Собственно, такая проблема добавились узлы вкт-7 но счетчики серенькие и в отчете не правильно ставит запятую например температуру показывает 6457,00 и так же расход знаю как то сюда писал устраняли данную проблему..помогите ещё раз вот скрин данного отчета.
Безымянный.jpg
(585.66 Кб, 1920x1080 - просмотрено 2187 раз.)
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
Харизма: 10
Офлайн
Сообщений: 979
Re:ВКТ-7 в Сп-3 не правильно ставит затятую.
«
Ответ #1 :
01.02.2018, 20:53:40 »
да и ещё где версия ПО 1,8 там не корректно показывает где 2,7 все норм
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:ВКТ-7 в Сп-3 не правильно ставит затятую.
«
Ответ #2 :
02.02.2018, 08:55:54 »
Здравствуйте!
Взлет СП3 не поддерживает ВКТ-7 версии ниже 2.7, это даже описано в его руководстве.
Единственно верный вариант для старого ВКТ-7 - это снимать показания с помощью Взлет СП4.
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
Харизма: 10
Офлайн
Сообщений: 979
Re:ВКТ-7 в Сп-3 не правильно ставит затятую.
«
Ответ #3 :
02.02.2018, 09:34:02 »
Цитата: Дмитрий Пархоменко от 02.02.2018, 08:55:54
Здравствуйте!
Взлет СП3 не поддерживает ВКТ-7 версии ниже 2.7, это даже описано в его руководстве.
Единственно верный вариант для старого ВКТ-7 - это снимать показания с помощью Взлет СП4.
А мне как то с поддержки взлет сп делали .....нет возможности перейти на сп-4
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:ВКТ-7 в Сп-3 не правильно ставит затятую.
«
Ответ #4 :
02.02.2018, 09:51:18 »
Скорее всего, помогали тем, что напрямую правили значения приборных настроек в БД СП3.
Здесь, такой способ Вам точно никто не будет описывать.
Официальный и правильный вариант - Взлет СП4.
Проблем перехода не вижу никаких, импорт данных из СП3 в СП4 давно реализован.
Какие Вы видите сложности при переходе?
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
Харизма: 10
Офлайн
Сообщений: 979
Re:ВКТ-7 в Сп-3 не правильно ставит затятую.
«
Ответ #5 :
02.02.2018, 09:53:57 »
Цитата: Дмитрий Пархоменко от 02.02.2018, 09:51:18
Скорее всего, помогали тем, что напрямую правили значения приборных настроек в БД СП3.
Здесь, такой способ Вам точно никто не будет описывать.
Официальный и правильный вариант - Взлет СП4.
Проблем перехода не вижу никаких, импорт данных из СП3 в СП4 давно реализован.
Какие Вы видите сложности при переходе?
Сложность в том что у меня Сп-3 считает автоматически потери и т д. в СП-4 нету такова, зачем я тогда покупал программный комплекс что бы в ручную считать?
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
Харизма: 10
Офлайн
Сообщений: 979
Re:ВКТ-7 в Сп-3 не правильно ставит затятую.
«
Ответ #6 :
02.02.2018, 09:56:00 »
Цитата: Дмитрий Пархоменко от 02.02.2018, 08:55:54
Здравствуйте!
Взлет СП3 не поддерживает ВКТ-7 версии ниже 2.7, это даже описано в его руководстве.
Единственно верный вариант для старого ВКТ-7 - это снимать показания с помощью Взлет СП4.
Причем мне делали на версии ПО 1.8 почему щас нету такой возможности? Либо хотя бы дайте знать, где в базе рыться что бы правильно запятую ставил....
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:ВКТ-7 в Сп-3 не правильно ставит затятую.
«
Ответ #7 :
02.02.2018, 10:12:39 »
Цитата: Энерго_алексей от 02.02.2018, 09:53:57
Сложность в том что у меня
Сп-3 считает автоматически потери
и т д. в СП-4 нету такова, зачем я тогда покупал программный комплекс что бы в ручную считать?
Ни разу не слышал, чтобы СП3 чего-либо автоматически досчитывал. Вы явно что-то путаете. Скорее речь шла о каких-то расчетах в отчетной форме? Свои расчеты Вы можете перевести и в СП4.
Цитата: Энерго_алексей от 02.02.2018, 09:56:00
Причем мне делали на версии ПО 1.8 почему щас нету такой возможности? Либо хотя бы дайте знать, где в базе рыться что бы правильно запятую ставил....
На Ваш страх и риск - поля "КодЕдиниц(N)" у прибора или узла ВКТ-7. Точно никто не помнит какое за что отвечает, но там есть поля по смыслу "количество знаков после ,", методом тыка найдете.
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
Харизма: 10
Офлайн
Сообщений: 979
Re:ВКТ-7 в Сп-3 не правильно ставит затятую.
«
Ответ #8 :
02.02.2018, 11:09:49 »
Цитата: Дмитрий Пархоменко от 02.02.2018, 10:12:39
Цитата: Энерго_алексей от 02.02.2018, 09:53:57
Сложность в том что у меня
Сп-3 считает автоматически потери
и т д. в СП-4 нету такова, зачем я тогда покупал программный комплекс что бы в ручную считать?
Ни разу не слышал, чтобы СП3 чего-либо автоматически досчитывал. Вы явно что-то путаете. Скорее речь шла о каких-то расчетах в отчетной форме? Свои расчеты Вы можете перевести и в СП4.
Цитата: Энерго_алексей от 02.02.2018, 09:56:00
Причем мне делали на версии ПО 1.8 почему щас нету такой возможности? Либо хотя бы дайте знать, где в базе рыться что бы правильно запятую ставил....
На Ваш страх и риск - поля "КодЕдиниц(N)" у прибора или узла ВКТ-7. Точно никто не помнит какое за что отвечает, но там есть поля по смыслу "количество знаков после ,", методом тыка найдете.
Вот собственно отчет где все считает автоматом потери гвс переводит в куб и т д..
77.jpg
(1193.69 Кб, 2550x4200 - просмотрено 2191 раз.)
Записан
dimoniche
Global Moderator
Харизма: 21
Офлайн
Сообщений: 564
Re:ВКТ-7 в Сп-3 не правильно ставит затятую.
«
Ответ #9 :
02.02.2018, 11:49:35 »
А как называется эта отчетная форма? Я не нашел в стандартных такую.
Записан
yurik
Гость
Re:ВКТ-7 в Сп-3 не правильно ставит затятую.
«
Ответ #10 :
02.02.2018, 12:07:48 »
Взлет СП 3 версии по умолчанию работает с базой MS Access, а там в отчетных формах можно показания суммировать, делить, умножать. Вам настроили, чтоб в отчетной форме показания автоматически делились на 100 - и это, кстати, очень просто делается.
Записан
yurik
Гость
Re:ВКТ-7 в Сп-3 не правильно ставит затятую.
«
Ответ #11 :
02.02.2018, 12:14:19 »
Цитата: Дмитрий Пархоменко от 02.02.2018, 09:51:18
Какие Вы видите сложности при переходе?
На сайте написано, что 4 версия предварительная и могут быть сбои и потеря данных. Никому не охота бетатестерованием заниматься на свой страх и риск.
Clipboard01.jpg
(357.88 Кб, 1280x984 - просмотрено 2162 раз.)
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
Харизма: 10
Офлайн
Сообщений: 979
Re:ВКТ-7 в Сп-3 не правильно ставит затятую.
«
Ответ #12 :
02.02.2018, 12:18:59 »
Цитата: dimoniche от 02.02.2018, 11:49:35
А как называется эта отчетная форма? Я не нашел в стандартных такую.
Эту отчетную форму я лично сам правил....
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
Харизма: 10
Офлайн
Сообщений: 979
Re:ВКТ-7 в Сп-3 не правильно ставит затятую.
«
Ответ #13 :
02.02.2018, 12:21:06 »
И лично мое мнение СП-4 очень сырая ещё программа.....хотя могу ошибаться..
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:ВКТ-7 в Сп-3 не правильно ставит затятую.
«
Ответ #14 :
02.02.2018, 12:51:11 »
Предупреждение на сайте давно устарело, мы его только что убрали.
В любом случае, выбор за Вами. Но, как я ранее и писал, СП3 дорабатывать никто не собирается, он будет сниматься с поддержки.
Sp4.png
(734.76 Кб, 798x314 - просмотрено 2190 раз.)
Записан
Страниц:
[
1
]
2
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Загружается...
© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13
|
SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.