13.03.2017, 09:23:33 »
Доброе утро.
Кто-нибудь подключал ТСРВ-024М к SMH2Gi (segnetics) через RS-485 (RS-232) по протоколу Modbus? Будет ли работать такая связка?
Как уже выяснили TCP/IP Modbus через адаптер АСЕВ-040 не работает.
Записан
yurik
Гость
Re:ТСРВ-024М и SMH2GI по Modbus
«
Ответ #1 :
13.03.2017, 10:05:57 »
Теоретически все должно работать, если заданы одна скорость и корректный адрес в сети. Если подключение через адаптер АСЕВ, то тип прибора в настройках адаптера должен быть "Разные" - это для того, чтобы адаптер передавал данные по прозрачному каналу, как и любой другой преобразователь/модем. Если в его настройках выбирать тип прибора "ТСРВ-024М", то адаптер будет выдавать данные в формате, которое понимает только взлетовское ПО.
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:ТСРВ-024М и SMH2GI по Modbus
«
Ответ #2 :
13.03.2017, 11:09:30 »
Здравствуйте,
Zver
! С указанным модемом не знаком, однако очень хорошо знаком с АСЕВ-040 и хотел бы обратить Ваше внимание на тот факт, что адаптер работает на своем протоколе, ни о каком "TCP/IP Modbus" речи здесь быть не может. С чего Вы взяли что здесь где-то должен быть "TCP/IP Modbus"?
К прибору ТСРВ-024М может быть установлена как опция плата Ethernet, но опять же там свой протокол, не "TCP/IP Modbus".
yurik
, Вы не правы. АСЕВ-040, в не зависимости от того какой в нем драйвер, будет работать сугубо на своем протоколе.
АСЕВ-040 - это не преобразователь интерфейсов, а адаптер сигналов.
Протокол АСЕВ-040 уже как пол года открытый, ровно как и АССВ-030. Не только "взлетовское ПО" умеет снимать показания с приборов учета через наши адаптеры. Но мы конечно же рекомендуем использовать с нашими приборами наше ПО.
Записан
Zver
Разбирается
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 3
Re:ТСРВ-024М и SMH2GI по Modbus
«
Ответ #3 :
13.03.2017, 11:29:17 »
Цитата: Дмитрий Пархоменко от 13.03.2017, 11:09:30
Здравствуйте,
Zver
! С указанным модемом не знаком, однако очень хорошо знаком с АСЕВ-040 и хотел бы обратить Ваше внимание на тот факт, что адаптер работает на своем протоколе, ни о каком "TCP/IP Modbus" речи здесь быть не может.
Это не модем а свободнопрограммируемый контроллер.
С адаптером АСЕВ-040 всё уже понятно как и сказано в первом сообщении.
Вопрос был о Modbus через RS-485 (RS-232).
Цитата: Дмитрий Пархоменко от 13.03.2017, 11:09:30
С чего Вы взяли что здесь где-то должен быть "TCP/IP Modbus"?
ШКСД.467766.001 РЭ
"1.4.1.2. Последовательный интерфейс Ethernet обеспечивает возможность доступа к измерительным, расчетным и установочным параметрам приборов учета, включая архивы. Интерфейс поддерживает протокол ModBus
1.4.2.1. Для обмена данными используются соединения на основе протокола TCP/IP."
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:ТСРВ-024М и SMH2GI по Modbus
«
Ответ #4 :
13.03.2017, 11:42:31 »
Цитата: Zver от 13.03.2017, 11:29:17
Это не модем а свободнопрограммируемый контроллер.
С адаптером АСЕВ-040 всё уже понятно как и сказано в первом сообщении.
Вопрос был о Modbus через RS-485 (RS-232).
Простите, не внимательно прочитал. Да, через RS232 или RS485 используется чистый Modbus.
Цитата: Zver от 13.03.2017, 11:29:17
ШКСД.467766.001 РЭ
"1.4.1.2. Последовательный интерфейс Ethernet обеспечивает возможность доступа к измерительным, расчетным и установочным параметрам приборов учета, включая архивы. Интерфейс поддерживает протокол ModBus
1.4.2.1. Для обмена данными используются соединения на основе протокола TCP/IP."
Вы мысленно объединили разные пункты в один, это не правильно. Нет такого пункта, в котором было бы одновременно написано о "TCP/IP" и "ModBus", т.е. нет связки "ModBus TCP/IP".
UPD
: Добавлю, если использовать плату Ethernet, то там идет упаковка пакета Modbus в протокол TFTP, по сути добавляется пара байтов в начале и конце посылки, в принципе это не сложно наверное и на контроллере реализовать, если Вам нужно именно через Ethernet работать с прибором. Могу это подробнее описать, если Вам это интересно. Сам же протокол в таком случае используется - UDP.
Записан
I_m
Наш человек
Харизма: 6
Офлайн
Сообщений: 318
Re:ТСРВ-024М и SMH2GI по Modbus
«
Ответ #5 :
13.03.2017, 11:45:16 »
Цитата: Zver от 13.03.2017, 09:23:33
Кто-нибудь подключал ТСРВ-024М к SMH2Gi (segnetics) через RS-485 (RS-232) по протоколу Modbus? Будет ли работать такая связка?
С другими ПЛК работает же. Т.ч. тут уже Вам должно быть виднее.
Записан
Zver
Разбирается
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 3
Re:ТСРВ-024М и SMH2GI по Modbus
«
Ответ #6 :
13.03.2017, 11:51:28 »
Цитата: Дмитрий Пархоменко от 13.03.2017, 11:42:31
Простите, не внимательно прочитал.
Почитав форум заметил что такой ответ у вас частенько.
Цитата: Дмитрий Пархоменко от 13.03.2017, 11:42:31
Да, через RS232 или RS485 используется чистый Modbus.
Спасибо!
Цитата: Дмитрий Пархоменко от 13.03.2017, 11:42:31
Вы мысленно объединили разные пункты в один, это не правильно. Нет такого пункта, в котором было бы одновременно написано о "TCP/IP" и "ModBus", т.е. нет связки "ModBus TCP/IP".
Простите, не внимательно прочитал.
yurik
, Спасибо за участие.
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:ТСРВ-024М и SMH2GI по Modbus
«
Ответ #7 :
13.03.2017, 12:19:14 »
Ничего страшного, людям свойственно ошибаться
Записан
yurik
Гость
Re:ТСРВ-024М и SMH2GI по Modbus
«
Ответ #8 :
10.04.2017, 14:27:55 »
Цитата: Дмитрий Пархоменко от 13.03.2017, 11:09:30
yurik
, Вы не правы. АСЕВ-040, в не зависимости от того какой в нем драйвер, будет работать сугубо на своем протоколе.
АСЕВ-040 - это не преобразователь интерфейсов, а адаптер сигналов.
Протокол АСЕВ-040 уже как пол года открытый, ровно как и АССВ-030. Не только "взлетовское ПО" умеет снимать показания с приборов учета через наши адаптеры. Но мы конечно же рекомендуем использовать с нашими приборами наше ПО.
Не совсем не прав. Я имел в виду тип прибора "Коммуникатор".
Цитировать
7.8. Коммуникатор
В перечень драйверов адаптера включен Коммуникатор. Этот драйвер не используется комплексом «Взлет СП», а предназначен для применения адаптера в других программных системах.
Драйвер позволяет передавать от сервера на сторону приборного интерфейса и принимать от этого интерфейса блоки данных произвольной структуры как символьные, так и двоичные. Размер блоков не должен превышать 1Кбайт.
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:ТСРВ-024М и SMH2GI по Modbus
«
Ответ #9 :
10.04.2017, 14:39:30 »
Любые запросы к прибору через адаптеры АССВ/АСЕВ должны передаваться на протоколе СПДанные. Если прибор не поддерживает обмен на указанном протоколе, то запрос к прибору необходимо упаковать в этот протокол.
Почитайте аналогичный пункт из свежей версии Взлет СП4, он дополнен пунктом 10 и в пункте 7.8 есть на него ссылка:
"
7.8. Коммуникатор
...
Краткое описание протокола обмена Вы можете прочитать в пункте 10
текущего руководства."
Записан
Страниц:
[
1
]
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Загружается...
© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13
|
SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.