Тема: ВКТ-7 некорректные архивные данные (Прочитано 8274 раз)
Тепло
Пользователь
Харизма: 1
Офлайн
Сообщений: 108
ВКТ-7 некорректные архивные данные
«
:
26.04.2018, 15:30:37 »
Здравствуйте. Ситуация следующая: На Взлёт СП через канал CSD были сняты показания с объекта с ВКТ-7. БОльшая часть архивных строк имеет завышенную гигакалорию. Причём, расход и температура примерно равны "правильным" строкам. Сначала думали, что там на ВКТ какая то беда с вычислением Qо, но потом я снёс прибор из СП и заново поставил. Скачал заново архив и показания стали нормальными. Данная ситуация очень настораживает, так как неизвестно, правильные ли тогда показания на других объектах. И самое интересное - откуда вообще взялись эти другие цифры?
Два отчёта во вложении
Ещё хотел спросить. Я правильно понимаю, что функция "Удалить приведённые архивные данные" полностью очищает весь архив на данном приборе? Просто я попытался таким образом удалить архив, но ничего не удалялось. Несколько раз. Я всё так же мог посмотреть данные. Поэтому пришлось полностью удалить описание (прибор).
Школьная 19 , 159363, ВКТ-7, ВКТ-7, ГВС (ТВ2), Суточный архив (24.03.2018 - 23.04.2018).pdf
(90.81 Кб - загружено 1172 раз.)
Школьная 19, 00159363, ВКТ-7, ВКТ-7, ГВС (ТВ2), Суточный архив (24.03.2018 - 23.04.2018).pdf
(97.4 Кб - загружено 1128 раз.)
Записан
Виталий Сергеевич
Пользователь
Харизма: 1
Офлайн
Сообщений: 22
Re:ВКТ-7 некорректные архивные данные
«
Ответ #1 :
26.04.2018, 16:47:10 »
Было когда то такое, или что то похожее!
Суть проблемы крылась в старых проводах + высокая скорость передачи. Решением было снижение скорости (до 9600) и замене проводов (дб-9).
Причем пару раз такая ерунда происходила даже при считывании данных с пульта (НП-4) на комп при скорости выше 9600...
Записан
Тепло
Пользователь
Харизма: 1
Офлайн
Сообщений: 108
Re:ВКТ-7 некорректные архивные данные
«
Ответ #2 :
26.04.2018, 18:48:28 »
дело в том, что это ВКТ и передача по CSD, а там вроде как для нашей связки в принципе выше 9600 не сделать. поэтому и стоит 9600
Записан
dimoniche
Global Moderator
Харизма: 21
Офлайн
Сообщений: 564
Re:ВКТ-7 некорректные архивные данные
«
Ответ #3 :
27.04.2018, 10:48:35 »
Здравствуйте.
Некорректные архивные данные никак не зависят от скоростей, проводов и т.д.
Как раз какая то беда с ВКТ, тк у него на период не корректных данных видимо изменилась настройка "Количество знаков после запятой по Q1", исходя из значения которой мы преобразуем данные в нужный вид. Возможно поменяли в приборе, возможно поменяли в самом Взлет СП. Эту настройку можно увидеть в свойствах прибора (двойной щелчек на приборе) во вкладке "Настройки прибора".
Безымянный.png
(38.02 Кб, 872x641 - просмотрено 2261 раз.)
Записан
Тепло
Пользователь
Харизма: 1
Офлайн
Сообщений: 108
Re:ВКТ-7 некорректные архивные данные
«
Ответ #4 :
27.04.2018, 11:26:52 »
Так вот оно что. Ну тогда Вы скорее всего правы. Я не придал особого внимания одному моменту и не подумал, что это как то повлияет на расчёт, а именно: на этом объекте обнаружил, что во вкладке "Настройки прибора" было около 10 разных строк (дат). Я сам не понял, как так получилось. После переустановки прибора всё как положено - одна строка.
Интересно, как количество знаков после запятой так повлияло на расчёт Q. Никогда бы не подумал.
Спасибо, теперь я спокоен. Не люблю, когда что то починил, но не понимаешь как и в чём была проблема - это вселяет ненужные сомнения.
Записан
Страниц:
[
1
]
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Загружается...
© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13
|
SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.