Тема: Ошибки СП4 (Прочитано 12410 раз)
MaksimKKK
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 24
Ошибки СП4
«
:
15.11.2018, 20:13:34 »
Здравствуйте, при опросе некоторых АССВ вылетает ошибка "Не удалось получить настройки прибора", соединение обрывается, чем это может быть вызвано?
Записан
MaksimKKK
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 24
Re:Ошибки СП4
«
Ответ #1 :
16.11.2018, 07:14:08 »
и еще, параллельно есть ошибки "Ошибка 122: TCP-IP. Разрыв соединения".
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:Ошибки СП4
«
Ответ #2 :
16.11.2018, 10:46:53 »
Здравствуйте!
Цитата: MaksimKKK от 15.11.2018, 20:13:34
Здравствуйте, при опросе некоторых АССВ вылетает ошибка "Не удалось получить настройки прибора", соединение обрывается, чем это может быть вызвано?
И здесь к Вам много вопросов о том, как у Вас подключены приборы, какой тип указан в АССВ и т.д. и т.п.
Но это все очень долго. Быстрее будет, если Вы либо сами все опишите подробно, либо соберете логи транспортной службы с отладочной информацией включающую эту ошибку и вышлите нам на
sp@vzljot.ru
.
Записан
MaksimKKK
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 24
Re:Ошибки СП4
«
Ответ #3 :
16.11.2018, 10:54:53 »
Отправил вам.
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:Ошибки СП4
«
Ответ #4 :
16.11.2018, 12:48:38 »
Связь до приборов у Вас есть, данные читаются. Но вот почему примерно через 13 секунд обмена связь обрывается - это вопрос. Но вопрос этот уже по услугам связи, либо к оператору, либо к Вашей сети. Как минимум - рекомендую проверить баланс средств на счетах сим-карт.
Записан
MaksimKKK
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 24
Re:Ошибки СП4
«
Ответ #5 :
16.11.2018, 14:04:53 »
это по разрыву, проверим. А "не удалось получить настройки прибора"?
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:Ошибки СП4
«
Ответ #6 :
16.11.2018, 14:08:34 »
Цитата: MaksimKKK от 16.11.2018, 14:04:53
это по разрыву, проверим. А "не удалось получить настройки прибора"?
Это не важно, т.к. является следствие разрыва соединения.
Записан
MaksimKKK
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 24
Re:Ошибки СП4
«
Ответ #7 :
16.11.2018, 22:11:45 »
баланс проверили, есть. Что еще можно проверить?
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:Ошибки СП4
«
Ответ #8 :
17.11.2018, 08:56:27 »
На объекте может быть плохой уровень сигнала, из-за чего связь время от времени и обрывается. Определите уровень сигнала, хоть с помощью телефона, и если он низкий - попробуйте сим-карты другого оператора, у которого сигнал лучше.
Также, в и Вашей локальной сети могут быть некие проблемы, из-за чего происходит разрыв соединения. Ищите проблемы, проверьте топологию сети, брандмауэр.
Но по опыту, чаще всего помогает замена сим-карт. Попробуйте, ради эксперимента.
Записан
MaksimKKK
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 24
Re:Ошибки СП4
«
Ответ #9 :
20.11.2018, 20:10:39 »
Если кому интересно, ошибка была со стороны мегафона. Они забыли "поставить галочку" включения передачи данных на симках. Проблема выяснилась не сразу, сначала мегафоновцы уверяли что с их стороны все хорошо.
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:Ошибки СП4
«
Ответ #10 :
21.11.2018, 08:20:48 »
Представители сотовых операторов в 99% случаев заявляют что у них все работает, поэтому я Вам и писал про замену сим-карт. Хорошо что удалось решить проблему с этими сим-картами.
Забавно, что 13 секунд они таки позволяли обмениваться без самой услуги, запишем этот случай в перечень проколов/приколов операторов =)
Записан
Silver_14
Пользователь
Харизма: 6
Офлайн
Сообщений: 72
Re:Ошибки СП4
«
Ответ #11 :
22.11.2018, 07:53:47 »
У нас на Мегафоне при отрицательном балансе АССВ выходили на связь и даже иногда успевали передавать данные.
Записан
Страниц:
[
1
]
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Загружается...
© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13
|
SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.