Здравствуйте, коллеги.
Информация для пользователей тепловычислителей Multical III (66-B) / Multical 66-CDE.
Как вы знаете, работа по интерфейсу обмена с этими приборами осуществляется следующим образом: прибор получает запросы на скорости 300 бит/с, а возвращает ответы на скорости 1200 бит/с. Подобное переключение скоростей является почти непосильной задачей для большинства GSM- и GPRS-модемов.
Для наших устройств связи АСЕВ-040 / АССВ-030 мы доработали ядра и реализовали соответствующие драйверы для работы с этими приборами как в нативном режиме 300/1200 7E2, так и при использовании с платами-преобразователями 9600 8N1.
Но есть небольшие ограничения по чтению архивов при использовании АСЕВ-040 / АССВ-030 (как следствие большого размера архивов у прибора и ограниченного буфера у адаптеров связи):
* часовые - не считываем;
* суточные - считываем на глубину 17 записей;
* месячные - считываем на глубину 13 записей;
* годовые - считываем на глубину 12 записей.
Поддержка этих приборов будет открыта в ближайшем релизе.
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
Харизма: 10
Офлайн
Сообщений: 979
Re:Multical III (66-B) / Multical 66-CDE + АСЕВ-040 / АССВ-030
«
Ответ #1 :
25.06.2019, 11:44:26 »
Цитата: Иван Кривокора от 03.06.2019, 15:01:07
Здравствуйте, коллеги.
Информация для пользователей тепловычислителей Multical III (66-B) / Multical 66-CDE.
Как вы знаете, работа по интерфейсу обмена с этими приборами осуществляется следующим образом: прибор получает запросы на скорости 300 бит/с, а возвращает ответы на скорости 1200 бит/с. Подобное переключение скоростей является почти непосильной задачей для большинства GSM- и GPRS-модемов.
Для наших устройств связи АСЕВ-040 / АССВ-030 мы доработали ядра и реализовали соответствующие драйверы для работы с этими приборами как в нативном режиме 300/1200 7E2, так и при использовании с платами-преобразователями 9600 8N1.
Но есть небольшие ограничения по чтению архивов при использовании АСЕВ-040 / АССВ-030 (как следствие большого размера архивов у прибора и ограниченного буфера у адаптеров связи):
* часовые - не считываем;
* суточные - считываем на глубину 17 записей;
* месячные - считываем на глубину 13 записей;
* годовые - считываем на глубину 12 записей.
Поддержка этих приборов будет открыта в ближайшем релизе.
Иван, а поддержки АСДВ-020 для 66 будет или очень это проблемно....?
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:Multical III (66-B) / Multical 66-CDE + АСЕВ-040 / АССВ-030
«
Ответ #2 :
25.06.2019, 13:51:39 »
Здравствуйте!
Нет, не будет, из-за сложности приборов.
Воспользуйтесь ноутбуком и режимом "Архивный считыватель" в СП4. Спецаильно для таких случаев и сделали.
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
Харизма: 10
Офлайн
Сообщений: 979
Re:Multical III (66-B) / Multical 66-CDE + АСЕВ-040 / АССВ-030
«
Ответ #3 :
24.07.2019, 17:14:41 »
Цитата: Дмитрий Пархоменко от 25.06.2019, 13:51:39
Здравствуйте!
Нет, не будет, из-за сложности приборов.
Воспользуйтесь ноутбуком и режимом "Архивный считыватель" в СП4. Спецаильно для таких случаев и сделали.
Дмитрий а какой головкой можно его считать АПС-71 подойдет?
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:Multical III (66-B) / Multical 66-CDE + АСЕВ-040 / АССВ-030
«
Ответ #4 :
26.07.2019, 09:37:19 »
Да, АПС-71 подойдет.
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
Харизма: 10
Офлайн
Сообщений: 979
Re:Multical III (66-B) / Multical 66-CDE + АСЕВ-040 / АССВ-030
«
Ответ #5 :
30.07.2019, 07:43:30 »
Цитата: Дмитрий Пархоменко от 26.07.2019, 09:37:19
Да, АПС-71 подойдет.
Дмитрий, все проверил работает с АПС-71.
Записан
КонстантинОпт
Пользователь
Харизма: 2
Офлайн
Сообщений: 39
Re:Multical III (66-B) / Multical 66-CDE + АСЕВ-040 / АССВ-030
«
Ответ #6 :
10.12.2020, 14:38:33 »
Здравствуйте. Имеется Мультикал 66E с кабелем 6699106(RS-232 для Мультикала), при прямом подключение работает. При подключение через АССВ отказывается. Протокол 300/1200 7E2, скорость пробовал 300 и 1200. Хотел бы уточнить правильность настройки и распайку ещё одного кабеля между 6699106 и АССВ("папа-папа"), т.к я использую распаянный полностью, но с перекрестием только на 2 и 3 контакте(остальные контакты прямые). Может быть проблема в нём? Хотя для прямого подключения прибора к ПК такой вариант работает.
Мультикал.jpg
(146.47 Кб, 600x586 - просмотрено 1672 раз.)
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
Харизма: 19
Офлайн
Сообщений: 718
Re:Multical III (66-B) / Multical 66-CDE + АСЕВ-040 / АССВ-030
«
Ответ #7 :
10.12.2020, 19:33:15 »
Здравствуйте.
Если я правильно понимаю, то кабель 66-99-106 имеет разъем DB9M. Адаптер АССВ-030 имеет разъем DB9M. Для подключения Мультикал 66E с кабелем 66-99-106 к АССВ-030 необходимо использовать полный нуль-модемный кабель "папа"-"папа". А в полном нуль-модемном кабеле 7-8, 8-7, 4-6, 6-4. Для преобразователя в кабеле 66-99-106 требуется питание, и, соответственно, его откуда-то надо брать.
С уважением,
Кривокора Иван
Записан
КонстантинОпт
Пользователь
Харизма: 2
Офлайн
Сообщений: 39
Re:Multical III (66-B) / Multical 66-CDE + АСЕВ-040 / АССВ-030
«
Ответ #8 :
14.12.2020, 13:26:12 »
К сожалению не получается. Пробовал менять кабеля, распайки, подключатся через АПС 70(Логика) - бесполезно, ошибка 47 нет ответа от прибора. При этом при прямом подключение к ПК всё нормально, во всех возможных вариантах. Может быть сам порт АССВ-030 использует только сигнал RX, TX? Или может что то с настройками в АССВ? Вроде как в руководстве были описаны настройки разных режимов RS232, но я всегда считал, что это только для работы в режиме GSM модема. Или для работы в основном режиме они так же актуальны?
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
Харизма: 10
Офлайн
Сообщений: 979
Re:Multical III (66-B) / Multical 66-CDE + АСЕВ-040 / АССВ-030
«
Ответ #9 :
14.12.2020, 17:14:44 »
Цитата: КонстантинОпт от 14.12.2020, 13:26:12
К сожалению не получается. Пробовал менять кабеля, распайки, подключатся через АПС 70(Логика) - бесполезно, ошибка 47 нет ответа от прибора. При этом при прямом подключение к ПК всё нормально, во всех возможных вариантах. Может быть сам порт АССВ-030 использует только сигнал RX, TX? Или может что то с настройками в АССВ? Вроде как в руководстве были описаны настройки разных режимов RS232, но я всегда считал, что это только для работы в режиме GSM модема. Или для работы в основном режиме они так же актуальны?
Какая у вас плата стоит в мультикале ?
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
Харизма: 10
Офлайн
Сообщений: 979
Re:Multical III (66-B) / Multical 66-CDE + АСЕВ-040 / АССВ-030
«
Ответ #10 :
14.12.2020, 17:29:48 »
Цитата: КонстантинОпт от 14.12.2020, 13:26:12
К сожалению не получается. Пробовал менять кабеля, распайки, подключатся через АПС 70(Логика) - бесполезно, ошибка 47 нет ответа от прибора. При этом при прямом подключение к ПК всё нормально, во всех возможных вариантах. Может быть сам порт АССВ-030 использует только сигнал RX, TX? Или может что то с настройками в АССВ? Вроде как в руководстве были описаны настройки разных режимов RS232, но я всегда считал, что это только для работы в режиме GSM модема. Или для работы в основном режиме они так же актуальны?
Мультикал-1.jpg
(91.24 Кб, 688x616 - просмотрено 1604 раз.)
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
Харизма: 10
Офлайн
Сообщений: 979
Re:Multical III (66-B) / Multical 66-CDE + АСЕВ-040 / АССВ-030
«
Ответ #11 :
14.12.2020, 17:35:48 »
Цитата: КонстантинОпт от 14.12.2020, 13:26:12
К сожалению не получается. Пробовал менять кабеля, распайки, подключатся через АПС 70(Логика) - бесполезно, ошибка 47 нет ответа от прибора. При этом при прямом подключение к ПК всё нормально, во всех возможных вариантах. Может быть сам порт АССВ-030 использует только сигнал RX, TX? Или может что то с настройками в АССВ? Вроде как в руководстве были описаны настройки разных режимов RS232, но я всегда считал, что это только для работы в режиме GSM модема. Или для работы в основном режиме они так же актуальны?
И я так думаю для платы низов оригинальный нужен специальный кабель, либо купить саму плату низов другого производителя тогда можно обычный кабель, если интересует напиши в личку дам координаты.
Записан
КонстантинОпт
Пользователь
Харизма: 2
Офлайн
Сообщений: 39
Re:Multical III (66-B) / Multical 66-CDE + АСЕВ-040 / АССВ-030
«
Ответ #12 :
14.12.2020, 19:54:58 »
Цитата: Энерго_алексей от 14.12.2020, 17:14:44
Цитата: КонстантинОпт от 14.12.2020, 13:26:12
К сожалению не получается. Пробовал менять кабеля, распайки, подключатся через АПС 70(Логика) - бесполезно, ошибка 47 нет ответа от прибора. При этом при прямом подключение к ПК всё нормально, во всех возможных вариантах. Может быть сам порт АССВ-030 использует только сигнал RX, TX? Или может что то с настройками в АССВ? Вроде как в руководстве были описаны настройки разных режимов RS232, но я всегда считал, что это только для работы в режиме GSM модема. Или для работы в основном режиме они так же актуальны?
Какая у вас плата стоит в мультикале ?
Стандартная 67-00-10, она установлена в большинстве тепловычислителях 66E, т.к раньше ёё поставляли в комплекте с прибором. Так же используется стандартный кабель c RS232 66-99-106, через который Взлёт СП без проблем подключается, как и через COM напрямую, так и через переходники, например Moxa Uport, так что я думаю тут проблемы быть не может. Я всё ещё верю, что проблема в самопальном кабеле, но я перебровал уже все варианты распаек, кроме как с замыканием 1 и 6 контакта.
Записан
КонстантинОпт
Пользователь
Харизма: 2
Офлайн
Сообщений: 39
Re:Multical III (66-B) / Multical 66-CDE + АСЕВ-040 / АССВ-030
«
Ответ #13 :
15.12.2020, 18:40:30 »
У кого нибудь вообще получилось подключить АССВ к любому из Мультикалов(601, 602, 66, III), с оригинальным(Kamstrup) модулем низа и кабелем? Подскажите, как у Вас это получилось. Т.к у меня не выходит, и как я понимаю действительно из за отсутствия питания интерфейса, которое отсутствует и со стороны АССВ. Поэтому второй вопрос, подача +12в на 4 контакт со стороны прибора решит эту проблему, не вызвав другие?
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
Харизма: 10
Офлайн
Сообщений: 979
Re:Multical III (66-B) / Multical 66-CDE + АСЕВ-040 / АССВ-030
«
Ответ #14 :
16.12.2020, 09:15:11 »
Цитата: КонстантинОпт от 15.12.2020, 18:40:30
У кого нибудь вообще получилось подключить АССВ к любому из Мультикалов(601, 602, 66, III), с оригинальным(Kamstrup) модулем низа и кабелем? Подскажите, как у Вас это получилось. Т.к у меня не выходит, и как я понимаю действительно из за отсутствия питания интерфейса, которое отсутствует и со стороны АССВ. Поэтому второй вопрос, подача +12в на 4 контакт со стороны прибора решит эту проблему, не вызвав другие?
У меня не получалось, я так думаю из за отсутствие оригинального кабеля производство (Kamstrup) П.С цена кабеля 1308 с НДС. Я думаю если его прибрести должно работать, на всякий скинул ссылку в личку где его можно купить позвоните им возможно они ответят на ваш вопрос.
Записан
Страниц:
[
1
]
2
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Загружается...
© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13
|
SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.