28.08.2019, 10:32:12 »
Приветствую.
База Взлёт СП-4 v. 4.0.28 + MSQL
WIn 10 Pro 64 bit
С ТВ-7 (исп.01) при помощи АСДВ-020 считал архив в период с 01.09.2018 по 30,05,2019.
Перед считыванием архива в настройках ТВ-7 в разделе Сервис-коммуникации менял протокол Modbus с ASCII на RTU (по другим протоколам пульт не считывает с прибора).
Таперча... при создании формы отчета для ТВ-7, в столбце и в интеграторах не отображаются dM_TB1, т.е.
не видно разницы между м1 и м2 (перепробовал всё что связано с dM... а может не всё?)
Как настроить отображение разности между М1 и М2 в отчетах?
Какие параметры выбирать при создании формы отчета чтоб отображалось dM?
Может я все таки не по тому протоколу считывал (ASCII, RTU)?
Система отопления закрытая 2-х трубная.
На всякий случай вот вам несколько сформированных отчетов и архив *.asd
Pэ.sэ. Сбор архивов производил 12,08,19. Отопление по городу было включено приблизительно 10-15 октября 2018 го и остановлено 11,04,19. Модем к приборам не подключал, пока нет возможности.
Cут с 1.09.18 по 30.05.19 участок 1.asd
(1180.01 Кб - загружено 643 раз.)
ГУ Пед колледж им. Утемисова.xls
(102.5 Кб - загружено 699 раз.)
ГУ Высш. Аграрно-тех. колледж.xls
(102.5 Кб - загружено 699 раз.)
ГККП Обл. боль.xls
(103.5 Кб - загружено 656 раз.)
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
Харизма: 19
Офлайн
Сообщений: 740
Re:ТВ-7 отчеты (dM)
«
Ответ #1 :
28.08.2019, 18:46:28 »
Здравствуйте.
Если в описании точки учета измеряемому параметру назначено приборное архивное поле, то значение всегда (NB!) будет браться из этого поля.
Если в описании точки учета измеряемому параметру не назначено приборное архивное поле, то значение будет так или иначе вычисляться на основании данных других полей.
Например, если закрытой СО 2-тр. заданы приборные М1 и М2, но не задано архивное поле для потребленной массы СО, то для этого измеряемого параметра будет выполнено вычисление М1-М2.
Теперь посмотрим на ваши приборы: в приборных архивных данных в полях dM_ТВ1 отсутствуют значения. Соответственно, для потребленной массы СО также будут пустые значения.
В этой ситуации вам необходимо в настройках точки учета для потребленной массы СО убрать привязку к полям dM_ТВ.
С уважением,
Кривокора Иван
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
Харизма: 19
Офлайн
Сообщений: 740
Re:ТВ-7 отчеты (dM)
«
Ответ #2 :
28.08.2019, 19:23:24 »
Я посмотрел на данные вашего прибора ТВ7 14015488: у него настроена схема (СИ) 6, формула (ФРТ) 0. При таких настройках тепловычислитель ТВ7 не выполняет расчет dM, в чем вы можете убедиться, изучив схемы измерений в РЭ этого прибора (пункт 2.7).
Записан
Страниц:
[
1
]
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Загружается...
© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13
|
SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.