Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
.
07.10.2025, 09:06:34
Новости:
Форум обновлен
Форум АО "ВЗЛЕТ"
Автоматизация и диспетчеризация
Взлет СП4
«Взлет СП 4.0», версия 4.0.26.1 Часть приборов не выходит на связь
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему.
« предыдущая тема
следующая тема »
Страниц:
[
1
]
2
Автор
Тема: «Взлет СП 4.0», версия 4.0.26.1 Часть приборов не выходит на связь (Прочитано 14290 раз)
vvv
Пользователь
Харизма: 1
Офлайн
Сообщений: 22
«Взлет СП 4.0», версия 4.0.26.1 Часть приборов не выходит на связь
«
:
21.05.2019, 09:12:37 »
Часть приборов перестала самостоятельно передавать данные на сервер через ассв 030. При опросе в ручную, выходит неизвестная группа или прибор и все...
Из странностей, иногда останавливается служба опроса.
Цитировать
Приложение: VzljotSp.Services.TransportService.exe
Версия платформы: v4.0.30319
Описание. Процесс был завершен из-за необработанного исключения.
Сведения об исключении: VzljotSp.LockTimeOutException
в VzljotSp.LockTicket.YJO6Q88D5s(System.Threading.ReaderWriterLockSlim, VzljotSp.LockTypeEnum, System.TimeSpan ByRef, Boolean ByRef)
в VzljotSp.LockTicket..ctor(System.Threading.ReaderWriterLockSlim, VzljotSp.LockTypeEnum, System.TimeSpan, Boolean)
в VzljotSp.LockTicket`1[[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]]..ctor(VzljotSp.LockObject`1<System.__Canon>, VzljotSp.LockTypeEnum, System.TimeSpan, Boolean)
в VzljotSp.LockTicket`1[[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]].npV6KGoC5Z(VzljotSp.LockObject`1<System.__Canon>, VzljotSp.LockTypeEnum, System.TimeSpan, Boolean)
в VzljotSp.LockObject`1[[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]].Write(Boolean)
в VzljotSp.Services.TransportService.TransportService.Dispose(Boolean)
в VzljotSp.Services.TransportService.TransportService.FXADVy7NsXiLqy4VdIm(System.Object, Boolean)
в VzljotSp.Services.TransportService.TransportService.Dispose()
в VzljotSp.Services.TransportService.TransportService.xxY2VjAq4H(System.Object, System.EventArgs)
в System.ServiceModel.Channels.CommunicationObject.OnFaulted()
Сведения об исключении: System.Runtime.CallbackException
в System.ServiceModel.Channels.CommunicationObject.OnFaulted()
в System.ServiceModel.Channels.CommunicationObject.Fault()
в System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.OnInnerChannelFaulted(System.Object, System.EventArgs)
в System.EventHandler.Invoke(System.Object, System.EventArgs)
в System.ServiceModel.Channels.CommunicationObject.OnFaulted()
в System.ServiceModel.Channels.InputQueueChannel`1[[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]].OnFaulted()
в System.ServiceModel.Channels.ReliableDuplexSessionChannel.OnFaulted()
в System.ServiceModel.Channels.ServerReliableDuplexSessionChannel.OnFaulted()
в System.ServiceModel.Channels.CommunicationObject.Fault()
в System.ServiceModel.Channels.CommunicationObject.Fault(System.Exception)
в System.ServiceModel.Channels.ChannelReliableSession.OnLocalFault(System.Exception, System.ServiceModel.Channels.Message, System.ServiceModel.Channels.RequestContext)
в System.ServiceModel.Channels.ChannelReliableSession.OnLocalFault(System.Exception, System.ServiceModel.Channels.WsrmFault, System.ServiceModel.Channels.RequestContext)
в System.ServiceModel.Channels.ChannelReliableSession.OnInactivityElapsed(System.Object)
в System.ServiceModel.Channels.InterruptibleTimer.OnTimerElapsed()
в System.ServiceModel.Channels.InterruptibleTimer.OnTimerElapsed(System.Object)
в System.Runtime.IOThreadScheduler+ScheduledOverlapped.IOCallback(UInt32, UInt32, System.Threading.NativeOverlapped*)
в System.Runtime.Fx+IOCompletionThunk.UnhandledExceptionFrame(UInt32, UInt32, System.Threading.NativeOverlapped*)
в System.Threading._IOCompletionCallback.PerformIOCompletionCallback(UInt32, UInt32, System.Threading.NativeOverlapped*)
Цитировать
Имя сбойного приложения: VzljotSp.Services.TransportService.exe, версия: 4.0.26.1, отметка времени: 0x5c77d339
Имя сбойного модуля: KERNELBASE.dll, версия: 6.1.7601.23915, отметка времени 0x59b94abb
Код исключения: 0xe0434352
Смещение ошибки: 0x0000c54f
Идентификатор сбойного процесса: 0x13ec
Время запуска сбойного приложения: 0x01d50ef6b7e35eed
Путь сбойного приложения: C:\Program Files (x86)\Vzljot Sp\Bin\VzljotSp.Services.TransportService.exe
Путь сбойного модуля: C:\Windows\syswow64\KERNELBASE.dll
Код отчета: d92d41a4-7b72-11e9-a35b-002481ec07c1
Записан
Windows Server 2008 R2, Взлет СП 4.0.28, SQL Server 10.50.4000
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:«Взлет СП 4.0», версия 4.0.26.1 Часть приборов не выходит на связь
«
Ответ #1 :
21.05.2019, 09:32:14 »
Здравствуйте!
1. частая причина отсутствия передачи данных - закончились деньги на сим-картах, соединение происходит, но передача данных нет. Этим грешат некоторые сотовые операторы, т.е. в отсутствие баланса разрешают выполнить соединение.
2. по падению службы - обновите комплекс до последней версии, вероятно поможет. Нет - будем разбираться.
Записан
vvv
Пользователь
Харизма: 1
Офлайн
Сообщений: 22
Re:«Взлет СП 4.0», версия 4.0.26.1 Часть приборов не выходит на связь
«
Ответ #2 :
22.05.2019, 10:33:36 »
Действительно, проблема была в этом. Спасибо!
Записан
Windows Server 2008 R2, Взлет СП 4.0.28, SQL Server 10.50.4000
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:«Взлет СП 4.0», версия 4.0.26.1 Часть приборов не выходит на связь
«
Ответ #3 :
22.05.2019, 11:22:12 »
Не за что. Подскажите, пункт 1 или 2, или оба сразу?
Записан
vvv
Пользователь
Харизма: 1
Офлайн
Сообщений: 22
Re:«Взлет СП 4.0», версия 4.0.26.1 Часть приборов не выходит на связь
«
Ответ #4 :
24.05.2019, 13:04:26 »
Пока пункт 1.
Еще проблема возникла. Программа виснет наглухо, пока не перезапускаю службы.
Цитировать
[ERROR] 03:54:51.099 Превышено время ожидания блокировки.
Превышено время ожидания блокировки.
Тип Исключения: VzljotSp.LockTimeOutException
Трассировка стека:
VzljotSp.LockTimeOutException.E9ABs30VWYkO7KvEbBJ()
VzljotSp.LockTimeOutException..ctor(String message)
VzljotSp.LockTicket.YJO6Q88D5s(ReaderWriterLockSlim , LockTypeEnum , TimeSpan& , Boolean& )
VzljotSp.LockTicket..ctor(ReaderWriterLockSlim locker, LockTypeEnum lockType, TimeSpan timeout, Boolean throwOnMaxTimeout)
VzljotSp.LockTicket`1[T]..ctor(LockObject`1 lockObject, LockTypeEnum lockType, TimeSpan timeout, Boolean throwOnMaxTimeout)
VzljotSp.LockTicket`1[T].npV6KGoC5Z(LockObject`1 ujYInny154WflYClAl, LockTypeEnum , TimeSpan , Boolean )
VzljotSp.LockObject`1[T].Write(Boolean throwOnMaxTimeout)
VzljotSp.Services.TransportService.TransportService.Request(VspMessage message)
(
) - Unknown Frame
System.ServiceModel.Dispatcher.SyncMethodInvoker.Invoke(Object instance, Object[] inputs, Object[]& outputs)
System.ServiceModel.Dispatcher.DispatchOperationRuntime.InvokeBegin(MessageRpc& rpc)
System.ServiceModel.Dispatcher.ImmutableDispatchRuntime.ProcessMessage5(MessageRpc& rpc)
Логи скинул на почту.
Записан
Windows Server 2008 R2, Взлет СП 4.0.28, SQL Server 10.50.4000
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:«Взлет СП 4.0», версия 4.0.26.1 Часть приборов не выходит на связь
«
Ответ #5 :
24.05.2019, 16:14:27 »
2. по падению службы -
обновите комплекс до последней версии
, вероятно поможет. Нет - будем разбираться.
Записан
vvv
Пользователь
Харизма: 1
Офлайн
Сообщений: 22
Re:«Взлет СП 4.0», версия 4.0.26.1 Часть приборов не выходит на связь
«
Ответ #6 :
10.06.2019, 11:16:20 »
Обновились до версии 4.0.27.10
Приборы пытаются выйти, но данные не передают.
Логи скинул на почту.
Записан
Windows Server 2008 R2, Взлет СП 4.0.28, SQL Server 10.50.4000
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:«Взлет СП 4.0», версия 4.0.26.1 Часть приборов не выходит на связь
«
Ответ #7 :
10.06.2019, 14:23:08 »
Выслал Вам в л/с ссылку на обновление.
В логах, после обновления на версию 4.0.27.10, никаких критических ошибок не нашли.
Возможно у Вас что-то с модемом, версия 4.0.27.13 должна с этим помочь.
Записан
vvv
Пользователь
Харизма: 1
Офлайн
Сообщений: 22
Re:«Взлет СП 4.0», версия 4.0.26.1 Часть приборов не выходит на связь
«
Ответ #8 :
10.06.2019, 14:55:54 »
Почистил логи, обновился. Примерно тоже самое осталось, получили данные еще от двух приборов.
Записан
Windows Server 2008 R2, Взлет СП 4.0.28, SQL Server 10.50.4000
vvv
Пользователь
Харизма: 1
Офлайн
Сообщений: 22
Re:«Взлет СП 4.0», версия 4.0.26.1 Часть приборов не выходит на связь
«
Ответ #9 :
10.06.2019, 14:58:15 »
Приборы выходят на связь сами.
Записан
Windows Server 2008 R2, Взлет СП 4.0.28, SQL Server 10.50.4000
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:«Взлет СП 4.0», версия 4.0.26.1 Часть приборов не выходит на связь
«
Ответ #10 :
10.06.2019, 15:44:40 »
Напиши пожалуйста конкретно с какими приборами у Вас сейчас есть проблемы (тип, зав. номер и/или идентификатор АССВ), посмотрим в логах, т.к. по большей части в логах видно что данные успешно читаются и сохраняются.
Возможно у Вас снова закончились деньги на сим-картах?
Есть ли возможность нам подключится к Вашим проблемным приборам на АССВ (можем предоставить данные, чтобы Вы могли прописать нас в качестве доп. абонентов - проверим что и как)?
Записан
vvv
Пользователь
Харизма: 1
Офлайн
Сообщений: 22
Re:«Взлет СП 4.0», версия 4.0.26.1 Часть приборов не выходит на связь
«
Ответ #11 :
11.06.2019, 08:17:01 »
Обновление ситуацию не изменило. Возможность подключиться к приборам предоставим, если нужно. Логи скинул на почту. На сим картах трафик очень быстро расходуется....
Записан
Windows Server 2008 R2, Взлет СП 4.0.28, SQL Server 10.50.4000
vvv
Пользователь
Харизма: 1
Офлайн
Сообщений: 22
Re:«Взлет СП 4.0», версия 4.0.26.1 Часть приборов не выходит на связь
«
Ответ #12 :
11.06.2019, 08:23:46 »
Деньги на баланс еще не пришли со вчерашнего дня, пока ждем.
Записан
Windows Server 2008 R2, Взлет СП 4.0.28, SQL Server 10.50.4000
vvv
Пользователь
Харизма: 1
Офлайн
Сообщений: 22
Re:«Взлет СП 4.0», версия 4.0.26.1 Часть приборов не выходит на связь
«
Ответ #13 :
11.06.2019, 10:20:47 »
Пока полет нормальный. Если будут зависания - отпишусь.
Записан
Windows Server 2008 R2, Взлет СП 4.0.28, SQL Server 10.50.4000
vvv
Пользователь
Харизма: 1
Офлайн
Сообщений: 22
Re:«Взлет СП 4.0», версия 4.0.26.1 Часть приборов не выходит на связь
«
Ответ #14 :
12.06.2019, 13:27:52 »
Цитировать
SQL Server обнаружил 1 запросов ввода-вывода, занявших более 15 секунд, для завершения обработки файла [c:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.VZLJOT\MSSQL\DATA\VzljotSp_log.LDF] в базе данных [VzljotSp] (5). Дескриптор этого файла в ОС - 0x0000000000000708. Смещение последнего длинного ввода-вывода: 0x0000008b7aca00
Цитировать
Приложение: VzljotSp.Services.TransportService.exe
Версия платформы: v4.0.30319
Описание. Процесс был завершен из-за необработанного исключения.
Сведения об исключении: VzljotSp.LockTimeOutException
в VzljotSp.LockTicket.wagqGXPFUn(System.Threading.ReaderWriterLockSlim, VzljotSp.LockTypeEnum, System.TimeSpan ByRef, Boolean ByRef)
в VzljotSp.LockTicket..ctor(System.Threading.ReaderWriterLockSlim, VzljotSp.LockTypeEnum, System.TimeSpan, Boolean)
в VzljotSp.LockTicket`1[[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]]..ctor(VzljotSp.LockObject`1<System.__Canon>, VzljotSp.LockTypeEnum, System.TimeSpan, Boolean)
в VzljotSp.LockTicket`1[[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]].vQkqSuxnDg(VzljotSp.LockObject`1<System.__Canon>, VzljotSp.LockTypeEnum, System.TimeSpan, Boolean)
в VzljotSp.LockObject`1[[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]].Write(Boolean)
в VzljotSp.Services.TransportService.TransportService.Dispose(Boolean)
в VzljotSp.Services.TransportService.TransportService.h5c22mT7HkgKhtpVkey(System.Object, Boolean)
в VzljotSp.Services.TransportService.TransportService.Dispose()
в VzljotSp.Services.TransportService.TransportService.KOjWKdWUDj(System.Object, System.EventArgs)
в System.ServiceModel.Channels.CommunicationObject.OnFaulted()
Сведения об исключении: System.Runtime.CallbackException
в System.ServiceModel.Channels.CommunicationObject.OnFaulted()
в System.ServiceModel.Channels.CommunicationObject.Fault()
в System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.OnInnerChannelFaulted(System.Object, System.EventArgs)
в System.EventHandler.Invoke(System.Object, System.EventArgs)
в System.ServiceModel.Channels.CommunicationObject.OnFaulted()
в System.ServiceModel.Channels.InputQueueChannel`1[[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]].OnFaulted()
в System.ServiceModel.Channels.ReliableDuplexSessionChannel.OnFaulted()
в System.ServiceModel.Channels.ServerReliableDuplexSessionChannel.OnFaulted()
в System.ServiceModel.Channels.CommunicationObject.Fault()
в System.ServiceModel.Channels.CommunicationObject.Fault(System.Exception)
в System.ServiceModel.Channels.ChannelReliableSession.OnLocalFault(System.Exception, System.ServiceModel.Channels.Message, System.ServiceModel.Channels.RequestContext)
в System.ServiceModel.Channels.ChannelReliableSession.OnLocalFault(System.Exception, System.ServiceModel.Channels.WsrmFault, System.ServiceModel.Channels.RequestContext)
в System.ServiceModel.Channels.ChannelReliableSession.OnInactivityElapsed(System.Object)
в System.ServiceModel.Channels.InterruptibleTimer.OnTimerElapsed()
в System.ServiceModel.Channels.InterruptibleTimer.OnTimerElapsed(System.Object)
в System.Runtime.IOThreadScheduler+ScheduledOverlapped.IOCallback(UInt32, UInt32, System.Threading.NativeOverlapped*)
в System.Runtime.Fx+IOCompletionThunk.UnhandledExceptionFrame(UInt32, UInt32, System.Threading.NativeOverlapped*)
в System.Threading._IOCompletionCallback.PerformIOCompletionCallback(UInt32, UInt32, System.Threading.NativeOverlapped*)
Цитировать
Имя сбойного приложения: VzljotSp.Services.TransportService.exe, версия: 4.0.27.13, отметка времени: 0x5cfe3447
Имя сбойного модуля: KERNELBASE.dll, версия: 6.1.7601.23915, отметка времени 0x59b94abb
Код исключения: 0xe0434352
Смещение ошибки: 0x0000c54f
Идентификатор сбойного процесса: 0x1200
Время запуска сбойного приложения: 0x01d52013357150f2
Путь сбойного приложения: C:\Program Files (x86)\Vzljot Sp\Bin\VzljotSp.Services.TransportService.exe
Путь сбойного модуля: C:\Windows\syswow64\KERNELBASE.dll
Цитировать
Контейнер ошибки , тип 0
Имя события: CLR20r3
Ответ: Нет данных
Идентификатор CAB: 0
Сигнатура проблемы:
P1: XMM0EMT5DOD315CWQWRQRQT2ZDF3USL2
P2: 4.0.27.13
P3: 5cfe3447
P4: VzljotSp
P5: 4.0.27.13
P6: 5cfe3433
P7: 338
P8: 189
P9: System.Runtime.CallbackException
P10:
Вложенные файлы:
C:\Windows\Temp\WER6459.tmp.appcompat.txt
C:\Windows\Temp\WER6525.tmp.WERInternalMetadata.xml
C:\Windows\Temp\WER6526.tmp.hdmp
C:\Windows\Temp\WER976D.tmp.mdmp
Эти файлы можно найти здесь:
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportQueue\AppCrash_XMM0EMT5DOD315CW_a0f76b88dbbc7fbf86ea0e03732a93429bcd4e_cab_19c3996d
Символ анализа:
Повторный поиск решения: 0
Идентификатор отчета: b9355c92-8c96-11e9-9ef9-002481ec07c1
Цитировать
Контейнер ошибки , тип 0
Имя события: CLR20r3
Ответ: Нет данных
Идентификатор CAB: 0
Сигнатура проблемы:
P1: XMM0EMT5DOD315CWQWRQRQT2ZDF3USL2
P2: 4.0.27.13
P3: 5cfe3447
P4: VzljotSp
P5: 4.0.27.13
P6: 5cfe3433
P7: 338
P8: 189
P9: System.Runtime.CallbackException
P10:
Вложенные файлы:
C:\Windows\Temp\WER6459.tmp.appcompat.txt
C:\Windows\Temp\WER6525.tmp.WERInternalMetadata.xml
C:\Windows\Temp\WER6526.tmp.hdmp
C:\Windows\Temp\WER976D.tmp.mdmp
Эти файлы можно найти здесь:
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportQueue\AppCrash_XMM0EMT5DOD315CW_a0f76b88dbbc7fbf86ea0e03732a93429bcd4e_cab_19c3996d
Символ анализа:
Повторный поиск решения: 0
Идентификатор отчета: b9355c92-8c96-11e9-9ef9-002481ec07c1
Записан
Windows Server 2008 R2, Взлет СП 4.0.28, SQL Server 10.50.4000
Страниц:
[
1
]
2
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Загружается...
© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13
|
SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.