Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
.
04.10.2025, 07:07:24
Новости:
Форум обновлен
Форум АО "ВЗЛЕТ"
Автоматизация и диспетчеризация
Взлет СП4
ТМК-Н.2 ошибки при снятии показаний.
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему.
« предыдущая тема
следующая тема »
Страниц:
[
1
]
Автор
Тема: ТМК-Н.2 ошибки при снятии показаний. (Прочитано 9107 раз)
Энерго_алексей
Наш человек
Харизма: 11
Офлайн
Сообщений: 985
ТМК-Н.2 ошибки при снятии показаний.
«
:
25.02.2019, 15:10:00 »
Добрый день, суть проблемы через взлет СП-4 не идут данные, через родную программу снимаются данные все отлично, в чем может быть проблемам причем есть ещё один узел ТМК там все снимается отлично скрин во вложении.П.С у ТМК-Н2 нету часовых архивов и месячных они появятся позже или как??
Сообщение было принято без ошибок, но ТМК в данный момент выполняет долговременную операцию. Запрос необходимо ретранслировать позднее
Screenshot_6.jpg
(304.6 Кб, 1916x1078 - просмотрено 1653 раз.)
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
Харизма: 19
Офлайн
Сообщений: 725
Re:ТМК-Н.2 ошибки при снятии показаний.
«
Ответ #1 :
25.02.2019, 15:32:40 »
Здравствуйте, Алексей!
Начнем с конца.
Приборы ТМК-НX и ТМК-Н1X сами по себе не имеют месячных архивов.
Сбор часовых архивов мы намеренно закрыли по следующей причине: приборы возвращают архивы только по индексам; по индексу 0 всегда лежит последняя закрытая запись, по индексу 1 - предпоследняя и так далее; в ответе на запрос часовых архивов приборы возвращают только час и день; у прибора возможны дырки в архивах после перерывов в элекропитании; дырки следующего вида: например, по индексу 1 - запись за 18 часов 25 дня, по индексу 2 - запись за 10 часов 23 дня; в таком случае мы не можем гарантировать совпадение запрашиваемой пользователем даты с возвращаемой прибором, потому что не знаем, за какой месяц и год закрыта запись; для суточных архивов реализован хитрый алгоритм поиска дырок; суточные архивы содержат в себе день, месяц, год.
Но чтение часовых архивов открыто.
Далее, что касается долговременных операций. Приборы ТМК-НX и ТМК-Н1X чрезвычайно часто на запросы отвечают сообщением об ошибке, расшифровывающемся как "Сообщение было принято без ошибок, но ТМК в данный момент выполняет долговременную операцию. Запрос необходимо ретранслировать позднее". Это цитата из описания протокола обмена. К сожалению, мы к прибору не можем применить техники допроса а-ля яркий свет в лицо и терморектальный криптоанализ, поэтому вынуждены переспрашивать в количестве 6 раз. Если за эти попытки прибор не ответит чем-то, кроме ошибки, то чтение прекращается.
Поэтому остаётся только переспрашивать.
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
Харизма: 11
Офлайн
Сообщений: 985
Re:ТМК-Н.2 ошибки при снятии показаний.
«
Ответ #2 :
25.02.2019, 15:58:16 »
Цитата: Иван Кривокора от 25.02.2019, 15:32:40
Здравствуйте, Алексей!
Начнем с конца.
Приборы ТМК-НX и ТМК-Н1X сами по себе не имеют месячных архивов.
Сбор часовых архивов мы намеренно закрыли по следующей причине: приборы возвращают архивы только по индексам; по индексу 0 всегда лежит последняя закрытая запись, по индексу 1 - предпоследняя и так далее; в ответе на запрос часовых архивов приборы возвращают только час и день; у прибора возможны дырки в архивах после перерывов в элекропитании; дырки следующего вида: например, по индексу 1 - запись за 18 часов 25 дня, по индексу 2 - запись за 10 часов 23 дня; в таком случае мы не можем гарантировать совпадение запрашиваемой пользователем даты с возвращаемой прибором, потому что не знаем, за какой месяц и год закрыта запись; для суточных архивов реализован хитрый алгоритм поиска дырок; суточные архивы содержат в себе день, месяц, год.
Но чтение часовых архивов открыто.
Далее, что касается долговременных операций. Приборы ТМК-НX и ТМК-Н1X чрезвычайно часто на запросы отвечают сообщением об ошибке, расшифровывающемся как "Сообщение было принято без ошибок, но ТМК в данный момент выполняет долговременную операцию. Запрос необходимо ретранслировать позднее". Это цитата из описания протокола обмена. К сожалению, мы к прибору не можем применить техники допроса а-ля яркий свет в лицо и терморектальный криптоанализ, поэтому вынуждены переспрашивать в количестве 6 раз. Если за эти попытки прибор не ответит чем-то, кроме ошибки, то чтение прекращается.
Поэтому остаётся только переспрашивать.
Хорошо будем побывать переспрашивать.
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
Харизма: 11
Офлайн
Сообщений: 985
Re:ТМК-Н.2 ошибки при снятии показаний.
«
Ответ #3 :
25.02.2019, 16:27:34 »
Цитата: Иван Кривокора от 25.02.2019, 15:32:40
Здравствуйте, Алексей!
Начнем с конца.
Приборы ТМК-НX и ТМК-Н1X сами по себе не имеют месячных архивов.
Сбор часовых архивов мы намеренно закрыли по следующей причине: приборы возвращают архивы только по индексам; по индексу 0 всегда лежит последняя закрытая запись, по индексу 1 - предпоследняя и так далее; в ответе на запрос часовых архивов приборы возвращают только час и день; у прибора возможны дырки в архивах после перерывов в элекропитании; дырки следующего вида: например, по индексу 1 - запись за 18 часов 25 дня, по индексу 2 - запись за 10 часов 23 дня; в таком случае мы не можем гарантировать совпадение запрашиваемой пользователем даты с возвращаемой прибором, потому что не знаем, за какой месяц и год закрыта запись; для суточных архивов реализован хитрый алгоритм поиска дырок; суточные архивы содержат в себе день, месяц, год.
Но чтение часовых архивов открыто.
Далее, что касается долговременных операций. Приборы ТМК-НX и ТМК-Н1X чрезвычайно часто на запросы отвечают сообщением об ошибке, расшифровывающемся как "Сообщение было принято без ошибок, но ТМК в данный момент выполняет долговременную операцию. Запрос необходимо ретранслировать позднее". Это цитата из описания протокола обмена. К сожалению, мы к прибору не можем применить техники допроса а-ля яркий свет в лицо и терморектальный криптоанализ, поэтому вынуждены переспрашивать в количестве 6 раз. Если за эти попытки прибор не ответит чем-то, кроме ошибки, то чтение прекращается.
Поэтому остаётся только переспрашивать.
Иван, уже попробовал раз 20 не каких изменений ,все одна и та же ошибка, может вы со своей стороны попробуете опросить его?
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
Харизма: 19
Офлайн
Сообщений: 725
Re:ТМК-Н.2 ошибки при снятии показаний.
«
Ответ #4 :
25.02.2019, 19:19:32 »
Давайте попробуем.
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
Харизма: 19
Офлайн
Сообщений: 725
Re:ТМК-Н.2 ошибки при снятии показаний.
«
Ответ #5 :
25.02.2019, 21:24:36 »
Мне-таки удалось собрать архивы с вышеуказанного прибора. Не с первого раза, а, что характерно, со второго.
))
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
Харизма: 19
Офлайн
Сообщений: 725
Re:ТМК-Н.2 ошибки при снятии показаний.
«
Ответ #6 :
26.02.2019, 15:50:38 »
Всем привет!
Благодаря обращению Алексея мы проверили механизм работы с приборами ТМК-Нx и ТМК-Н1x, и оказалось, что в запросе на активацию прибора мы посылали "1" (что соответствует переводу прибора в режим пониженного потребления), а нужно отправлять "0" (что соответствует активации прибора). После дальнейших проверок можно констатировать, что при обмене с прибором сообщений с ошибкой "BUSY, REJECTED
MESSAGE" стало меньше.
Приносим извинения за доставленные неудобства. Алексею - благодарность.
Исправление будет доступно в ближайшем обновлении. Возможно, опубликуем ближе к концу недели.
С уважением,
Кривокора Иван
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:ТМК-Н.2 ошибки при снятии показаний.
«
Ответ #7 :
28.02.2019, 15:57:18 »
Обновление 4.0.26.1 уже доступно на нашем сайте.
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
Харизма: 11
Офлайн
Сообщений: 985
Re:ТМК-Н.2 ошибки при снятии показаний.
«
Ответ #8 :
01.03.2019, 08:27:59 »
Цитата: Дмитрий Пархоменко от 28.02.2019, 15:57:18
Обновление 4.0.26.1 уже доступно на нашем сайте.
Спасибо, за информацию.
Записан
Страниц:
[
1
]
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Загружается...
© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13
|
SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.