25.04.2019, 18:07:15 »
Здравствуйте! Есть прибор ТСРВ-024М, на первой теплосистеме которого заведены подача и обратка отопления и подача ГВС? Для опроса используем Лэрс учет, при добавлении данного устройства отображается все кроме температуры подачи, думал что то с датчиком, но на самом устройстве оказалось, что датчик температуры ГВС отображает свою информацию на пятом канале. Есть возможность программно в приборе перенастроить датчик температуры на третий канал, или переадресовать с пятого на третий канал? Или только физически переподключать датчик на третий канал придется?
Записан
Leviss
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 25
Re:Подключение и настройка ТСРВ-024М
«
Ответ #1 :
03.05.2019, 09:43:32 »
Тех поддержка в отпуске?)
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:Подключение и настройка ТСРВ-024М
«
Ответ #2 :
03.05.2019, 16:14:55 »
Здравствуйте!
Почти вся страна отдыхает.
Конечно, в ТСРВ-024М есть возможность привязки (назначения) физических каналов датчиков к архивным каналам ТС.
Но, как Вы понимаете, для этого необходимо переводить прибор в режим настройки (сервиса), т.е. выводить из коммерческого учета и, на сколько могу судить (не большой специалист), заново проходить все процедуры по вводу в эксплуатацию.
А привязан ли кстати говоря датчик к архиву, он в приборе в ТС2?
И, может быть Вам будет проще использовать Взлет СП4, он бесплатный для всех теплосчетчиков Взлет и имеет гибкую настройку привязки параметров непосредственно внутри себя в точке учета (см. рисунок)?
pic.jpg
(223.01 Кб, 1091x790 - просмотрено 2112 раз.)
Записан
Leviss
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 25
Re:Подключение и настройка ТСРВ-024М
«
Ответ #3 :
03.05.2019, 18:42:14 »
Спасибо за помощь, как понимаю через СП4 настраивать тоже нужно в режим сервис переводить? Хотелось избежать вывода из эксплуатации, но раз это неизбежно, оно в принципе и не затруднительно, а датчик по первой системе только на пятом канале отображается, а в Лэрсе привязка строго по каналам идет, то есть если третий канал, то и расходомер и температура на третьем канале, а у меня сейчас получается на первом втором канале подача обратка на отоплении и на 3 канале ГВС расходомер а темп. датчик на 5 канале, кто то напутал) Ещё раз спасибо за помощь! С Праздниками Вас!
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:Подключение и настройка ТСРВ-024М
«
Ответ #4 :
03.05.2019, 22:00:46 »
В том и дело, что для СП не нужно перенастраивать прибор, достаточно только привязать параметры в самом СП при описании точки учёта, все очень гибко. Можно датчики брать с любых каналов.
Записан
Leviss
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 25
Re:Подключение и настройка ТСРВ-024М
«
Ответ #5 :
08.05.2019, 19:13:45 »
А подскажите, как в самом теплосчетчике на третий канал датчика температуры прописать с пятого канала? В общем третий канал кажется неисправен, пробовали перекинуть с пятого на третий канал датчик температуры не определяется, хотя на пятом например показывает. И теплосчетчик не видя датчика температуры тепловую энергию считает с минусом, и вот если третий канал в первой теплосистеме неисправен, можно ли настроить, чтобы он брал эту температуру с другого, например, с пятого канала?
Записан
yura
Наш человек
Харизма: 23
Офлайн
Сообщений: 349
Re:Подключение и настройка ТСРВ-024М
«
Ответ #6 :
13.05.2019, 14:24:02 »
Цитата: Leviss от 08.05.2019, 19:13:45
А подскажите, как в самом теплосчетчике на третий канал датчика температуры прописать с пятого канала?
Если конфигурировать тепловычислитель с помощью монитора то на закладке нужной теплосистемы на вкладке "Трубопроводы" для нужного ТР в группе параметров "Датчики ТР" выбираете соответственно "Датчик ПТ" - "ПТ5".
Записан
Drectu
Сервисмен
Харизма: 4
Офлайн
Сообщений: 83
Re:Подключение и настройка ТСРВ-024М
«
Ответ #7 :
14.05.2019, 06:27:31 »
Цитата: Дмитрий Пархоменко от 03.05.2019, 22:00:46
В том и дело, что для СП не нужно перенастраивать прибор, достаточно только привязать параметры в самом СП при описании точки учёта, все очень гибко. Можно датчики брать с любых каналов.
А как потом будут сходиться показания в вычислителе и программе?
Записан
Leviss
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 25
Re:Подключение и настройка ТСРВ-024М
«
Ответ #8 :
23.05.2019, 10:30:10 »
Спасибо за помощь, все действительно оказалось просто, единственное пришлось инспектора вызвать, вывели из эксплуатации в настройках Теплосистемы для нужного трубопровода выбрал необходимы датчик с рабочего канала, ввели в эксплуатацию, все работает, благодарю!
Записан
Страниц:
[
1
]
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Загружается...
© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13
|
SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.