Тема: АСДВ-020 Снятие показаний прибора ВКТ-7 (Прочитано 6249 раз)
Энерго_алексей
Наш человек
Харизма: 11
Офлайн
Сообщений: 985
АСДВ-020 Снятие показаний прибора ВКТ-7
«
:
01.11.2018, 10:04:59 »
Добрый день, стали снимать показания на АСДВ-020, все считал тока как то быстро некоторые узлы снимались показания, стали скидывать в программу сп-4 вот и пишет невозможно разобрать прибор.скидываю скрины и фаил с асдв-020.
1.jpg
(329.89 Кб, 1920x1080 - просмотрено 1833 раз.)
2.jpg
(337.14 Кб, 1920x1080 - просмотрено 1793 раз.)
Cут на глубину 35 суток.asd
(86.04 Кб - загружено 936 раз.)
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:АСДВ-020 Снятие показаний прибора ВКТ-7
«
Ответ #1 :
01.11.2018, 11:01:24 »
Здравствуйте!
В файле есть повреждения времен заданий для ряда приборов, поэтому приборные данные и не разбираются.
Конечно интересно, как это возникло.
Расскажите, пож-та, подробнее:
- чем Вы настраивали АСДВ, программой из СП3 или СП4, какая версия комплекса?
- очищали ли АСДВ перед чтением приборов?
- сколько реально приборов опрашивали?
- не было ли ошибок у самого АСДВ (красная лампа) при чтении одного или нескольких приборов?
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:АСДВ-020 Снятие показаний прибора ВКТ-7
«
Ответ #2 :
01.11.2018, 11:25:13 »
Хотя наверное можете не отвечать на вопросы, все стало ясно.
Проблема с приборами, по которым СП4 выдает ошибку, связана с тем, что у приборов слетело время на начало 2000-го года, ВКТ-7 грешит таким поведением при низком разряде батареек. Приборы, считайте, сами снялись с эксплуатации =)
Меняйте батарейки, если они разряжены, устанавливайте корректное время и собирайте данные снова.
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
Харизма: 11
Офлайн
Сообщений: 985
Re:АСДВ-020 Снятие показаний прибора ВКТ-7
«
Ответ #3 :
01.11.2018, 14:41:48 »
Цитата: Дмитрий Пархоменко от 01.11.2018, 11:25:13
Хотя наверное можете не отвечать на вопросы, все стало ясно.
Проблема с приборами, по которым СП4 выдает ошибку, связана с тем, что у приборов слетело время на начало 2000-го года, ВКТ-7 грешит таким поведением при низком разряде батареек. Приборы, считайте, сами снялись с эксплуатации =)
Меняйте батарейки, если они разряжены, устанавливайте корректное время и собирайте данные снова.
спасибо
Записан
Страниц:
[
1
]
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Загружается...
© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13
|
SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.