Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
.
18.11.2025, 23:10:27
Новости:
Форум обновлен
Форум АО "ВЗЛЕТ"
Приборы ЗАО "Взлет"
Приборы ЗАО «Взлет»
вопрос по ТСРВ-031
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему.
« предыдущая тема
следующая тема »
Страниц:
[
1
]
Автор
Тема: вопрос по ТСРВ-031 (Прочитано 13278 раз)
greg
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 6
вопрос по ТСРВ-031
«
:
02.02.2018, 08:44:32 »
Добрый день, имеется тепловычислитель ТСРВ-031 (код или версия ПО - 63.01.03.12), прибор не видит датчики температуры (показывает значение "T 1(2,3) = 0,00 С"). На дисплее прибора, в разделе "изм / код состояния" индицируется сообщение "разрыв контура тока". Тип термопреобразователя сопротивления в меню прибора описан верно - "Pt 100", что соответствует факту. Расключение датчиков температуры верное, непосредственно на клеммнике ТСРВ-031 мультиметром прозванивается 120 Ом, что соотвествует сопротивлению датчика температуры согласно градуировочной таблицы.
В тепловычислителе, на технологическом разъеме ХР8 сейчас нет ни одной перемычки (сравнить состояние пермычек в аналогочном новом приборе из коробки нет возможности).
Вопросы следующие:
1)нужны ли перемычки на разъеме ХР8, если да, то в какой последовательности (применительно к моему случаю)?
2) какой алгоритм проверки работоспособности температурных входов мне предпринять?
По личному опыту помню что в более современных тепловычислителях Взлет в меню был пункт в котором показывалось фактическое сопротивление на клеммнике температурного входа тепловычислителя, но в данном тепловычслителе этого пункта меню нет
Спасибо
Записан
Metroluh
Пользователь
Харизма: 9
Офлайн
Сообщений: 45
Re:вопрос по ТСРВ-031
«
Ответ #1 :
02.02.2018, 08:59:19 »
Цитата из ИМ на ТСР-М 031(032): "Подключение сигнальных кабелей ПТ к ТВ производить в соответствии со схемой соединения (Приложение А).
На незадействованные контактные колодки тепловычислителя, предназначенные для подключения ПТ, устанавливаются перемычки, соединяющие контакты с наименованиями сигналов LEADхA, LEADхB (рис.А.2).
При подключении ПТ ко входу, на котором установлена перемычка, соответствующая перемычка снимается.
После подключения кабелей связи участки трубопровода в месте установки ПТ и узлы установки ПТ теплоизолируются с помощью соответствующих материалов. "
Записан
Metroluh
Пользователь
Харизма: 9
Офлайн
Сообщений: 45
Re:вопрос по ТСРВ-031
«
Ответ #2 :
02.02.2018, 09:10:11 »
Цитата: greg от 02.02.2018, 08:44:32
....
В тепловычислителе, на технологическом разъеме ХР8 сейчас нет ни одной перемычки (сравнить состояние пермычек в аналогочном новом приборе из коробки нет возможности).
....
Вопросы следующие:
1)нужны ли перемычки на разъеме ХР8, если да, то в какой последовательности (применительно к моему случаю)?
...
Скорее всего имеется в виду контактная колодка XP3, XP8 - технологическая колодка.
Записан
greg
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 6
Re:вопрос по ТСРВ-031
«
Ответ #3 :
02.02.2018, 09:47:30 »
Цитата: Metroluh от 02.02.2018, 09:10:11
Цитата: greg от 02.02.2018, 08:44:32
....
Скорее всего имеется в виду контактная колодка XP3, XP8 - технологическая колодка.
Я имел ввиду именно технологическую колодку XP8 - должны ли там устанавливаться перемычки (джамперы)?
Записан
greg
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 6
Re:вопрос по ТСРВ-031
«
Ответ #4 :
02.02.2018, 09:53:51 »
сейчас там ничего не установлено
P1820120_cr ум .jpg
(189.06 Кб, 600x356 - просмотрено 2512 раз.)
Записан
yurik
Гость
Re:вопрос по ТСРВ-031
«
Ответ #5 :
02.02.2018, 11:56:59 »
В каждом из трех температурных каналов по 5 клемм. Нужно перемкнуть 1 и 4 клемму на незадействованных температурных каналах.
Записан
greg
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 6
Re:вопрос по ТСРВ-031
«
Ответ #6 :
02.02.2018, 14:05:26 »
Последние новости такие: колодку ХР8 не трогал, на неиспользуемом температурном входе поставил перемычку между LEADхA, LEADхB – в режиме «сервис» температура отобразилась быстро, а в режиме «работа» пришлось подождать 6 минут (что неудивительно учитывая питание тепловычислителя от батарейки 3,6В). Аварийное сообщение в разделе "код состояния" пропало. А я уж думал что температурные входы вышли из строя.
Большое спасибо!
Записан
Metroluh
Пользователь
Харизма: 9
Офлайн
Сообщений: 45
Re:вопрос по ТСРВ-031
«
Ответ #7 :
02.02.2018, 17:36:18 »
Цитата: greg от 02.02.2018, 14:05:26
Последние новости такие: колодку ХР8 не трогал, на неиспользуемом температурном входе поставил перемычку между LEADхA, LEADхB – в режиме «сервис» температура отобразилась быстро, а в режиме «работа» пришлось подождать 6 минут (что неудивительно учитывая питание тепловычислителя от батарейки 3,6В). Аварийное сообщение в разделе "код состояния" пропало. А я уж думал что температурные входы вышли из строя.
Большое спасибо!
Весьма значительная часть проблем пользователя вызвана нежеланием читать документацию на используемое оборудование
Так было, есть, и к сожалению будет.
Записан
Silver_14
Пользователь
Харизма: 6
Офлайн
Сообщений: 72
Re:вопрос по ТСРВ-031
«
Ответ #8 :
05.02.2018, 06:57:03 »
На будущее, если не используете 3 термометр в вычислителе, то достаточно замкнуть джемпер J1. Ну а про тех документацию я тут уже писал одному товарищу...
Записан
Metroluh
Пользователь
Харизма: 9
Офлайн
Сообщений: 45
Re:вопрос по ТСРВ-031
«
Ответ #9 :
06.02.2018, 14:42:35 »
Цитата: Silver_14 от 05.02.2018, 06:57:03
На будущее, если не используете 3 термометр в вычислителе, то достаточно замкнуть джемпер J1. Ну а про тех документацию я тут уже писал одному товарищу...
ЕМНИП, на первых модификациях платы ТСРВ-031 данный джампер отсутствовал(но могу ошибаться, достаточно много времени прошло).
Записан
Страниц:
[
1
]
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Загружается...
© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13
|
SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.