Здравствуйте.
Возникла необходимость перенастроить АССВ-030, работавший ранее в режиме GPRS, в режим CSD. Изменил настройки при помощи программы настройки АССВ, адаптер в основном режиме работы, при попытке опросить ВЗЛЕТ ТСРВ-033 происходит следующее:
1) АССВ успешно регистрируется в сети, HL1 мигает, как описано в РЭ
2) Начинают мигать HL6 и HL2
3) Когда с диспетчерского ПК в сеть уходит запрос, мигает HL3
4) HL4 не мигает, нет ответа от прибора.
Подключил АССВ напрямую к ПК, открыл порт через терминальную программу и попробовал запустить опрос - действительно, передачи данных в порт нет.
Пробовал выставить типы прибора "Разные" и "Коммуникатор" - результат тот же.
Версия ядра АССВ 87.10.17.03 выпуск 36 драйвер 13.
В чем может быть проблема?
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:АССВ-030 - нет обмена данными с прибором в режиме CSD
«
Ответ #1 :
17.12.2018, 11:09:04 »
Здравствуйте!
Цитата: Yach от 17.12.2018, 10:53:57
Подключил АССВ напрямую к ПК, открыл порт через терминальную программу и попробовал запустить опрос - действительно, передачи данных в порт нет.
Расскажите пожалуйста подробнее, что обозначает Ваша фраза? Что за опрос Вы пробовали запустить, самого адаптера АССВ?
Записан
Yach
Разбирается
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 4
Re:АССВ-030 - нет обмена данными с прибором в режиме CSD
«
Ответ #2 :
18.12.2018, 09:08:38 »
Да, самого адаптера.
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:АССВ-030 - нет обмена данными с прибором в режиме CSD
«
Ответ #3 :
18.12.2018, 09:41:17 »
Правильно ли я понимаю, что Вы подключили ПК к АССВ
именно вместо прибора
и слушали порт? к RS232? Правильно ли были установлены джамперы режимов RS232/485?
Записан
Yach
Разбирается
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 4
Re:АССВ-030 - нет обмена данными с прибором в режиме CSD
«
Ответ #4 :
18.12.2018, 10:43:09 »
Да, именно. Если я правильно понимаю, в режиме "Коммуникатор" АССВ в данном случае передает входящие данные непосредственно в порт RS232?
Джампер выставлен верно, по инструкции.
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:АССВ-030 - нет обмена данными с прибором в режиме CSD
«
Ответ #5 :
18.12.2018, 10:50:08 »
Теперь понятнее, но странно почему не работает.
Обратите внимание, что если все правильно подключено и в адаптере установлен типизированный драйвер (не коммуникатор или разные), то при включении питания, адаптер будет без всяких внешних команд опрашивать время прибора. М.б. с кабелем что-то не то? Вроде бы в таком случае он должен быть прямым.
Цитата: Yach от 18.12.2018, 10:43:09
Да, именно. Если я правильно понимаю, в режиме "Коммуникатор" АССВ в данном случае передает входящие данные непосредственно в порт RS232?
Да.
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:АССВ-030 - нет обмена данными с прибором в режиме CSD
«
Ответ #6 :
18.12.2018, 10:54:25 »
П.С.: также обратите внимание, что управление потоком должно быть отключено.
И показывает ли Ваша программа, к примеру, ошибки формата в порте? М.б. данные есть, но формат не совпадает?
Записан
Yach
Разбирается
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 4
Re:АССВ-030 - нет обмена данными с прибором в режиме CSD
«
Ответ #7 :
18.12.2018, 10:59:19 »
Использую обычный прямой модемный кабель.
АССВ запрашивает с прибора только время, или еще какие-то данные? Конкретно интересует, что происходит при опросе: запрос от сервера диспетчеризации приходит на АССВ, и АССВ отправляет какие-то накопленные данные в ответ? Или в течении сеанса опроса должен идти обмен данными между прибором и АССВ?
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:АССВ-030 - нет обмена данными с прибором в режиме CSD
«
Ответ #8 :
18.12.2018, 11:16:56 »
Адаптер не является накопителем, все запросы к прибору уходят на прибор. Самостоятельно, адаптер опрашивает время прибора и нештатные ситуации (если включен их контроль).
Но здесь еще следует учесть, чтобы совпадал идентификатор адаптера в СП и в самом адаптере, иначе СП не станет опрашивать прибор. Что Вы видите в СП и что пробуете опрашивать? Какие ошибки видите в СП и какое поведение, тайм-ауты? Попробуйте читать текущие параметры через наборы, т.к. именно сбор архивов зависит от многих настроек, а запросы текущих параметров идти в обязательном порядке.
Записан
Страниц:
[
1
]
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Загружается...
© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13
|
SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.