Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
.
03.10.2025, 01:36:25
Новости:
Форум обновлен
Форум АО "ВЗЛЕТ"
Автоматизация и диспетчеризация
Взлет СП4
Ошибка 47: Адаптер не может выполнить операцию
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему.
« предыдущая тема
следующая тема »
Страниц:
[
1
]
Автор
Тема: Ошибка 47: Адаптер не может выполнить операцию (Прочитано 6305 раз)
Rustik09
Разбирается
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 2
Ошибка 47: Адаптер не может выполнить операцию
«
:
23.01.2019, 15:48:23 »
Добрый день.
При чтении архива возникает Ошибка 47: Адаптер не может выполнить операцию
Компьютер Диспетчеризации => АСЕВ-40 => ТСРВ-024М.
ПО Взлет СП. Клиент Версия: 4.0.24
Настройки на АСЕВ-40 и ТСРВ-024М выставлены одинаковые:
скорость 9600(пробовали менять), адрес 1, Тип прибора ТСРВ-024М, настроено расписание: Каждый день в 2 часа ночи.
Настройки АСЕВ-40 успешно меняются с помощью "Удаленная настройка адаптера"
Что касается самого интерфейса - провода целые, прозванивали, пробывали перекидывать на другую пару.
Напряжение от АСЕВ-40 1.4В.
Началось все с того, что в один день перестали выводится данные в отчетах (считывание по расписанию перестало работать)
Подскажите, куда еще можно посмотреть, может что-то упустили.
Заранее спасибо!
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:Ошибка 47: Адаптер не может выполнить операцию
«
Ответ #1 :
24.01.2019, 13:58:10 »
Здравствуйте!
Возможные причины:
1. Вы таки поменяли какие-то настройки связи АСЕВ или прибора, и теперь АСЕВ не видит прибор
2. что-то таки с кабелем или выбором интерфейса (RS232/485) в АСЕВ
3. сгорел чей-то интерфейс, или у прибора или у АСЕВ. Какой кстати говоря у Вас используется RS232 или 485?
Попробуйте с ноутбуком прочитать данные напрямую с прибора и потом настройки с АСЕВ, чтобы проверить работоспособность интерфейсов обоих устройств.
Записан
Rustik09
Разбирается
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 2
Re:Ошибка 47: Адаптер не может выполнить операцию
«
Ответ #2 :
24.01.2019, 15:00:00 »
Используется RS485.
Считывание данных пробовали делать с ТСРВ-024М с помощью ноутбука по RS232 - данные считываются, все актуально.
Цитата: Дмитрий Пархоменко от 24.01.2019, 13:58:10
Попробуйте с ноутбуком прочитать данные напрямую с прибора и потом настройки с АСЕВ, чтобы проверить работоспособность интерфейсов обоих устройств.
Попробуем сделать так, о результатах отпишусь.
Спасибо.
Записан
KIA
Global Moderator
Харизма: 11
Офлайн
Сообщений: 323
Re:Ошибка 47: Адаптер не может выполнить операцию
«
Ответ #3 :
24.01.2019, 17:22:38 »
Еще посмотрите в приборе:
Настройки связи -> дополнительно
Управление потоком - однонаправленное
Тип соединения - прямое
Тип Modbas - rtu
Записан
Страниц:
[
1
]
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Загружается...
© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13
|
SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.