Интеграторы ТСРВ-026М
«
:
28.04.2017, 08:11:13 »
Подскажите, пожалуйста, еще по поводу переноса данных с АСДВ-020. Я скачал на него данные с ТСРВ-026М, подключил к СП4, данные считались. Но при просмотре архивных данных прибора и формировании отчета там нет тотальных значений (есть только тотальные Wтс и Мтс).
Архивные данные.jpg
(238.5 Кб, 1024x600 - просмотрено 1794 раз.)
Отчет.jpg
(334.97 Кб, 1024x600 - просмотрено 1897 раз.)
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:Интеграторы ТСРВ-026М
«
Ответ #1 :
28.04.2017, 08:35:14 »
Здравствуйте! В архивах прибора ТСРВ-026М интеграторами являются только: Wтс, Мтс, Wгв и Mгв.
Однако для такого случая во Взлет СП4 есть возможность установки начальных значений.
Откройте свойства прибора, вызовите контекстное меню на элементе "Периоды", выберите "Создать":
- введите дату, с которой должны действовать назначенные Вами начальные значения интеграторов;
- задайте начальные значения для тех полей, для которых должны создаться интеграторы.
Записан
vbukharov
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 11
Re:Интеграторы ТСРВ-026М
«
Ответ #2 :
28.04.2017, 09:53:00 »
Но в п.1.5.4.2 "Руководство по эксплуатации ч. 1 (ТСРВ-026М)" написано что для расчетных трубопроводов также суммируются Wтр, Мтр, Мтр. Или я не так понимаю?
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:Интеграторы ТСРВ-026М
«
Ответ #3 :
28.04.2017, 10:10:15 »
В указанном Вами пункте подразумеваются текущие параметры прибора.
В архивах, как я Вам и писал, есть только 4 интегратора.
Хотя конечно РЭ написано как-то неоднозначно, попросим подправить.
Записан
vbukharov
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 11
Re:Интеграторы ТСРВ-026М
«
Ответ #4 :
28.04.2017, 11:19:22 »
Почему тогда при просмотре данных на самом вычислителе я могу видеть все накопленные данные (по массе, объему, времена...). Просто мне предоставили отчет со всеми тотальными данными и они совпадают с теми, что показывает вычислитель. В случае же если мы создадим период данные в отчете и на мониторе вычислителя совпадать не будут.
Получается в РЭ написано правильно и он должен интегрировать данные и по трубопроводам, и по временам.
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:Интеграторы ТСРВ-026М
«
Ответ #5 :
28.04.2017, 11:35:46 »
Прибор интегрирует данные и по трубопроводам, и по временам, и показывает эти
текущие данные
на дисплее, но в архивы прибор сохраняет только часть интеграторов, о которых я Вам писал, остальные же данные
в архив идут в виде потребления за архивный период
.
Записан
vbukharov
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 11
Re:Интеграторы ТСРВ-026М
«
Ответ #6 :
28.04.2017, 12:06:55 »
Тогда последний вопрос. Мне предоставили отчет сделанный при помощи электронного диспетчера "Элдис". В нем все эти тотальные данные, о которых я спрашивал выше, указаны. Т.е. он их может считывать и заносить в отчет. А используя АСДВ-020 или ноутбук с СП4 я не смогу этого сделать? Странно получается.
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:Интеграторы ТСРВ-026М
«
Ответ #7 :
28.04.2017, 12:54:10 »
В том отчете данные могли получится малым количеством способов.
1. как в СП4: фиксация интеграторов на определенное время, к примеру при вводе в эксплуатацию прибора, дальше просто прибавляются показания за прошедший период;
2. указанная Вами система могла считать текущие данные интеграторов и выводит их в отчете (вот интересно, на какое время она Вам в отчете эти показания выводит, когда производилось их чтение?), но эти данные приблизительные, прочитать все текущие интеграторы мгновенно невозможно, да и еще именно во время закрытия архивных периодов. В этом варианте, интеграторы не будут биться во времени с реальными приборными значениями за отчетный период.
Единственный вариант, когда интеграторы будут строго соответствовать потреблениям за отчетный период, это когда эти значения будет архивировать сам прибор.
АСДВ-020 выполняет только сбор архивов с приборов, текущие показания адаптер не читает.
Записан
Страниц:
[
1
]
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Загружается...
© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13
|
SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.