AndreiD
Наш человек
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 198
Отображение объема в приборах ТМК 12/13
«
:
18.03.2019, 07:46:40 »
Добрый день!
Как сделать что бы в отчетах и точках учета отображался объем по приборам ТМК-12/13 ?
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
Харизма: 19
Офлайн
Сообщений: 725
Re:Отображение объема в приборах ТМК 12/13
«
Ответ #1 :
18.03.2019, 21:26:21 »
Здравствуйте.
Приборы ТМК-Н12 и ТМК-Н13 архивируют объемы только по 3-му и 5-му каналам, соответственно. Для остальных каналов архивируется масса.
С уважением,
Кривокора Иван
Записан
AndreiD
Наш человек
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 198
Re:Отображение объема в приборах ТМК 12/13
«
Ответ #2 :
18.03.2019, 21:30:22 »
Планируется доработка СП, что бы считывался и объем?
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:Отображение объема в приборах ТМК 12/13
«
Ответ #3 :
19.03.2019, 09:53:49 »
Цитата: AndreiD от 18.03.2019, 21:30:22
Планируется доработка СП, что бы считывался и объем?
Здравствуйте!
AndreiD
, Вам ведь уже ответил Иван, перечитайте снова его сообщение.
СП считывает объемы, но они
в архиве прибора
есть только в 3 и 5 каналах, в остальных каналах прибор архивирует массы.
Чтобы привязать 3 канал к точке учета и выводить данные по нему в отчет, необходимо сменить тип схемы на 3 тр. СО+ГВС или подпитка, не знаю что у Вас там. В СП это все делается легко.
Записан
AndreiD
Наш человек
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 198
Re:Отображение объема в приборах ТМК 12/13
«
Ответ #4 :
19.03.2019, 19:23:40 »
Система 4-х трубная, ГВС(цирк)+СО. 1 и 2 канале ГВС, 3 и 4 Отопление
В отчете и отображении необходимо V1 и V2,
Как это получить?
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
Харизма: 19
Офлайн
Сообщений: 725
Re:Отображение объема в приборах ТМК 12/13
«
Ответ #5 :
19.03.2019, 19:48:35 »
Здравствуйте, Андрей.
Давайте попробуем еще раз. Приборы ТМК-Н12 и ТМК-Н13 регистрируют объёмный расход и объём ТОЛЬКО для канала ХВС. Для всех остальных каналов регистрируются только массовый расход и масса. Невозможно считать то, чего нет в приборе.
К сообщению прикладываю РЭ на ТМК-Н13. Изучите, пожалуйста, таблицу 1.1 на странице 4.
Если Вам важно для Ваших узлов учета регистрировать объёмы и массы, то мы готовы предложить Вам приобрести тепловычислители ТСРВ-043 или ТСРВ-СМАРТ производства АО Взлет. Пожалуйста, оставьте Ваши контактные данные, чтобы наши менеджеры с Вами связались.
С уважением,
Кривокора Иван
РЭ-ТМК-Н13 ред.03.11.pdf
(1157.15 Кб - загружено 1387 раз.)
Записан
AndreiD
Наш человек
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 198
Re:Отображение объема в приборах ТМК 12/13
«
Ответ #6 :
20.03.2019, 12:36:51 »
Добрый день!
Вы неправильно Интерпретируете данную таблицу.
ТМК H12/13 архивирует и объем и массу.
Для примера стандартный отчет из родной программы менеджер данных 5,3
27-2.pdf
(76.64 Кб - загружено 826 раз.)
71-1.pdf
(76.43 Кб - загружено 808 раз.)
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
Харизма: 19
Офлайн
Сообщений: 725
Re:Отображение объема в приборах ТМК 12/13
«
Ответ #7 :
20.03.2019, 13:55:17 »
Здравствуйте, Андрей.
В последний раз повторяю, что ТМК-Н12 и ТМК-Н13 архивируют объёмы и объёмные расходы только для канала ХВС. К сообщению прикладываю описания протоколов обмена этих приборов.
Я, как тестировщик, понимаю и разделяю Ваше недоверие к нам, как к сторонним по отношению к приборам ТМК разработчикам, поэтому Вы вправе обратиться к производителю за разъяснением.
Далее, отчет из Менеджера данных. Во-первых, в Справке присутствуют таблицы с полями данных этих приборов, и там нет объёмов кроме как для канала ХВС. Во-вторых, Вы совершенно игнорируете слова "расчет V" в названии используемой Вами отчетной формы Тепловой контур. В-третьих, Вас не смущало, что в окне Архивные данные нет объёмов кроме как для канала ХВС?
Во Взлет СП4 мы не выполняем расчеты в архивах для приборов сторонних производителей. Но Вы всегда вольны самостоятельно создать отчетную форму, в которой будет выполняться такой же расчет V, какой выполняется в ПО Менеджер данных. Благо, редактор отчетных форм во Взлет СП4 крайне развитый.
С уважением,
Кривокора Иван
protokol obmena TMK-N12.pdf
(110.58 Кб - загружено 753 раз.)
protokol obmena TMK-N13.pdf
(123.02 Кб - загружено 896 раз.)
data_manager_tmk_report_v_eval.png
(34.57 Кб, 380x498 - просмотрено 1534 раз.)
data_manager_tmk_help.png
(99.49 Кб, 1162x848 - просмотрено 1577 раз.)
Записан
AndreiD
Наш человек
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 198
Re:Отображение объема в приборах ТМК 12/13
«
Ответ #8 :
20.03.2019, 14:31:59 »
Спасибо за пояснение, буду разбираться как проходит расчет V в отчетах.
Записан
Страниц:
[
1
]
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Загружается...
© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13
|
SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.