Реакция на наличие нештатной ситуации ТСРВ-033
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему.
« предыдущая тема
следующая тема »
Страниц:
[
1
]
Автор
Тема: Реакция на наличие нештатной ситуации ТСРВ-033 (Прочитано 12814 раз)
fdn
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 19
Реакция на наличие нештатной ситуации ТСРВ-033
«
:
16.09.2017, 00:25:32 »
В РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Часть I В84.00-00.00-33 РЭ
для тепловычислителя ТСРВ-033 написано:
1.5.4.2. Реакция на наличие нештатной ситуации задается в виде одного или двух действий:
- присваивания оцениваемому параметру конкретного значения или определенной зависимости от другого аналогичного параметра в
виде формулы, структура и возможные значения членов которой приведены на рис.4;
- прекращения / продолжения накопления m, V и W либо только W.
Интересует "- прекращения / продолжения накопления m, V и W либо только W."
Например, если выбрать в левой части в условии фиксации нештатной ситуации G2 , то есть второй индекс.
Реакцию на нештатную ситуацию ничего не присваивать, а установить прекращения накопления только W.
Прекращение накопления будет по всем формулам W1 .... W6 ?
Например, если выбрать в левой части в условии фиксации нештатной ситуации G2 , то есть второй индекс.
Реакцию на нештатную ситуацию ничего не присваивать, а установить прекращения накопления m,V и W.
По каким индексам будет прекращено накопление ? По m2,V2 или по всем индексам m1...m3, V1...V3?
По каким формулам будет прекращено накопление W1 .... W6 ?
Записан
GTsifrin
Партнеры НП
Харизма: 6
Офлайн
Сообщений: 104
Re:Реакция на наличие нештатной ситуации ТСРВ-033
«
Ответ #1 :
21.09.2017, 17:07:14 »
ТСРВ-033/034 предназначен для измерений в одной теплосистеме,
соответственно, останов накопления производится по всем каналам (всем индексам):
если задан останов по m, V, W: по m1..m3, V1..V3, W1..W6,
если задан останов по W: по W1..W6.
Настройка выполняется в меню УСТ / НАкопление / Останов по НС,
относится ко всем НС.
Записан
fdn
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 19
Re:Реакция на наличие нештатной ситуации ТСРВ-033
«
Ответ #2 :
21.09.2017, 23:24:10 »
> ТСРВ-033/034 предназначен для измерений в одной теплосистеме,
> соответственно, останов накопления производится по всем каналам (всем индексам):
^^^^^^^^^^^
О слове "соответственно". Как соотносится одна тепловая система и "останов накопления производится по всем каналам (индексам)?
Не улавливаю причинно-следственную связь.
> если задан останов по m, V, W: по m1..m3, V1..V3, W1..W6,
Индексы каналов m1..m3, V1..V3 разве имеют соответствие с номерами в формулах W1..W6?
> Настройка выполняется в меню УСТ / НАкопление / Останов по НС,
> относится ко всем НС.
^^^^^^^^^^^^^^^^
Это можно считать официальным ответом производителя оборудования?
Где это можно прочитать в документации?
Спасибо!
Записан
yura
Наш человек
Харизма: 23
Офлайн
Сообщений: 349
Re:Реакция на наличие нештатной ситуации ТСРВ-033
«
Ответ #3 :
22.09.2017, 17:13:19 »
Цитировать
Это можно считать официальным ответом производителя оборудования?
Это можно считать ответом на форуме. Если Вам требуется официальный ответ - отправьте официальный запрос.
Записан
fdn
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 19
Re:Реакция на наличие нештатной ситуации ТСРВ-033
«
Ответ #4 :
24.09.2017, 21:51:39 »
Кто знает точный ответ по теме? Желательно со ссылкой на эксплуатационную документацию.
Записан
yura
Наш человек
Харизма: 23
Офлайн
Сообщений: 349
Re:Реакция на наличие нештатной ситуации ТСРВ-033
«
Ответ #5 :
25.09.2017, 10:59:55 »
Вам ответил разработчик прибора, он знает точный ответ
В документации этот момент в явном виде, возможно, не описан, так как считалось логичным останавливать накопление по всем каналам теплосистемы (если задана такая реакция). А теплосистема в данном приборе одна.
Записан
fdn
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 19
Re:Реакция на наличие нештатной ситуации ТСРВ-033
«
Ответ #6 :
25.09.2017, 20:36:30 »
> Вам ответил разработчик прибора, он знает точный ответ.
Разработчик точно знает, что говорит. Согласен.
>В документации этот момент в явном виде, возможно, не описан, так как считалось логичным останавливать накопление по всем каналам теплосистемы (если задана такая реакция).
Логичным было бы описать всё в явном виде в документации, а заниматься телепатией на форуме.
>А теплосистема в данном приборе одна.
Три канала измерения параметров Q(G,m), t. Три формулы расчетные W1...W3 по трем ветвям тепловой системы. Поэтому вариантов расчета и вариантов накопления
достаточно много. Телепатия при измерениях недопустима. Порядок работы прибора надо четко и ясно излагать в документации.
Спасибо! Тема закрыта.
Записан
GTsifrin
Партнеры НП
Харизма: 6
Офлайн
Сообщений: 104
Re:Реакция на наличие нештатной ситуации ТСРВ-033
«
Ответ #7 :
28.09.2017, 13:40:15 »
В документации "Руководство по эксплуатации ч.2 (ТСРВ-034)"
(см. "
http://vzljot.ru/podderzhka/dokumentaciya_i_po/?source_id=1732
")
это всё описано:
в п. 7.3 - что останавливается,
на Рис. А.3 - настройка (общая - не зависит от номера НС).
Записан
Страниц:
[
1
]
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Загружается...
© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13
|
SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.