Тема: СП4 запуск OPC сервера из скады (Прочитано 11611 раз)
vlad19_84
Пользователь
Харизма: -1
Офлайн
Сообщений: 25
СП4 запуск OPC сервера из скады
«
:
14.11.2019, 15:29:48 »
Здравствуйте! В СП3 был такой функционал как запуск опроса приборов (наборов) через OPC сервер автоматически при запуске скада ситемы, в СП4 я так понимаю от этого избавились? Видимо из-за перехода на технологию UA?
Получается теперь АСЕВ-40 не годятся для постоянного опроса текущих данных приборов? Проще взять любой TCP-IP-COM преобразователь для этого дела, и опрашивать приборы без всяких лицензий на доп оборудование и гемороя типа как потеря сохраненных наборов при переезде системы и тд.
Записан
dimoniche
Global Moderator
Харизма: 21
Офлайн
Сообщений: 564
Re:СП4 запуск OPC сервера из скады
«
Ответ #1 :
14.11.2019, 20:04:25 »
Цитата: vlad19_84 от 14.11.2019, 15:29:48
Здравствуйте! В СП3 был такой функционал как запуск опроса приборов (наборов) через OPC сервер автоматически при запуске скада ситемы, в СП4 я так понимаю от этого избавились? Видимо из-за перехода на технологию UA?
Получается теперь АСЕВ-40 не годятся для постоянного опроса текущих данных приборов? Проще взять любой TCP-IP-COM преобразователь для этого дела, и опрашивать приборы без всяких лицензий на доп оборудование и гемороя типа как потеря сохраненных наборов при переезде системы и тд.
1. В СП4 есть OPC DA сервер, наравне c OPC UA. Он вполне себе стартует автоматически при опросе, если он установлен и запущен в Консоли.
2. Не понятно почему именно теперь АСЕВ стал не годится для опроса текущих данных?
3. Если проще опрашивать текущие данные без СП и лицензий, опрашивайте.
4. Новые наборы в СП4 создаются парой движений мышью и тд.
Записан
vlad19_84
Пользователь
Харизма: -1
Офлайн
Сообщений: 25
Re:СП4 запуск OPC сервера из скады
«
Ответ #2 :
15.11.2019, 11:21:58 »
Цитата: dimoniche от 14.11.2019, 20:04:25
Цитата: vlad19_84 от 14.11.2019, 15:29:48
Здравствуйте! В СП3 был такой функционал как запуск опроса приборов (наборов) через OPC сервер автоматически при запуске скада ситемы, в СП4 я так понимаю от этого избавились? Видимо из-за перехода на технологию UA?
Получается теперь АСЕВ-40 не годятся для постоянного опроса текущих данных приборов? Проще взять любой TCP-IP-COM преобразователь для этого дела, и опрашивать приборы без всяких лицензий на доп оборудование и гемороя типа как потеря сохраненных наборов при переезде системы и тд.
1. В СП4 есть OPC DA сервер, наравне c OPC UA. Он вполне себе стартует автоматически при опросе, если он установлен и запущен в Консоли.
2. Не понятно почему именно теперь АСЕВ стал не годится для опроса текущих данных?
3. Если проще опрашивать текущие данные без СП и лицензий, опрашивайте.
4. Новые наборы в СП4 создаются парой движений мышью и тд.
Нет, опрос наборов не стартует автоматически, и это ответ тех. поддержки по телефону!
Не пара движений мыши, особенно если тегов пара тысяч.
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:СП4 запуск OPC сервера из скады
«
Ответ #3 :
15.11.2019, 12:13:20 »
Цитата: vlad19_84 от 15.11.2019, 11:21:58
Нет, опрос наборов не стартует автоматически, и это ответ тех. поддержки по телефону!
Не пара движений мыши, особенно если тегов пара тысяч.
Здравствуйте!
1. Видимо здесь история "каков вопрос, такой и ответ". Сами по себе Наборы автоматически не запускаются.
Для этого, необходимо предварительно настроить сбор данных по ним в свойствах прибора, собственно настройки "Сбор данных" и включить автовызов, а также необходимо выбрать опцию "Разрешить сохранение значений в БД" в свойствах набора. Так, значения параметров по наборам будут автоматически опрашиваться и сохраняться в базу данных.
Однако, не совсем понятно при чем здесь автозапуск наборов, речь разве не про OPC была? Это совершенно другой процесс/механизм.
OPC-сервер сам по себе автоматически опрос не должен запускать, это нарушение концепции клиент-сервер. Только клиент инициализирует обмен. Запустите клиент (скаду) - будет опрос, не запустите - не будет.
2. В СП Вы можете хоть ВСЕ доступные параметры разом выделить и перетащить мышкой в Набор, за 1 раз. То что в Вашем клиенте (скаде) что-то не удобно, здесь, извините, вопросы к ней.
Также обращаю внимание на то, что в СП можно создавать Набор для всех приборов одного типа, нет необходимости создавать много наборов, для этого есть опция у Набора - "Доступен для всех приборов" (такого же типа).
Записан
vlad19_84
Пользователь
Харизма: -1
Офлайн
Сообщений: 25
Re:СП4 запуск OPC сервера из скады
«
Ответ #4 :
15.11.2019, 13:22:59 »
Цитата: Дмитрий Пархоменко от 15.11.2019, 12:13:20
Цитата: vlad19_84 от 15.11.2019, 11:21:58
Нет, опрос наборов не стартует автоматически, и это ответ тех. поддержки по телефону!
Не пара движений мыши, особенно если тегов пара тысяч.
Здравствуйте!
1. Видимо здесь история "каков вопрос, такой и ответ". Сами по себе Наборы автоматически не запускаются.
Для этого, необходимо предварительно настроить сбор данных по ним в свойствах прибора, собственно настройки "Сбор данных" и включить автовызов, а также необходимо выбрать опцию "Разрешить сохранение значений в БД" в свойствах набора. Так, значения параметров по наборам будут автоматически опрашиваться и сохраняться в базу данных.
Однако, не совсем понятно при чем здесь автозапуск наборов, речь разве не про OPC была? Это совершенно другой процесс/механизм.
OPC-сервер сам по себе автоматически опрос не должен запускать, это нарушение концепции клиент-сервер. Только клиент инициализирует обмен. Запустите клиент (скаду) - будет опрос, не запустите - не будет.
2. В СП Вы можете хоть ВСЕ доступные параметры разом выделить и перетащить мышкой в Набор, за 1 раз. То что в Вашем клиенте (скаде) что-то не удобно, здесь, извините, вопросы к ней.
Также обращаю внимание на то, что в СП можно создавать Набор для всех приборов одного типа, нет необходимости создавать много наборов, для этого есть опция у Набора - "Доступен для всех приборов" (такого же типа).
Так проблема в том что мастерскада не может инициировать обмен. Я добавляю OPC сервер, добавляю теги из наборов, запускаю и все что происходит это только запускается служба OPC COM classic, но опрос не идет. Если в клиенте Взлет СП запустить в ручную обмен то только тогда данные появляются.
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:СП4 запуск OPC сервера из скады
«
Ответ #5 :
15.11.2019, 13:31:42 »
Где именно при этом появляются данные, в приложении "Клиент" и/или в скаде?
Какая у Вас версия СП4?
Записан
I_m
Наш человек
Харизма: 6
Офлайн
Сообщений: 318
Re:СП4 запуск OPC сервера из скады
«
Ответ #6 :
15.11.2019, 16:47:32 »
Цитата: vlad19_84 от 14.11.2019, 15:29:48
Получается теперь АСЕВ-40 не годятся для постоянного опроса текущих данных приборов?
Строго говоря, он для этого никогда не годился. Это паллиатив. Это моя т.з., разумеется, но я в этом твёрдо убежден.
А OPC-сервер нормально в СП4 нормально запускается при опросе от OPC-клиента. SCADA - это просто частный случай клиента.
Записан
vlad19_84
Пользователь
Харизма: -1
Офлайн
Сообщений: 25
Re:СП4 запуск OPC сервера из скады
«
Ответ #7 :
27.02.2020, 12:52:55 »
Цитата: Дмитрий Пархоменко от 15.11.2019, 13:31:42
Где именно при этом появляются данные, в приложении "Клиент" и/или в скаде?
Какая у Вас версия СП4?
С запуском удалось разобраться обновив скаду.
В ОПС версии 3 можно было следить в реальном времени как проходит опрос устройств, как можно это сделать в версии 4? Может логи какие есть или монитор?
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:СП4 запуск OPC сервера из скады
«
Ответ #8 :
27.02.2020, 12:56:31 »
В приложении Клиент есть окно "Сеансы опроса".
Записан
Bigcrash
Пользователь
Харизма: 1
Офлайн
Сообщений: 75
Re:СП4 запуск OPC сервера из скады
«
Ответ #9 :
02.03.2020, 07:51:40 »
А ОРС DA имеет графический интерфейс? Можно ли теги сортировать по группам по примеру InSatовского модбаса?
Записан
I_m
Наш человек
Харизма: 6
Офлайн
Сообщений: 318
Re:СП4 запуск OPC сервера из скады
«
Ответ #10 :
02.03.2020, 09:24:45 »
Цитата: Bigcrash от 02.03.2020, 07:51:40
А ОРС DA имеет графический интерфейс?
В смысле? Графический интерфейс есть у OPC-клиентов. Самому ОРС DA никакого графического интерфейса не надо, это от другой стенки гвоздь. Так же, как и Modbus, кстати.
Записан
Bigcrash
Пользователь
Харизма: 1
Офлайн
Сообщений: 75
Re:СП4 запуск OPC сервера из скады
«
Ответ #11 :
02.03.2020, 10:09:01 »
Вопрос был про ОРС СП4, я думал это очевидно. Модбас это часть названия другого ОПС, который был приведен для примера, чтоб было легче понять вопрос.
Записан
I_m
Наш человек
Харизма: 6
Офлайн
Сообщений: 318
Re:СП4 запуск OPC сервера из скады
«
Ответ #12 :
02.03.2020, 10:29:37 »
Цитата: Bigcrash от 02.03.2020, 10:09:01
Модбас это часть названия другого ОПС, который был приведен для примера, чтоб было легче понять вопрос.
Серьёзно?
С учетом того, что Modbus ни разу не часть никакого OPC. И Вы правда думаете, что все должны быть в курсе - что такое "InSatовский модбас"?
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
Харизма: 34
Офлайн
Сообщений: 1697
Re:СП4 запуск OPC сервера из скады
«
Ответ #13 :
02.03.2020, 13:46:14 »
Цитата: Bigcrash от 02.03.2020, 07:51:40
А ОРС DA имеет графический интерфейс? Можно ли теги сортировать по группам по примеру InSatовского модбаса?
Не знаком с "InSatовского модбасом", не могу сравнивать.
Что касается группировки тэгов, то Взлет СП4 группирует параметры на основе наборов.
Графический интерфейса именно для OPC на сервере нет, как Вам уже выше указали, это сторона OPC-клиента, но есть интерфейс редактора Набора. Есть в Взлет СП4 еще и мнемосхемы, возможно Вам будет интересно.
Записан
Страниц:
[
1
]
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Загружается...
© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13
|
SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.