Тема: Разные показания расходов между коммерческим прибором и дублирующем (Прочитано 11549 раз)
Михаил_ШТЭЦ
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 7
Разные показания расходов между коммерческим прибором и дублирующем
«
:
17.01.2018, 09:36:55 »
На выходе тепловых сетей установлены два прибора на расстоянии 120 метров друг от друга. Коммерческий и дублирующий прибор, установленные на одном магистральном трубопроводе теплосети, измерительные участки обоих приборов выполнены новой трубой, но имеют разные диаметры: один Ду-1000мм (дублирующий прибор), другой Ду-800 мм (коммерческий прибор).
В процессе эксплуатации при сравнении показаний двух приборов, наблюдается закономерность в разнице расходов, а по другим параметрам показания сходятся.
Дублирующий прибор на подающем трубопроводе завышает показания на 0,9%, а на обратном трубопроводе наоборот занижает на 1,3% по отношению коммерческого прибора, что в итоге приводит к разнице отпущенных Гкал между приборами в 3,5%.
Расходы суточные Дублирующего:
М1 М2
60288,32813 47175,94141
60382,64063 47409,44922
59962,39063 47104,48828
Расходы коммерческого:
М1 М2
59763,988 47732,301
59896,742 47962,285
59938,367 48035,629
Настроены оба прибора региональными представителями "Взлет"
Возможно ли ошибка в настройках? И как это объяснить?
Записан
Михаил_ШТЭЦ
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 7
Re:Разные показания расходов между коммерческим прибором и дублирующем
«
Ответ #1 :
17.01.2018, 10:35:34 »
. По всем направлениям на границах раздела установлены приборы: теплосчетчики «ВЗЛЕТ ТСРВ-024М», счетчики расходомеры «ВЗЛЕТ УРСВ-520Ц» укомплектованными врезными преобразователями ПЭА 202В.
Записан
Andrey K.
Пользователь
Харизма: 1
Офлайн
Сообщений: 7
Re:Разные показания расходов между коммерческим прибором и дублирующем
«
Ответ #2 :
17.01.2018, 16:58:45 »
Добрый день. Объяснение очень простое.
Дело в том, что каждое средство измерений имеет пределы допускаемой относительной погрешности. В данном случае наблюдаемый небаланс показаний не превосходит суммы относительных погрешностей каждой пары расходомеров, что свидетельствует о их соответствии заявленным метрологическим характеристикам.
Записан
Михаил_ШТЭЦ
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 7
Re:Разные показания расходов между коммерческим прибором и дублирующем
«
Ответ #3 :
18.01.2018, 05:55:36 »
Добрый день! Согласен, но почему она эта погрешность всегда одна и таже? Как было 3,5% по Гккал в прошлом году из-за разницы расходов, так и в этом году всё тоже самое. Т.е. погрешность всегда в одну сторону.
Записан
yurik
Гость
Re:Разные показания расходов между коммерческим прибором и дублирующем
«
Ответ #4 :
18.01.2018, 09:13:58 »
На 120 метрах трубопровода будет идти небольшая теплопотеря. Тот датчик температуры, который дальше по направлению потока должен показывать температуру поменьше, чем ближний. Напишите подробнее, какой узел учета ближе к выходу из коллектора и показания температуры.
Записан
Михаил_ШТЭЦ
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 7
Re:Разные показания расходов между коммерческим прибором и дублирующем
«
Ответ #5 :
18.01.2018, 09:32:36 »
Температура ближнего:
01.01.18 75,05
02.01.18 75,20
03.01.18 74,47
Температура дальнего:
01.01.18 75,03
02.01.18 75,18
03.01.18 74,46
Записан
yurik
Гость
Re:Разные показания расходов между коммерческим прибором и дублирующем
«
Ответ #6 :
22.01.2018, 08:09:10 »
Теоретически, даже если погрешность у всех приборов 0%, то на участках трубопроводов в 120 м существуют теплопотери и разность температур между подачей и обраткой у самого дальнего учета будет регистрироваться немного меньше, чем разность температур в ближнем узле учета.
Соответственно, гигакалории дальнего узла учета всегда будут меньше, чем у ближнего к коллектору.
У вас какой учет на 3,5% больше показывает?
Записан
Михаил_ШТЭЦ
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 7
Re:Разные показания расходов между коммерческим прибором и дублирующем
«
Ответ #7 :
22.01.2018, 11:00:57 »
Ближний.
Но даже если пересчитать руками по температуре (взять температуру дальнего и наложить на температуру ближнего или наоборот) то там не будет наблюдаться разница в 3.5% а будет меньше. Разницу дает именно из-за расходов.
Записан
Страниц:
[
1
]
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Загружается...
© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13
|
SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.