Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
.
20.08.2025, 22:38:52
Новости:
Форум обновлен
Форум АО "ВЗЛЕТ"
Приборы ЗАО "Взлет"
Отдел программистов
Чтение регистров Взлет Лайт М (RS-485)
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему.
« предыдущая тема
следующая тема »
Страниц:
[
1
]
2
Автор
Тема: Чтение регистров Взлет Лайт М (RS-485) (Прочитано 15330 раз)
Серов Максим
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 13
Чтение регистров Взлет Лайт М (RS-485)
«
:
15.11.2019, 08:50:53 »
Доброго времени суток! Столкнулся с проблемой чтения нужных мне данных с расходомера Взлет Лайт М с RS-485. Проблема заключается в том, что мне никак не удается прочитать часть требуемых регистров (в первую очередь регистры 332771, 332773, 332775, 332777, 332771, 349161). При этом часть регистров читается нормально, например, индекс скорости обмена, сетевой адрес и т.д.
Чтение регистров осуществляю в соответствии с руководством (старшим байтом вперед, функция чтения 0x04, от адреса отбрасываю левую цифру и отнимаю 1). С установлением связи между устройствами проблем нет (так как часть регистров читается нормально). Считывать данные пробовал как программируемым реле ПР200, так и OPC-сервером MasterOPC. Результат +- один и тот же, но если OPC-сервер не видит в этих регистрах вообще ничего, то ПР200 что-то видит, но эти значения не соответствуют реальности (мягко говоря). Прилагаю скриншоты с обращением к расходомеру с ПР200 и OPC-сервера. Прошу помощи в решении проблемы! Заранее большое спасибо за ответ! P.S. На названия регистров в OPC-сервере не обращайте внимания.
Записан
Серов Максим
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 13
Re:Чтение регистров Взлет Лайт М (RS-485)
«
Ответ #1 :
15.11.2019, 08:52:08 »
Чтение пары тестовых регистров. С ними проблем нет.
Форум рис 1.png
(14.96 Кб, 1054x144 - просмотрено 1583 раз.)
Записан
Серов Максим
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 13
Re:Чтение регистров Взлет Лайт М (RS-485)
«
Ответ #2 :
15.11.2019, 08:53:42 »
Попытка чтения нужного мне регистра. Значение там точно не должно быть нулевым.
3.1.png
(166.49 Кб, 1368x768 - просмотрено 1621 раз.)
3.png
(120.27 Кб, 1366x772 - просмотрено 1578 раз.)
Записан
Серов Максим
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 13
Re:Чтение регистров Взлет Лайт М (RS-485)
«
Ответ #3 :
15.11.2019, 08:55:56 »
Попробовал разные варианты формата данных в устройстве.
4.png
(117.26 Кб, 1364x764 - просмотрено 1487 раз.)
7.png
(125.98 Кб, 1366x768 - просмотрено 1433 раз.)
8.png
(123.22 Кб, 1366x768 - просмотрено 1446 раз.)
Записан
Серов Максим
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 13
Re:Чтение регистров Взлет Лайт М (RS-485)
«
Ответ #4 :
15.11.2019, 08:58:12 »
Попытка чтения регистров с ПР200.
9.png
(118.52 Кб, 1370x770 - просмотрено 1436 раз.)
10.png
(177.89 Кб, 1364x768 - просмотрено 1424 раз.)
12.png
(193.53 Кб, 1368x772 - просмотрено 1453 раз.)
13.png
(178.38 Кб, 1368x766 - просмотрено 1431 раз.)
Записан
Серов Максим
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 13
Re:Чтение регистров Взлет Лайт М (RS-485)
«
Ответ #5 :
15.11.2019, 08:59:21 »
Продолжение
14.png
(189.55 Кб, 1370x770 - просмотрено 1487 раз.)
15.png
(179.76 Кб, 1370x772 - просмотрено 1468 раз.)
16.png
(184.22 Кб, 1370x770 - просмотрено 1443 раз.)
17.png
(179.89 Кб, 1368x768 - просмотрено 1442 раз.)
Записан
yura
Наш человек
Харизма: 23
Офлайн
Сообщений: 349
Re:Чтение регистров Взлет Лайт М (RS-485)
«
Ответ #6 :
15.11.2019, 10:18:30 »
Максим, вы неправильный тип регистра указываете.
Смотрите внимательно описание списка регистров:
http://www.vzljot.ru/files/soft/docs/modbus_er_lite_m.pdf
332771 - Объем прямого направления потока, м3 - signed long - Целая часть объемов
У вас тип этого регистра указан как Float, а должен быть 32-битное целое со знаком.
Вот следующий регистр 332773, в котором дробная часть, вот он Float.
Записан
yura
Наш человек
Харизма: 23
Офлайн
Сообщений: 349
Re:Чтение регистров Взлет Лайт М (RS-485)
«
Ответ #7 :
15.11.2019, 10:22:17 »
И этот регистр INPUT, а не HOLDING, как у вас на скриншоте написано. Хотя в первом посте вы верно указываете номер функции для чтения регистра - 0x04, ей читаются INPUT-регистры.
Записан
Серов Максим
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 13
Re:Чтение регистров Взлет Лайт М (RS-485)
«
Ответ #8 :
15.11.2019, 10:35:00 »
Если речь про попытку чтения с ПР200, то там есть три типа данных: целочисленные, битовые и с плавающей запятой. Если про OPC-сервер, то там то же нет именно такого типа.
В связи с этим три вопроса:
1) Я не смогу прочесть нужные мне данные с помощью имеющегося в наличии программируемого реле?
2) Почему тогда нормально не читается регистр 332773 в ПР200 (при чтении какая-то абракадабра получается)?
3) Есть ли какой-то вариант достучаться до параметра в формате long имеющимися средствами, например, считать его в формате float, разложить побитово, а затем работать с отдельными битами?
Записан
Серов Максим
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 13
Re:Чтение регистров Взлет Лайт М (RS-485)
«
Ответ #9 :
15.11.2019, 10:40:28 »
И еще вопрос по поводу holdinh/input регистров. В OPC-сервере при добавлении нового тега он сразу подписывается как Holding регистр и я не знаю можно ли это как то менять. Вот скрин настроек добавляемого тега. Может подскажите как можно изменить регистр на Input?
Скрин.png
(12.21 Кб, 462x358 - просмотрено 1450 раз.)
Записан
Серов Максим
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 13
Re:Чтение регистров Взлет Лайт М (RS-485)
«
Ответ #10 :
15.11.2019, 10:44:03 »
Цитата: Серов Максим от 15.11.2019, 10:35:00
Если речь про попытку чтения с ПР200, то там есть три типа данных: целочисленные, битовые и с плавающей запятой. Если про OPC-сервер, то там то же нет именно такого типа.
В связи с этим три вопроса:
1) Я не смогу прочесть нужные мне данные с помощью имеющегося в наличии программируемого реле?
2) Почему тогда нормально не читается регистр 332773 в ПР200 (при чтении какая-то абракадабра получается)?
3) Есть ли какой-то вариант достучаться до параметра в формате long имеющимися средствами, например, считать его в формате float, разложить побитово, а затем работать с отдельными битами?
Тут ошибся. В OPC-сервере есть 32-х битное знаковое целочисленное, но на скриншотах выше видно, что я пробовал его использовать и результата нет
Записан
Серов Максим
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 13
Re:Чтение регистров Взлет Лайт М (RS-485)
«
Ответ #11 :
15.11.2019, 10:46:38 »
Правильно ли я понимаю, что целая часть потока в прямом и обратном направлении должна читаться в целочисленном формате? Я пробовал этот формат и в OPC-сервере и в ПР200 и значения в регистрах 32771 и 32775 были нулевые (хотя на экране показывалось к тому моменту около 1500 кубометров)
Записан
yura
Наш человек
Харизма: 23
Офлайн
Сообщений: 349
Re:Чтение регистров Взлет Лайт М (RS-485)
«
Ответ #12 :
15.11.2019, 11:18:46 »
Цитата: Серов Максим от 15.11.2019, 10:40:28
И еще вопрос по поводу holdinh/input регистров. В OPC-сервере при добавлении нового тега он сразу подписывается как Holding регистр и я не знаю можно ли это как то менять. Вот скрин настроек добавляемого тега. Может подскажите как можно изменить регистр на Input?
Вероятно, причина кроется здесь, потому что нужные вам регистры INPUT. Если они указаны как HOLDING то будут читаться регистры 432771, 432775 - которые в этом приборе не используются и из них будет читаться 0.
Но вот как изменить тип регистра в используемом у вас OPC я не знаю, может быть кто то другой сможет подсказать.
Записан
Серов Максим
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 13
Re:Чтение регистров Взлет Лайт М (RS-485)
«
Ответ #13 :
15.11.2019, 11:22:14 »
Спасибо большое за ваши ответы! А что касаемо вопроса неправильного чтения регистров 332773 и 332775 они же указаны в правильном формате float? Вопрос именно о чтении с ПР200 т.к. OPC-сервер просто для проверки используется.
Записан
Серов Максим
Пользователь
Харизма: 0
Офлайн
Сообщений: 13
Re:Чтение регистров Взлет Лайт М (RS-485)
«
Ответ #14 :
15.11.2019, 11:23:03 »
Цитата: Серов Максим от 15.11.2019, 11:22:14
Спасибо большое за ваши ответы! А что касаемо вопроса неправильного чтения регистров 332773 и 332775 они же указаны в правильном формате float? Вопрос именно о чтении с ПР200 т.к. OPC-сервер просто для проверки используется.
Не 32775, а 32777
Записан
Страниц:
[
1
]
2
« предыдущая тема
следующая тема »
Перейти в:
Пожалуйста, выберите назначение:
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Технические вопросы
-----------------------------
Просто разговоры
-----------------------------
=> Кафе "На Взлете"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Спорные вопросы измерений и учета
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Приборы ЗАО «Взлет»
=> Замечания и предложения по работе форума и сайта
=> Отдел тестирования
=> Отдел программистов
=> Служба главного метролога
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет СП3
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> FAQ по приборам ЗАО "Взлет"
-----------------------------
Вопросы измерений и учета
-----------------------------
=> Несанкционированный доступ
-----------------------------
Приборы ЗАО "Взлет"
-----------------------------
=> Проливные установки
-----------------------------
Автоматизация и диспетчеризация
-----------------------------
=> Взлет Диспетчер
=> Автоматизация теплоэнергетических установок
=> Взлет СП4
=> Облако Взлет СП
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Войти
Загружается...
© 1990—2016, АО «Взлет».
Все права защищены.
Контактная информация
Powered by SMF 1.1.13
|
SMF © 2006-2011, Simple Machines LLC
Материалы, размещенные на сайте, охраняются законодательством об авторском праве. Перепечатка материалов допускается только со ссылкой на сайт.