ
«
Ответ #2 :
16.11.2016, 12:33:22 »
Добрый день!
Версия Взлет СП – 3(3.0.0.4) последняя, используем MOXA-5150
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:СП ВЗЛЁТ
«
Ответ #3 :
16.11.2016, 13:52:47 »
Ваша версия Взлет СП очень старая.
Последняя версия Взлет СП3 - 3.0.0.32, но я не уверен что проблема именно в этом.
Цитата: BERDSCK-73 от 14.11.2016, 07:59:19
Возникает постоянно проблема потеря СОМ портов при опросе приборов учёта! ...
Что Вы имели в виду под потерей COM-портов? Пожалуйста, опишите подробности.
Взлет СП какие-то ошибки Вам сообщает (COM-порт не найден, COM-порт занят)?
COM-порты при "пропадании" видны в Диспетчере устройств Windows?
Записан
BERDSCK-73
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 31
Re:СП ВЗЛЁТ
«
Ответ #4 :
17.11.2016, 10:55:49 »
Я имели в виду под потерей COM-портов следующее:
1) Взлет СП выдаёт ошибку Е72 COM-порт занят другим приложением.
2) COM-порты при "пропадании" видны в Диспетчере устройств Windows, пока не перезапустишь приложение Сервер Взлёт СП, СОМ порт не освобождается(!!!такое впечатление модем сам себя занимает работой).
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:СП ВЗЛЁТ
«
Ответ #5 :
17.11.2016, 11:16:34 »
Что-то я совсем уже запутался и пропустил мимо ушей пару важных моментов %)
Цитата: BERDSCK-73 от 14.11.2016, 07:59:19
... Такая же проблема возникает,
если другой сервер используется
.
Цитата: BERDSCK-73 от 17.11.2016, 10:55:49
... Взлет СП выдаёт ошибку Е72
COM-порт занят другим приложением
...
Цитата: BERDSCK-73 от 17.11.2016, 10:55:49
... (!!!такое впечатление
модем сам себя занимает работой
).
Под другим сервером Вы что имели в виду, какой-то софт или компьютер? Они одновременно пытаются использовать один и тот же COM-порт?
И что Вы имели в виду под модемом? MOXA-5150 разве не к прибору подключена? Она подключена к какому-то модему?
Расскажите подробности, как у Вас все организовано, что к чему подключено и как используется?
Записан
BERDSCK-73
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 31
Re:СП ВЗЛЁТ
«
Ответ #6 :
18.11.2016, 05:13:06 »
Под сервером имел в виду СП Взлёт софт на компьютере.
Компьютер один с COM-портом работает в конфигурации.
MOXA-5150 работает с GSM-MODEM. Модем связывается с адаптером АССВ-30.
АССВ-30 связан с ТВ-7.01(УРСВ 5ХХЦ, либо другим преобразователем что поддерживает комплекс). Собирался клон компьютер(как резерв) с СП Взлёт софт, повторялась MOXA-5150 работает с GSM-MODEM. АССВ-30 почти 4Х штук точек учёта.
Записан
I_m
Наш человек
Харизма: 6
Офлайн
Сообщений: 318
Re:СП ВЗЛЁТ
«
Ответ #7 :
18.11.2016, 11:10:57 »
Цитата: BERDSCK-73 от 18.11.2016, 05:13:06
Компьютер один с COM-портом работает в конфигурации.
MOXA-5150 работает с GSM-MODEM. Модем связывается с адаптером АССВ-30.
АССВ-30 связан с ТВ-7.01(УРСВ 5ХХЦ, либо другим преобразователем что поддерживает комплекс). Собирался клон компьютер(как резерв) с СП Взлёт софт, повторялась MOXA-5150 работает с GSM-MODEM. АССВ-30 почти 4Х штук точек учёта.
Можно вопрос? А зачем "MOXA-5150 работает с GSM-MODEM"? Нельзя было на обычный "железный" RS-232 модем подцепить? Или он стоит черт те где, что к нему по TCP/IP приходится добираться? Непонятно.
GSM-модем у Вас используется чисто как вызывной, или по CSD данные тащите? Опять же, из Вашего описание сие совершенно не понятно.
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:СП ВЗЛЁТ
«
Ответ #8 :
18.11.2016, 11:34:10 »
Если добавить, что Взлет СП3 для работы с модемом использует TAPI, а не прямую работу с COM-портом, возникает довольно длинная цепочка: СП3 - TAPI - виртуальный COM-порт - Ethernet - MOXA - модем.
Вряд ли в этом случае получится что-то сделать не изменив саму схему.
Если на сервере нет своего COM-порта, на нем в любом случае есть USB, попробуйте использовать конвертер USB-COM к модему, это должно решить проблему.
Записан
BERDSCK-73
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 31
Re:СП ВЗЛЁТ
«
Ответ #9 :
21.11.2016, 10:55:59 »
Цитата: Дмитрий Пархоменко от 18.11.2016, 11:34:10
Если добавить, что Взлет СП3 для работы с модемом использует TAPI, а не прямую работу с COM-портом, возникает довольно длинная цепочка: СП3 - TAPI - виртуальный COM-порт - Ethernet - MOXA - модем.
Вряд ли в этом случае получится что-то сделать не изменив саму схему.
Если на сервере нет своего COM-порта, на нем в любом случае есть USB, попробуйте использовать конвертер USB-COM к модему, это должно решить проблему.
Пребывали подключать на СОМ порт живьём модем, серовно пропадал порт на компьютере при долгом опросе. И ставили USB-COM, ТОЖЕ зависает. Приложение СЕРВЕР ВЗЛЁТ, оно занимает процесс 42% процессора, когда следящий опрос начинает опрос на это СОМ, то он ещё занят первой задачей, и по этому пишется при второй задаче и последующей ошибка Е72. Перезагрузишь СП-Взлёт в windowse, СОМ "отмокает от зависания" и всё начинает работать на неопределённый срок. Дело в том что на выходных не можешь выйти на работу, а данные с объектов нужны руководству в понедельник утром, а пополнения баз за два дня с объектов нет. За 30 минут не успеешь собрать данные хоть как с утра.
Записан
BERDSCK-73
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 31
Re:СП ВЗЛЁТ
«
Ответ #10 :
21.11.2016, 11:13:16 »
Цитата: Дмитрий Пархоменко от 18.11.2016, 11:34:10
Если добавить, что Взлет СП3 для работы с модемом использует TAPI, а не прямую работу с COM-портом, возникает довольно длинная цепочка: СП3 - TAPI - виртуальный COM-порт - Ethernet - MOXA - модем.
Вряд ли в этом случае получится что-то сделать не изменив саму схему.
Если на сервере нет своего COM-порта, на нем в любом случае есть USB, попробуйте использовать конвертер USB-COM к модему, это должно решить проблему.
Может дело в ресурсе оперативной памяти, под которую заточено приложение СП-ВЗЛЁТ СЕРВЕР! Сейчас 8гб оперативки и подключено 56 точек учёта на 21 ноября 2016. WINDOWS-SERWER 2012. Руководство даст тогда на приобретение расширение, если рекомендация будет в техническом обсновани проблемы. Или дело ошибки на прогрмном опеспечении СП", нужна заплатка на разработку....
Записан
I_m
Наш человек
Харизма: 6
Офлайн
Сообщений: 318
Re:СП ВЗЛЁТ
«
Ответ #11 :
21.11.2016, 12:44:12 »
Цитата: BERDSCK-73 от 21.11.2016, 10:55:59
утром, а пополнения баз за два дня с объектов нет. За 30 минут не успеешь собрать данные хоть как с утра.
Все же у меня подозрение, что Вы данные по CSD тяните. Может внятно ответите?
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:СП ВЗЛЁТ - Потеря СОМ портов
«
Ответ #12 :
21.11.2016, 13:39:00 »
Цитата: BERDSCK-73 от 21.11.2016, 10:55:59
Пребывали подключать на СОМ порт живьём модем, серовно пропадал порт на компьютере при долгом опросе. И ставили USB-COM, ТОЖЕ зависает. Приложение СЕРВЕР ВЗЛЁТ, оно занимает процесс 42% процессора, когда следящий опрос начинает опрос на это СОМ, ...
М.б. Вы используете виртуальную машину?
Разве что только в этом случае возможно такое поведение оборудования, потому как, на живом сервере никогда таких чудес с COM-портом и Взлет СП не наблюдалось.
Мы сами используем Взлет СП с более чем 3000 приборами.
Проблемы с каким-либо оборудованием наблюдали только на виртуальных машинах, что обусловлено работой самих виртуальных машин и ОС.
Записан
BERDSCK-73
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 31
Re:СП ВЗЛЁТ - Потеря СОМ портов
«
Ответ #13 :
22.11.2016, 04:58:36 »
Цитата: Дмитрий Пархоменко от 21.11.2016, 13:39:00
Цитата: BERDSCK-73 от 21.11.2016, 10:55:59
Пребывали подключать на СОМ порт живьём модем, серовно пропадал порт на компьютере при долгом опросе. И ставили USB-COM, ТОЖЕ зависает. Приложение СЕРВЕР ВЗЛЁТ, оно занимает процесс 42% процессора, когда следящий опрос начинает опрос на это СОМ, ...
М.б. Вы используете виртуальную машину?
Разве что только в этом случае возможно такое поведение оборудования, потому как, на живом сервере никогда таких чудес с COM-портом и Взлет СП не наблюдалось.
Мы сами используем Взлет СП с более чем 3000 приборами.
Нет живая систем из железа, операционка установлена на два зеркальных винта, сразу ставился 2012!
Проблемы с каким-либо оборудованием наблюдали только на виртуальных машинах, что обусловлено работой самих виртуальных машин и ОС.
Записан
BERDSCK-73
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 31
Re:СП ВЗЛЁТ
«
Ответ #14 :
22.11.2016, 05:01:59 »
Цитата: I_m от 21.11.2016, 12:44:12
Цитата: BERDSCK-73 от 21.11.2016, 10:55:59
утром, а пополнения баз за два дня с объектов нет. За 30 минут не успеешь собрать данные хоть как с утра.
Все же у меня подозрение, что Вы данные по CSD тяните. Может внятно ответите?
Да по CSD всё настроено
Записан
Страниц:
[
1
]
2
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4