Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
.
02.10.2025, 12:30:44
Новости:
Форум обновлен
Форум АО "ВЗЛЕТ"
Автоматизация и диспетчеризация
Взлет СП4
Сбой при настройке АССВ-030 (Поток аварийно завершен)
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему.
« предыдущая тема
следующая тема »
Страниц:
1
[
2
]
Автор
Тема: Сбой при настройке АССВ-030 (Поток аварийно завершен) (Прочитано 23176 раз)
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:Сбой при настройке АССВ-030 (Поток аварийно завершен)
«
Ответ #15 :
26.12.2018, 19:04:28 »
1. Приложите, пожалуйста, скриншот окна "О программе" программы настройки адаптера.
2. Напишите точное наименование Вашего конвертера USB-COM.
3. Ошибка возникала уже сразу при чтении или же чтение выполнялось успешно и ошибка появлялась уже только при записи настроек?
Записан
Leviss
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 25
Re:Сбой при настройке АССВ-030 (Поток аварийно завершен)
«
Ответ #16 :
08.01.2019, 18:43:40 »
Ошибка возникает при записи ядра. Какой адаптер посоветуете?
Сначала шился нормально, потом начал настраивать под СПТ-941, и вот сейчас при любой конфигурации при настройке вылетает ошибка, а выпуск и версия драйвера другая точно была, или это под каждую модификацию прибора свой драйвер и версия ядра зашивается?
Записан
Leviss
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 25
Re:Сбой при настройке АССВ-030 (Поток аварийно завершен)
«
Ответ #17 :
08.01.2019, 18:59:54 »
Фото адаптера и скрин программы
2019-01-08 22-34-18.JPG
(915.7 Кб, 1520x2688 - просмотрено 1561 раз.)
2019-01-08 22-34-07.JPG
(861.94 Кб, 1520x2688 - просмотрено 1591 раз.)
2019-01-08_22-33-11.png
(17.09 Кб, 603x586 - просмотрено 1530 раз.)
Записан
Leviss
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 25
Re:Сбой при настройке АССВ-030 (Поток аварийно завершен)
«
Ответ #18 :
08.01.2019, 19:07:42 »
С другого компьютера пытаюсь прочитать уже другие данные слегка. Версия драйвера и тип прибора и скорость
2019-01-08_23-03-40.png
(61.53 Кб, 610x594 - просмотрено 1433 раз.)
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:Сбой при настройке АССВ-030 (Поток аварийно завершен)
«
Ответ #19 :
09.01.2019, 16:09:10 »
1. Проверили на таком же АССВ что и у Вас (ядро, выпуск). Прошивка штатно работает с конвертером Взлет и Moxa.
2. Ядро всегда прошивается, когда происходит смена драйвера для прибора.
Либо у Вас что-то с кабелем между конвертером и АССВ (обратите внимание, что на АССВ должны использоваться минимум: TxD, RxD, земля, CTS (RTS с конвертера, т.к. подключение "кросс")), либо с самим конвертером (пробуйте другой конвертер).
Записан
Leviss
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 25
Re:Сбой при настройке АССВ-030 (Поток аварийно завершен)
«
Ответ #20 :
09.01.2019, 16:11:50 »
Через другой кабель заработало, не все шнурки одинаково полезны( Прочитал белым проводом gembird
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:Сбой при настройке АССВ-030 (Поток аварийно завершен)
«
Ответ #21 :
09.01.2019, 16:20:45 »
Это верно. Рады были помочь )
Записан
Страниц:
1
[
2
]
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Загружается...
© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13
|
SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.